Васильич
Васильич
Новичок

Регистрация: 31.03.2011

Черновцы

Сообщений: 27

05.08.2011 в 10:52:44

Периодически при работе газового двухконтурного котла (PROTHERM 24KOV-ТИГР) происходит "хлопок". Как в зимнем так и в летнем режимах. Каковы возможные причины задержки розжига? Состояние электродов, расстояние до горелки, газовый фильтр-в норме.:eek:

0
Ugo
Ugo
Местный

Регистрация: 23.11.2009

Харьков

Сообщений: 200

06.08.2011 в 11:35:01

Причины задержки розжига-просадка напряжения на высоковольтном трансформаторе розжига, напряжение вначале не достигает напряжения пробоя воздушного промежутка, потом через какое-то время искра проскакивает - и хлопок накопившегося газа. Возможно -и чаще всего -внутренний пробой в высоковольтном трансформаторе (причиной может быть увеличенный зазор). Самому этот дефект лечить не надо, доверьте спецу. Много на http://monitor.net.ru/forum/protherm-24kov-17-info-296066.html Имеется в виду не в этой конкретно теме, а на этом форуме поройтесь.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.08.2011 в 14:25:47

Прочистить камеру сгорания и отрегулировать положение электрода зажигания - хлопки пройдут.

0
SeRg068
SeRg068
Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

20.08.2011 в 22:38:43

Проверьте настройку мин мощности...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.