ВТБ! А можно общее УЗО 100мА, а на каждую линию по 30мА?
28.12.2006 в 13:06:23
ВТБ! А можно общее УЗО 100мА, а на каждую линию по 30мА?
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
28.12.2006 в 13:14:07
1ynn написал : можно общее УЗО 100мА, а на каждую линию по 30мА?
Можно. Но общее УЗО типа S. А по УЗО на каждую линию - не слишком "жирно"? Лучше сократить число УЗО до разумного (по бюджету и удобству пользования) компромисса. В идеале на втором уровне неэлектронные УЗО типа А по 10мА.
При ограниченном бюджете одно общее УЗО на 30мА - оптимальный вариант, не нарушающий никаких норм. Проблем при новой проводке быть не должно.
Следование моим советам вредит кошельку
28.12.2006 в 13:47:40
ВТБ большое спасибо! Я просто опечатался - имелось ввиду УЗО 30мА на каждую группу.
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
28.12.2006 в 14:04:40
1ynn
Всё-же на розетки сан.узлов, внешние и в подвале спокойнее на 10мА. А светильники в эти зоны с заземлением.
Следование моим советам вредит кошельку
28.12.2006 в 15:48:03
ВТБ - спасибо - объяснили все четко и ясно. Всех с наступающим Новым Годом!
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу