Shljach
Shljach
Местный

Регистрация: 04.01.2023

Москва

Сообщений: 652

19.01.2023 в 10:22:05

Атос, но это только твои проблемы. Мне вот, например, расхожие людские заблуждения серьёзно жизнь не омрачают. Потому у меня нет никаких личных претензий к другим.
Нравится тебе по смыслу земля в розетке, дык это пожалуйста, но фактически во все времена там была только трансформаторная нейтраль, то есть фидерный ноль. И в качестве утешения, могу лишь сказать, что постоянно сырой фундамент многоквартирного дома по сути хотя бы отчасти является таким естественным заземлителем арматурного каркаса, который таки потенциально и связан с силовой нейтралью подстанции. Но насколько это заземление нуля качественное? Вопрос риторический.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.01.2023 в 10:54:27

Shljach написал: Но насколько это заземление нуля качественное? Вопрос риторический.

Вопрос абсолютно практический. Как, по каким параметрам оцениваете качество?

0
Shljach
Shljach
Местный

Регистрация: 04.01.2023

Москва

Сообщений: 652

19.01.2023 в 11:22:00

Ну, в случае расчёта эффективности погружных заземлителей, действуют (на уровне закона Ома) практически те же правила, что и при расчёте необходимых сечений проводников. Хотя в грунтах, уже будут работать не электроны, а ионы - это сродни гальванике. Тут качество заземления можно оценивать опять же по единству электрического потенциала, но принудительно зануляя грунт под фундаментом строения, мы не себя этим защищаем от электричества, а от преждевременного корозионного разрушения дом.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.01.2023 в 11:27:10

Shljach написал: Ну, в случае расчёта эффективности погружных заземлителей, действуют (на уровне закона Ома) практически те же правила, что и при расчёте необходимых сечений проводников. Хотя в грунтах, уже будут работать не электроны, а ионы - это сродни гальванике.

Ещё раз спрашиваю: по какому критерию Вы отличите качественное заземление от некачественного? Где граница?

0
Соня48
Соня48
Новичок

Регистрация: 17.01.2023

Москва

Сообщений: 7

19.01.2023 в 11:49:55

AlexeyL, какой из тестеров Вы порекомендуете 1) Тестер розеток и УЗО M6860 DIY, duwi 2) Тестер розеток и УЗО КВТ KT 106D PROLINE 79136 3) Тестер розеток и УЗО КВТ KT 105D PROLINE 79135 4) Цифровой тестер электросети для евро-розеток Mastech MS6860D 58485 Спасибо

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.01.2023 в 11:56:47

Shljach написал: Тут качество заземления можно оценивать опять же по единству электрического потенциала

О! Ход мыслей конструктивный. Какую разницу электрических потенциалов предлагаете считать плохой, некачественной? В вольтах.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.01.2023 в 12:03:52

Соня48 написал: какой из тестеров

Первый, самый простой и дешёвый. Вольтметр в городской квартире не обязателен, у третьего невнятная индикация светодиодами одного цвета.

0
Shljach
Shljach
Местный

Регистрация: 04.01.2023

Москва

Сообщений: 652

19.01.2023 в 12:07:52

В вольтах. Это будет зависеть от глубины залегания грунтовых вод, чем суше грунты под фундаментом строения, тем менее разрушительной для железобетонных конструкций будет та же разность потенциалов. А уж какое минимальное значение в Вольтах допустимо, тут однозначно сказать трудно. PH грунтов тоже имеет значение. В удачном случае, это должны быть максимум единицы Вольт, но никак не 10-ки.

0
Соня48
Соня48
Новичок

Регистрация: 17.01.2023

Москва

Сообщений: 7

19.01.2023 в 12:08:21

AlexeyL, Спасибо

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.01.2023 в 12:23:44

Shljach написал: В удачном случае, это должны быть максимум единицы Вольт, но никак не 10-ки.

Спасибо. Но почему именно единицы? Почему не годится, к примеру, 40 вольт?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

19.01.2023 в 12:29:19

А вы уперлись в пыльные и зачитанные до дыр "мурзилки", в которых что-то там было сказано про защитное заземление.

" Войну и мир не читал, но осуждаю " ;) Как и в некоторых других постулатах автора личные придумки выдаются за логическое мышление и истину.

Спорить смысла не вижу ибо "чугуний" :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.