sershk
sershk
Новичок

Регистрация: 07.08.2011

Москва

Сообщений: 12

09.08.2011 в 00:49:04

TeR написал : Korf RE6G, например. http://www.introvent.ru/catalog/round/oborot/ А вообще, любой трансформаторный соответствующей мощности.

Мощности двигателя? он же всего 100 вт

0
dutf
dutf
Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 294

09.08.2011 в 03:35:11

Ким написал : Бред....

Может быть не только брак. Мы с компаньоном в этом году заканчивали очень приличный коттедж, тянувшийся три года и порядком меня измотавший. Запускаем вентсистемы и по трёхэтажному зданию начинает раздаваться низкочастотный гул, слышный на всех этажах. После поочерёдного отключения вентиляторов и обнаружения проблемного канала стали смотреть вентилятор (СК 200В) - вибрирует, причём так тяжело, что через гибкие вставки передаёт вибрацию на воздуховоды, которые, в свою очередь, резонируют со всех сил. Заказчик нам обещает поощрение в виде отсутствия телесных повреждений, в спешном порядке приобретаем новый пропеллер, бежим демонтировать сами (свободных внеплановых рабочих рук, понятно, не найти), в час ночи вынимаем вентилятор из вентканала и видим, что на его крыльчатку намотан полиэтиленовый пакет, видимо, кто-то из строителей догадался. После удаления пакета, понятное дело, всё заработало как по маслу.

Вообще, конечно, согласен с вами, вероятность брака или какой-то дряни в канале очень низка, просто не слыша вентилятор живьём, трудно диагностировать его по интернету, и лучше проверить сразу, чтобы не лечить всё подряд. Кстати, не сказал бы влёт, что вентилятор перемерян по мощности - под рукой диаграмм нет, а 750 кубов - это наверняка свободный напор, на коллектор скорее всего доходит 550-600.

0
dutf
dutf
Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 294

09.08.2011 в 03:36:20

sershk написал : Мощности двигателя? он же всего 100 вт

по амперам смотрится

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12745

09.08.2011 в 07:53:08

dutf написал : что на его крыльчатку намотан полиэтиленовый пакет, видимо, кто-то из строителей догадался.

;) :) Новый вид заводского брака ????? ;) :) Это скорее всего - "старый способ строительного раздолбайства" ;) :) но никак "не брак оборудования". Не спорю что он есть, несколько раз встречал реальный заводской брак. Но это единицы и "нарваться" на них - надо еще умудриться.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

v777
v777
Новичок

Регистрация: 20.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

10.08.2011 в 23:47:39

Присоединяюсь к предыдущим рекомендациям по поводу замены регулятора. С этого надо начать, так как тиристорный регулятор (плавный) дает ощутимый прирост шума, особенно на низких скоростях. Поставьте трансформатор 5-ступенчатый от systemair (http://www.systemair.com/corp-en/systemair_products_int/product_catalogue_int/electrical-accessories-ventilation/speed-controls-transformer/re/re-1,5-speed-control-5000)

Далее, посмотрите соединение вентилятора с воздуховодом. В идеале должен быть разрыв трубы и соединение через хомут с вибропрокладкой вот такой, например (http://www.systemair.com/corp-en/systemair_products_int/product_catalogue_int/accessories-ventilation/mounting-equipment/fk/fk-100-fast-clamp-1607)

Глушители, их должно на трубу 160 быть не меньше 2х по 900. Если у Вас меньше, то в любом случае комфортного результата Вы не получите. Лучше переделать заново.

Ну и последнее, в идеале надо ставить вентилятор в шумоизолирующем корпусе, например KVK160 (http://www.systemair.com/corp-en/systemair_products_int/product_catalogue_int/circular-duct-fans/box-fans/kvk/kvk-160-m-ins-circ-duct-fan-2433) или KVKE160, тогда еще и на электричестве будет экономия.

0