MichaelSB написал : Что говорит Ваш опыт - с точки зрения разумной достаточности, сколько разрядников надо поставить на линию, питающую 40 домов?
Тут больше от особенностей местности и длинны линии зависит, чем от количества потребителей. Как-то так:
MichaelSB написал : На данный момент сделано 5 повторных заземлений.
+
РУКОВОДСТВО ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ написал : б) на конечныхопорах линий, имеющих ответвление к вводам, при этом расстояние от среднегозаземляющего устройства этих линий должно быть не более 100 м для районов счислом грозовых часов в году от 10 до 40 и 50 м для районов с числом грозовыхчасов более 40. К указанным заземляющим устройствам должны быть присоединены надеревянных опорах крюки и штыри, а на ж/бетонных опорах также и арматура опор.
В местах,указанных в п. а) и б), кроме того, рекомендуется устанавливать разрядники.
Что позволит отказатся от разрядников первой категории у потребитей (в домах).
MichaelSB написал : А если на столбе три разрядника (три фазы), то от каждого из них отдельный спуск, или их можно объединить?
Смотрю типовые проекты, везде- спуск один, общий на три разрядника.