31.07.2011 в 15:04:49
vitya написал : а можно ли использовать на 70 72, если на перфе написано 68?? bosch 2-26dfr
Да, можно. Но это не производительно и ведет к повышенному износу перфоратора, при использовании ударных коронок. Алмаз в безударном режиме- не критично.
Fallcon написал : ввод всегда должен быть сверху автомата, а выход снизу ?
Традиционно- да. Но может быть и наоборот(часто и есть)... Автомату- всё равно.
vitya написал : а панель металлическая с АВ мешать не будет?
Так мимо панели и там где нет проводов/каналов сверлить длинным буром.
vitya написал : и какого диаметра бур нужен??
16-20 мм. Если с трубкой/гофрой проход выполнять- чуть больше её диаметра.
vitya написал : кабель от ита наверное один должен идти?? в квартирный щит...
Если щит будет в квартире- один...
31.07.2011 в 15:50:17
ПPOPAБ, спасибо огромное!!! и последнее на данном этапе: вообще выполнять ввод в ванну не плохо (прямо за щитом ванна)?? пар, влага... хотя я там конечно его сразу неразрывно в коридор отправлю в щит...
31.07.2011 в 16:46:10
vitya написал : вообще выполнять ввод в ванну не плохо (прямо за щитом ванна)?? пар, влага...
Ведь кабель заштукатурится и наверняка заложится плиткой? Вполне допустимо. Конечно транзит через ванную комнату - не самое лучшее решение.
31.07.2011 в 17:02:08
По фото сверлите рядом со своими АВ.
31.07.2011 в 17:02:42
По ПЭУ транзитные линии в зонах 1 и 2 (сама ванная и 60 см вокруг неё, равно и душевая кабинка, раковина) размещать нельзя.
31.07.2011 в 17:56:35
ГОСТ Р 50571.11-96 написал : 701.520.01. Требования применяют к открытой электропроводке и к скрытой электропроводке (глубина не более 5 см).
Да закопайте её "более 5 см" стена то кирпичная.
31.07.2011 в 18:14:16
ПPOPAБ написал : Да закопайте её "более 5 см" стена то кирпичная.
1см плитка, 1см клей - вот и остаётся стандартная штраба до 5см. Думаю, что нет смысла извращаться с измерительной аппаратурой вокруг этого огрызка кабеля - проштрабить, проложить, заштукатурить ... А бурить лучше со стороны щита - если из квартиры, то на выходе шмат кирпича со штукатуркой в щите вывалится.
31.07.2011 в 18:43:43
avmal написал : Думаю, что нет смысла извращаться с измерительной аппаратурой вокруг этого огрызка кабеля - проштрабить, проложить, заштукатурить ...
Естественно, тем более что она не идеально ровная- будет ещё слой штукатурки, а лишь затем плитка.
avmal написал : А бурить лучше со стороны щита - если из квартиры, то на выходе
Можно и в стояк попасть, во "смеху" то будет.
31.07.2011 в 18:56:56
ПPOPAБ написал : Можно и в стояк попасть, во "смеху" то будет.
В стояк-то не попадёшь, если как-следует всё просчитать, учитывая уровни и перепады, а вывалившийся шмат очень безобразно выглядит в щите.
31.07.2011 в 21:43:26
О, спасибо за объяснения:)
мне сейчас стену от старой сухой штукатурки освобождать... подскажите, сколько перф может работать в режиме удара.. без ущерба для перфа? у меня повторюсь bosch 2-26dfr
31.07.2011 в 21:53:39
ПPOPAБ написал : Пока не устанет оператор...
:D боюсь меня убьют соседи очень быстро;) нерыне они у меня:confused:
31.07.2011 в 22:36:43
vitya написал : сколько перф может работать в режиме удара.. без ущерба для перфа?
не более 15-20% от общего времени работы перфом. убил такой же как у вас перф по глупости за 6 часов штробления:)
31.07.2011 в 22:47:04
Работать перфом в режиме долбления... Два приступа по 15 минут, между приступами перерыв минут на 15. Потом перерыв на два часа - как раз можно в мешки погрузить и вынести всё то что уже наковырял. Потом цикл повторять.
Но если долбить очень много - тогда ой, тогда риск его угробить.
31.07.2011 в 23:18:01
Игоревич,web-rr- господа, человек штукатурку в квартире штробить собрался, а не кремль сносить... Да и непрерывно, часами- мало кто выдержит работу перфоратором.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу