Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.07.2011 в 20:05:19

Здравствуйте. Нужен совет знающих практиков. Ситуация : Помещение,эл. столб,расстояние между столбом и помещением около 22 метров. Планируется выполнить ввод от столба СИП4 2х25. Ввиду не большой высоты помещения,ввод через трубостойку (кусак). Которая пройдёт через стену,не через крышу. Общая высота гусака порядка 1.5 метров. Непосредственно вопрос : из трубы какого диаметра выполнить трубостойку. Либо Ду 25 мм,либо Ду 32мм. Что бы требуемый провод посредством стальки прошел через гусак гарантировано. Рисунок трубостойки не прилагаю,всем профессионалам и так понятно,как выглядит такой гусак,который проходит через стену. Гнуть будут трубогибом,в трубе песок. Самой померить как всё пройдет в поворотах,нет возможности. Во-первых нет самого СИП,который привезут под заказ позже,во-вторых даже если и будет СИП в наличии,пока не сделаешь гусак не проверишь. Хочется конечно гусачок поминиатюрнее,из 25 трубы,к тому же и гнуть будет легче,вероятность "сложить" трубу в поворотах будет меньше. Но и изготавливать два,на случай какой подойдёт,тоже не дело,недешево все.Может кто подскажет наверняка,подойдет ли 25 труба,или сразу делать из 32? Спасибо,уважаемые,за дельные советы и мысли!

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

25.07.2011 в 20:36:38

Лучше сразу делайте 32, в 25 модет и не полезть.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.07.2011 в 20:40:28

труба с условным проходом 25 подойдёт. http://www.sip2a.ru/catalogue/sip/sip4/#harakteristika Даже для 4 жил. А зачем вообще засовывать в гусак, если ввод через стену, а не через крышу? НАФИГА? вам нужен проход через стену - прямой отрезок трубы с изолирующими вставками, чтобы не ободрать изоляцию фаской трубы и чтобы после изоляция об эту фаску не продавилась.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24781

26.07.2011 в 11:14:34

Gylia78 написал : СИП4 2х25

Почему не 2*16? СИП в гусак затягивать не положено, да и не нужен тут гусак, как уже указали. Стойку на крышу и растяжку.

Переходите с СИП на ВВГ 2*16 (раз СИП 2*25 уже заказан) или ставьте ВУ на внешней стене.

Или заводите СИП сразу в щит сквозь стену, как посоветовали выше.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

26.07.2011 в 13:58:18

Gylia78 написал : Ввиду не большой высоты помещения,

В стену по моему высота не позволяет. то ВТБ. чем запрещено СИП в трубу вводить? или почему?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.07.2011 в 14:14:57

Зачем СИП затягивать в гусак? Чтобы изоляцию ободрать? Зачем создавать себе сложности? Если вы убеждённый комсомолец и любите сложности - ВПЕРЁД, на гусака! :)

Регламентируется высота провиса стрелы ввода, а высота точки ввода - не регламентируется. При желании по стене можно хоть в подвал спуститься и там ВРУ организовать, если условия в подвале позволяют.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24781

26.07.2011 в 15:14:45

Насяльника написал : почему?

Гусак длинный и с изгибом, у Gylia78 даже с двумя. Прокрасить его внутри - и затянуть. Только не СИП, а кабель - у него изоляция двойная.

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

26.07.2011 в 15:47:01

Gylia78 написал : Может кто подскажет наверняка,подойдет ли 25 труба,или сразу делать из 32?

лучше сразу из 32.а вообще не дело СИП через стальную трубу протягивать.но если уж очень хочется,участок на провода,который пойдёт через трубу одеть или кусок гофры,или кембрик

0
Аватар пользователя
leshak

Местный

Регистрация: 02.08.2010

Москва

Сообщений: 27

26.07.2011 в 16:35:23

Gylia78 У меня похожая ситуация http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=142350 СИП 2*25 и в трубу 32мм не протянете... впихнуть еще может получится.. до первого поворота.. как я выяснил, в подобных случаях СИП тянут до гусака, через гусак проводят медный провод, стыкуют алюминий(СИП) и медь "орехами" или чем-то подобным из СИПовой оснастки Удачи подробности буду знать через неделю..

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.08.2011 в 21:07:50

ВТБ! написал : Почему не 2*16?

Потому,что в проекте вводной автомат на 63А,а ввод 2х25.

Спасибо всем за участие,и советы. Действительно,попробовали,в гусак не дело,даже в 32. Просунуть можно,но...

Благодаря Вашим советам,принято решение,вводить сразу через стену,на вводной автомат. И нехай с ним,что высота точки ввода, чуть более 2-х метров от земли.Там проезда не будет,только пешеходный проход. Всем спасибо!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу