1ynn
1ynn
Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва, Рязань

Сообщений: 354

28.12.2006 в 13:06:23

ВТБ! А можно общее УЗО 100мА, а на каждую линию по 30мА?

0

Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

28.12.2006 в 13:14:07

1ynn написал : можно общее УЗО 100мА, а на каждую линию по 30мА?

Можно. Но общее УЗО типа S. А по УЗО на каждую линию - не слишком "жирно"? Лучше сократить число УЗО до разумного (по бюджету и удобству пользования) компромисса. В идеале на втором уровне неэлектронные УЗО типа А по 10мА.

При ограниченном бюджете одно общее УЗО на 30мА - оптимальный вариант, не нарушающий никаких норм. Проблем при новой проводке быть не должно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

1ynn
1ynn
Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва, Рязань

Сообщений: 354

28.12.2006 в 13:47:40

ВТБ большое спасибо! Я просто опечатался - имелось ввиду УЗО 30мА на каждую группу.

0

Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

28.12.2006 в 14:04:40

1ynn

Всё-же на розетки сан.узлов, внешние и в подвале спокойнее на 10мА. А светильники в эти зоны с заземлением.

0

Следование моим советам вредит кошельку

1ynn
1ynn
Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва, Рязань

Сообщений: 354

28.12.2006 в 15:48:03

ВТБ - спасибо - объяснили все четко и ясно. Всех с наступающим Новым Годом!

0

Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу