Rublev
Rublev
Местный

Регистрация: 19.06.2006

Чернигов

Сообщений: 184

01.08.2011 в 17:03:32

Здравствуйте,

Необходимо вывести встройку-вытяжку д125 в плоский канал 60х204 по минимально возможной высоте. Можно ли сразу после вытяжки устанавливать колено 90 грд (см рисунок) или нужен прямой участок?

0
Вложение
EV.SA
EV.SA
Эксперт

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

01.08.2011 в 20:41:20

Rublev, А у Вас есть варианты?Разницы нет.Лучше было бы 2 колена по 45,но места для них скорее нет. Если хотите по крыше кухни -делайте так.Только не помешает ли обратному клапану (если есть)

0

@fev.santeh Инста

Rublev
Rublev
Местный

Регистрация: 19.06.2006

Чернигов

Сообщений: 184

01.08.2011 в 21:32:10

Варианты есть, но так делать не буду - использовать зауженный канал 60х120. Колен под 45 градусов не выпускает местная легкая химическая промышленность. Как студент-ветеран, скрипя сердцем буду делать из того что есть, а не так как хочется.

0
vnipi
vnipi
Эксперт

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

01.08.2011 в 21:47:23

Добрый вечер!

Rublev написал : Здравствуйте,

Необходимо вывести встройку-вытяжку д125 в плоский канал 60х204 по минимально возможной высоте. Можно ли сразу после вытяжки устанавливать колено 90 грд (см рисунок) или нужен прямой участок?

Возможно и ошибаюсь, но минимальное расстояние от оборудования до отвода (поворота, "колена" и т.д.) - 3D (три диаметра канала, т.е. у Вас Д=125мм, значит 125мм х 3 = 375мм). На этом расстоянии желательно ставить отвод. Не всегда удаётся соблюдать это правило, в противном случае появляются и дополнительные шумы, и дополнительный завихрения в канале. Но больше по-моему по шумам это не проходит.

С Уважением,

0
EV.SA
EV.SA
Эксперт

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

01.08.2011 в 22:32:33

Rublev написал : Варианты есть, но так делать не буду - использовать зауженный канал 60х120. Колен под 45 градусов не выпускает местная легкая химическая промышленность. Как студент-ветеран, скрипя сердцем буду делать из того что есть, а не так как хочется.

Вы же сначала писали 60х204!?!?!?!?!? Вариант с 60х120 вообще не рассматривается!

0

@fev.santeh Инста

Rublev
Rublev
Местный

Регистрация: 19.06.2006

Чернигов

Сообщений: 184

02.08.2011 в 00:05:55

vnipi написал : Добрый вечер!

Возможно и ошибаюсь, но минимальное расстояние от оборудования до отвода (поворота, "колена" и т.д.) - 3D (три диаметра канала, т.е. у Вас Д=125мм, значит 125мм х 3 = 375мм). На этом расстоянии желательно ставить отвод.

похожее правило применяется к дымоходу атмосферного котла - но в два диаметра сечения дымохода. При принудительной тяге это расстояние очень меньше (по методичке Висмана). Поэтому вы наверно правы - тянуть будет, но возможно будет шуметь.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.