MichaelSB написал :
Столбы деревянные. Диаметр крюков чуть меньше 16 мм.
MichaelSB написал :
Как правильно выполнить заземления крюков фазных изоляторов
Читаем:
ПУЭ-7 написал :
2.4.41. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.
Вроде бы и нужно заземлить, в порядке исключения...
Но:
ПУЭ-7 написал :
1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
...
4) арматуру изоляторов воздушных линий электропередачи и присоединяемые к ней крепежные детали;
...
6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок.
Вроде и не требуется.
Честно говоря- ни разу не видел заземления крюков на деревянных опорах.
Если же и делать то см. п.1.7.139.- приваривать куски катанки к крюку, затем к опуску.
MichaelSB написал :
Для разрядника обязательно отдельный спуск к ЗУ?
Да.
ПУЭ-7 написал :
2.4.44. Защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском.
ВН, НН-? Желательно фото ТП и первой опоры ВН, НН.
MichaelSB написал :
Как установить разрядники на ТП (50 кВт)?