Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.07.2011 в 10:56:52

vitya написал : К сожалению отдельно штроборез, да еще и с пылесосом для одной моей квартиры возможности нет...

В аренду возьмите. Тут многие домашние мастера так делали.

vitya написал : имхо лучше купить универсальный перф с болгаркой... всегда будет нужно

Бесспороно. Это наиболее универсальные инструменты.

vitya написал : а вот эта болгарка, которую вы предложили - у нее регулируется положение доп ручки??

Три положения, как и на большинстве подобных.

vitya написал : Все-таки вес у нее оч не мал, по сравнению с многими...

Не самая легкая, но может быть единственной в доме. Прекрасно держит любые обороты, под любой нагрузкой (разумной конечно. кардощетками работали? пригодна для полировки), не рвет даже самые тонкие диски (типа бошевского kik-back stop), ни разу не закусила круг (обычно от руки отворачиваю), и да- я на ней использовал дисковую пилу Ф125х22,5х14Т(нужно было подрезать деревянный пол в притирку к стене, взял доп шайбы). Вот её синий конкурент. Немного легче, чуток по меньше, не столь мощная пылезащита, чуть меньше мощщи. Более "изящная" или "интилегентная", что-ли... Что не очень нравится- крепление кожуха(со временем разбалтывается) в фиксированных положениях, но очень быстро переставляется. Эта жёлтая- более кондовая (в сравнении с синей), этакая- "работяга".

vitya написал : И еще вопрос, вести проводку в горизонтальном направлении лучше в какой части стены? У потолка? На каком расстоянии?

Освещение - у потолка (около 15 см.) и в потолке(пустотах плит). На розетки- в полу и на уровне установки самих розеток.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.07.2011 в 11:08:33

юра Т написал : под штукатурку она золотая получится +дюбель+шупуп+стяжка...

Отнюдь. Точка крепления по себестоимости примерно 1р 35 к. Плюс секретные удобства (о них я не скажу, потому как Вы злые). Закупаю всё оптом при заказа и это за счёт клиента, мне не накладно. Часто креплю этим пучок и внутри штробы.

Негуманно человеку советовать для одного раза купить штроборез.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.07.2011 в 11:10:25

Почитайте тему "Смерть от болгарки". Прежде чем следовать советам по использованию пильного диска на болгарке.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.07.2011 в 12:10:38

web-rr написал : Почитайте тему "Смерть от болгарки".

Почитай отца и мать, не хрен книжки почитать! (с) народная мудрость. Впору уж самому книжки писать...

web-rr написал : Прежде чем следовать советам по использованию пильного диска на болгарке.

Не советую! Предложите другой вариант обрезки половой доски практически заподлицо со стеной. -? Стены штукатурились позже настилки пола, и доска практически упиралась в кладку. Соответственно получился "барабан", весь ударный шум переходил на стены. Среди моих знакомых несколько пострадали от болгарки, и один чуть не лишился руки используя пильный диск. Другой подобным образом чуть без ноги не остался. Установленный на 230-ю болгарку без электронных защит диск от циркулярки- смертельно опасен! Эти электронные кик-бэк стопы останавливают двигатель так быстро, что болгарка и сильно дернутся не успевает. Ни одного тонкого отрезного круга на этой машинке не разовало, хотя закусывало диски не раз... А вот чем по проще и мощным- вряд-ли рискнул-бы экспериментировать.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

30.07.2011 в 15:31:36

web-rr написал : Точка крепления по себестоимости примерно 1р 35 к.

Стоимость дюбель-хомута 2 штуки за рупь.

Часто креплю этим пучок и внутри штробы.

В квартире пучок проводов в штрабу? Оригинально... какого размера долбим шахту? ;)

Негуманно человеку советовать для одного раза купить штроборез.

А вот покупать то никто и не предлагал...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

30.07.2011 в 20:13:10

SVKan написал : Дюбель хомуты дешевле и удобнее. За исключением может стен из хренового кирпича крошащегося от любого прикосновения. Из такого они могут вываливаться...

В таких случаях беру вместо бура на 6, бур на 5. Либо если кирпич мягкий сверлю без удара.

0
vitya
vitya
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

30.07.2011 в 20:56:44

Спасибо за советы!! Щас все внимательно прочитаю, а пока задам вопрос :))

Пройдясь по старым линиям, я обнаружил, что некоторые уходят в потолок, то есть идут в плите... это конечно с одной стороны удобно, а с другой проблем тож хватает:)

  1. Как лучше и грамотней затащить новый провод в такую потолочную дыру, используя старый провод??
  2. Лучше вести линии от розеток или от предпологаемого места щита??
  3. И что-то я не пойму:)) У нас получается потолочные плиты полые что-ли?? Я туда почти кисть вмещаю.. и вроде рядом тож пусто..
  4. Какого примерно размера плита? Это чтоб рассчитывать где точно нет выхода провода
  5. Тут пыли только при штроблении канала для нахождения старых проводоа столько..., что задумался о респитраторе, памятую о предсказаниях...:) Какой взять?
  6. У меня в щите на лестнице пока стоят автоматы ABB и УЗО. Соединяется все гребенкой ABB. Я хочу справа повесить туда розетку на дин-рейку. (все это временный вариант пока ремонт.. потом будет щит в квартире. Тож буду делать:)) Проблема в том, что купил я розетку IEK. Не подошла. Пошел в магазин с автоматом, гребенкой. Стал смотреть розетку ABB - в три раза дороже - тож не подошла... В чем дело?? В гребенке, в автоматах, в розетке??? Я же видел тут в щитах на форуме... ставят люди такие розетки, соединяют гребенкой... Я бы соединил проводом, но АВ соединятся гребенкой и соответственно провод в них уже не вставить...
0
vitya
vitya
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

30.07.2011 в 21:32:39

ПPOPAБ написал : В аренду возьмите. Тут многие домашние мастера так делали.

Спасибо за идею! У меня правда оказалось, что бетона нет. Один кирпич. Но его же тоже штробить не нужно. Только штукатурку, если оштукатурю стены до разводки проводов... Есть у меня правда вент короб непонятно из чего плотного:)) Но он отноист небольшой

ПPOPAБ написал : Три положения, как и на большинстве подобных.

ясно.. мне просто так на перфе ихнем понравилось, что доп ручку можно ставить под любым углом.. для перфа - мега удобно:)

ПPOPAБ написал : Освещение - у потолка (около 15 см.) и в потолке(пустотах плит). На розетки- в полу и на уровне установки самих розеток.

мне кажется есть опасность потом задеть чем-то... зона-то ходовая.. что-то может повеситься:)

ПPOPAБ написал : Среди моих знакомых несколько пострадали от болгарки, и один чуть не лишился руки используя пильный диск. Другой подобным образом чуть без ноги не остался. Установленный на 230-ю болгарку без электронных защит диск от циркулярки- смертельно опасен! Эти электронные кик-бэк стопы останавливают двигатель так быстро, что болгарка и сильно дернутся не успевает. Ни одного тонкого отрезного круга на этой машинке не разовало, хотя закусывало диски не раз... А вот чем по проще и мощным- вряд-ли рискнул-бы экспериментировать.

Ох ты.... Я, если честно, никогда УШМ не работал... Почитаю потом тот форум на всякий пожарный... И подскажите тогда про диски.. Какими пользоваться нельзя, чтоб ни дай бог что... Мне пока только для цели - штробы делать..

sergey_sav написал : В квартире пучок проводов в штрабу? Оригинально... какого размера долбим шахту?

расскажите пожалйста, как обходитесь без пучка?? ведь на кухню, к примеру, несколько линий пойдет... да и у щита солидный пучок будет.. мне кажется

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

30.07.2011 в 23:29:02

vitya написал : расскажите пожалйста, как обходитесь без пучка??

Пучок пучку рознь. Если его ремешками стягивать, как тут проскочило предложение, то штраба шахтой станет. А в ряд положить линии уже никак?.. :)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.07.2011 в 23:53:51

vitya написал : У меня правда оказалось, что бетона нет. Один кирпич. Но его же тоже штробить не нужно. Только штукатурку, если оштукатурю стены до разводки проводов...

Сначала провесьте стены. Определите необходимую толщину штукатурки. Зависит и от материала. Под тонкослойную гипсовую лучше штробить. Под известково-песчаную- не нужно.

vitya написал : ясно.. мне просто так на перфе ихнем понравилось, что доп ручку можно ставить под любым углом.. для перфа - мега удобно

Есть и болгарки с подобными рукоятками, у Кресс точно были. Но они сравнительно нежные.

vitya написал : И подскажите тогда про диски.. Какими пользоваться нельзя, чтоб ни дай бог что... Мне пока только для цели - штробы делать..

Алмазные практически все безопасны, ну кроме откровенного нонейм барахла (видел пару раз с сорваными сегментами. Турбо разбитых ни разу не видел и не слышал.

vitya написал : расскажите пожалйста, как обходитесь без пучка??

Аккуратненько, плоскостью укладываем на стену, закрепляя дюбель-хомутами. Можно попарно под один хомут, с расстоянием между ними около 5 см. Около 5 мм толшина выходит.

vitya написал : мне кажется есть опасность потом задеть чем-то... зона-то ходовая.. что-то может повеситься

На уровне 30 см от пола, что либо крепить к стене?

vitya написал : Есть у меня правда вент короб непонятно из чего плотного) Но он отноист небольшой

С этим по осторожнее. Может и плоский шифер быть, его резать нельзя.

vitya написал :

  1. И что-то я не пойму) У нас получается потолочные плиты полые что-ли?? Я туда почти кисть вмещаю.. и вроде рядом тож пусто..
  2. Какого примерно размера плита? Это чтоб рассчитывать где точно нет выхода провода

Круглопустотные наверняка. Через 17 см от края плиты, вдоль идут каналы по всей длине. Второй канал от края с петлями и часто забетонирован на расстояние около полуметра от несущей стены.

vitya написал :

  1. Как лучше и грамотней затащить новый провод в такую потолочную дыру, используя старый провод??

Очистить входные отверстия, привязать новы кабель к старому проводу и протянуть. Либо просверлить отверстие Ф28 мм и "сталькой" около 1,5 мм в диаметре(сталистой проволокой) затянуть кабель. На выходе стальку ловим крючком из электрода.

vitya написал :

  1. Тут пыли только при штроблении канала для нахождения старых проводоа столько..., что задумался о респитраторе, памятую о предсказаниях... Какой взять?

Да "лепесток" одноразовый, и лицо не потеет.

vitya написал : Я бы соединил проводом, но АВ соединятся гребенкой и соответственно провод в них уже не вставить...

Легко закрепляется и провод, и шинка одновременно.

0
vitya
vitya
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

31.07.2011 в 00:21:59

sergey_sav, воооот :) теперь ясно:)

0