Magistr написал :
а что за автомат на 50 ампер ставить на вход в квартиру ? двухполюсный имеетс ввиду 1+N ?
пример автомат можно? в продаже опять таки не видел.
Двухполюсный имеется в виду 2Р. Есть у любого произодителя. И в магазинах обычно такие есть. Обычный автомат С50 двойной ширины...
Magistr написал :
если водонагрев накопительный, то получается можно на ванну узо 10мА 25А?
можно ли к этому же узо включить и посудомойку (автомат на 16А говорят должен быть у ПММ)?
Если ты ставишь УЗО на 25А, то или до него или после ток должен быть ограничен на уровне не выше 25А.
А у тебя до него ограничение 50А и после ты втыкаешь несколько групп с общим током явно выше 25А. Так нельзя. Если ты хочешь воткнуть одно УЗО на 3-4 группы с таким током, то УЗО бери на ток 63А (ну или если все группы в сумме дадут не более 40А, то можешь поставить на 40А)...
Magistr написал :
пишут что для индукционной плиты и стиралки лучше узо класса А = этого зверя то реально купить? везде класс АС.
В обычном магазине практически нет.
В правильной фирме можно. Может быть придется брать под заказ.