Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.07.2006 в 17:37:42

Господа специалисты! Будьте добры, проведите аудит готового электропроекта, и скажите все ли нормально. Ведь электричество серьезная вещь. Проект подлежит согласованию в Мосэнерго, поэтому «неизбежным злом» является выделение 7 самостоятельных групп: варочная панель и духовой шкаф, джакузи, кондиционер, ПММ, душевая кабина, водонагреватель санузла, водонагреватель кухни с установкой 1 УЗО и 6 диффавтоматов.
Также на самостоятельных диффавтоматах: сантехкабина (стиральная машина и 1 электророзетка), сеть электророзеток и бытовая техника. В любом случае хочу уложить квартирный щиток в 36 мест.
Автоматы, УЗО и диффавтоматы какой марки предпочесть? Legrand и ABB достаточно дороги, а отечественные совсем не привлекают. Буду очень признателен.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

07.07.2006 в 17:50:50

Daniil написал : Legrand и ABB достаточно дороги, а отечественные совсем не привлекают

Для этого случая у Леграна, Шнейдера, АББ есть экономичные серии. Рассмаривали такой вариант ?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.07.2006 в 18:08:04

Нет. Расскажите подробнее. К сожалению, не удалось вложить схему: слишком большой объём изображения. Даже не знаю, как теперь быть. Могу выслать на e-mail.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

07.07.2006 в 18:19:33

Daniil написал : Расскажите подробнее

Во вложенном файле страницы из старого каталога Домовой (Шнейдер Электрик). Производство в Испании и Болгарии.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

07.07.2006 в 18:22:12

Daniil написал : слишком большой объём изображения

Ужать пробовали ?

Daniil написал : Могу выслать на e-mail

Я через пол-часа уезжаю. Появлюсь только 24.07.06.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.07.2006 в 18:47:01

Отправил картинку на мыло на удачу. Ужимать поздно. Сообщение редактируется только первые 20 минут

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

07.07.2006 в 18:49:39

Daniil написал : Отправил картинку на мыло

Получил. Ужал. Выкладываю на всеобщее обозрение. Я всё-равно не успею ответить...

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.07.2006 в 18:54:30

Спасибо

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

07.07.2006 в 23:30:02

Daniil

У меня вопросы по проводам и кабелям. 1) Почему бы ввод не выполнить кабелем 5*10? Или придётся затягивать в слишком тонкую трубу? 2) Чем вызван выбор марки кабеля на освещение? 3) На плиту 5*6 не перебор? Большинство плит требуют для трёхфазног подключения 5*2.5, послабее 5*1.5. И тоже, почем не NYM, к примеру?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

07.07.2006 в 23:33:39

Daniil

Зачем линию плиты защищать УЗО на 30мА? Необязательно, хватило бы с неё и входного.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.07.2006 в 08:17:00

ВТБ! Провода уже раскинуты (сложилось исторически, поскольку жизнь заставила поменять проектировщика – не справился): Ввод в квартиру выполнен строителями и не обсуждается. К нему надо просто подсоединиться. Освещение выполнено NYM 3*1,5 (Севкабель Санкт-Петербург). Объясните, чем он отличается от ВВГнп 3*1,5, и как его отстоять у проектировщиков. На варочную панель выполнен провод ПВС 5*4,0 (Рыбинскэлектрокабель).

Проектировщики тоже сказали, что УЗО на варочную панель не обязательно. В «Электропроекте» на Планерной подобрали на варочную панель следующее:
Гр.3 Варочная панель и духовой шкаф (F2)
А2049. УЗО DX 09012 (тип АС) 40А-300мА 230/400В 3P+N 4мод. (Legrand) – 1778 р. А2424. Автоматический выключатель LR 604821 /2Р/ С20А 6,0 кА (Legrand) – 268 р.

Дороговато получается. Может быть его и правда не ставить. И почему четырёхполюсное? Можно и попроще.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.