MichaelSB
MichaelSB
Новичок

Регистрация: 27.11.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 53

08.08.2011 в 17:36:54

Электрик в СНТ делает повторные заземления нейтрального проводника на ВЛ (неизолированная). Как правильно выполнить заземления крюков фазных изоляторов и установить разрядники РВН-0.5 на столбах ВЛ (там, где есть повторные заземления)? Какие сжимы (или хомуты) использовать для крюков? Где-нибудь делается ответвление от заземляющего проводника (катанки) для подсоединения крюка и нейтрального проводника? Для разрядника обязательно отдельный спуск к ЗУ? Как установить разрядники на ТП (50 кВт)? Если дадите ссылки на фото, будет просто здорово. Заранее спасибо.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.08.2011 в 19:38:22

MichaelSB написал : на столбах ВЛ

  • материал опор огласите любезно.
0
MichaelSB
MichaelSB
Новичок

Регистрация: 27.11.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 53

09.08.2011 в 07:10:16

ПPOPAБ написал :

  • материал опор огласите любезно.

Столбы деревянные. Диаметр крюков чуть меньше 16 мм. Катанка стальная 6 мм. Сечение магистральных проводов (неизолированных), к сожалению, не знаю, но небольшое. От ВЛ питается 40 дачных домов. На данный момент сделано 5 повторных заземлений.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.08.2011 в 10:08:21

MichaelSB написал : Столбы деревянные. Диаметр крюков чуть меньше 16 мм.

MichaelSB написал : Как правильно выполнить заземления крюков фазных изоляторов

Читаем:

ПУЭ-7 написал : 2.4.41. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.

Вроде бы и нужно заземлить, в порядке исключения... Но:

ПУЭ-7 написал : 1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ: ... 4) арматуру изоляторов воздушных линий электропередачи и присоединяемые к ней крепежные детали; ... 6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок.

Вроде и не требуется. Честно говоря- ни разу не видел заземления крюков на деревянных опорах. Если же и делать то см. п.1.7.139.- приваривать куски катанки к крюку, затем к опуску.

MichaelSB написал : Для разрядника обязательно отдельный спуск к ЗУ?

Да.

ПУЭ-7 написал : 2.4.44. Защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском.

ВН, НН-? Желательно фото ТП и первой опоры ВН, НН.

MichaelSB написал : Как установить разрядники на ТП (50 кВт)?

0
MichaelSB
MichaelSB
Новичок

Регистрация: 27.11.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 53

09.08.2011 в 11:27:40

Спасибо большое за ответ. Я понял, опыт говорит, что крюки на деревянных столбах можно не заземлять. А в чем состоит идея отдельного спуска для аппаратов защиты от перенапряжений? Я знаю, что ПУЭ это требуют, но почему? Казалось бы, для уменьшения остаточного напряжения импульса между фазой и нейтралью надо было бы ставить разрядник максимально близко и к фазному и нейтральному проводнику. А синфазнай импульс уйдет в землю через заземляющий спуск от нейтрального проводника. Чем обусловлено такое требование? Фотографии ТП найду, выложу.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.08.2011 в 11:35:59

MichaelSB написал : Чем обусловлено такое требование?

Скорее всего- возможностью повреждения проводника грозовым импульсом. Настоятельно рекомендуется их прокладка с воздушным зазором от основания (50 мм и более), для защиты от возгорания.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.08.2011 в 11:44:18

РУКОВОДСТВО ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ написал : 3.3.43. Крюки и штыри, устанавливаемые на деревянных опорах, заземлению (занулению) неподлежат, за исключением подлежащих заземлению по пп. 3.3.46 настоящего руководства. Нарис. 3.3.4 показано, каквыполняется заземление крюков в этом случае.

Информация несколько устаревшая.

0
Вложение
MichaelSB
MichaelSB
Новичок

Регистрация: 27.11.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 53

09.08.2011 в 11:50:25

Понятно. Спасибо. А если на столбе три разрядника (три фазы), то от каждого из них отдельный спуск, или их можно объединить? Что говорит Ваш опыт - с точки зрения разумной достаточности, сколько разрядников надо поставить на линию, питающую 40 домов? Требование ПУЭ я знаю.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.08.2011 в 11:55:56

После углубленного изучения вопроса отвечу.

MichaelSB написал : Какие сжимы (или хомуты) использовать для крюков?

Такие:

Тросовый зажим соответствующего диаметра. Скобой за крюк, проводник под плашку.

0
Вложение
MichaelSB
MichaelSB
Новичок

Регистрация: 27.11.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 53

09.08.2011 в 12:07:51

Вложение по ссылке отсутствует.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.08.2011 в 12:43:42

Что глючит... :confused: Аж два вставилось. :D

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу