13.08.2011 в 17:32:58
В кабеле ВВГ гарантируется сечение жилы (сопротивление), гарантируется стойкость изоляции, гарантируется срок службы. У ПУГНП и ПУНП не гарантируется НИЧЕГО.
14.08.2011 в 14:23:44
Подскажите ещё по лампочкам. Какие лучше лампочки на 12В и 35Вт выбрать? А то я купил какие-то по 25 рублей в Леруа, а они не совсем правильные, освещают пространство между натяжным и основным потолком, т.к. отражатель пропускает часть света.
18.09.2011 в 19:11:50
К сожалению, лампочки в цоколе gu5.3 отходят в прошлое. Лет десять назад был довольно большой выбор от известных производителей. Я покупал Philips Briliant по 200 р. примерно. Они не засвечивали пластиковый потолок и горели раз в пять дольше китайских. Сейчас, трудно найти качественную лампу под такой цоколь. Планирую переход на GX70. Кто-нибудь его уже использует?
18.09.2011 в 20:25:35
katsman написал : А чем плох ПУГНП? Он вроде как специально для подключения подобных потребителей.
ПУГНП, как и ПУНП, запрещён для использования в жилом фонде.
21.09.2011 в 18:44:08
поставил себе в ванную обычные, невлагозащищённые GX53 ecola. Потолок наяжной. Кабель NYM 2х1,5. По правилам необходим 3х1,5. Если "установщики потолков" будут ставить лампы, проследите чтобы провод заземления подключили.
20.10.2011 в 01:27:37
Скажите, а мне такие можно поставить? Баню устраивать не собираемся. Сан узел (Душевая кабина).
17.04.2013 в 22:28:34
Пожалуйста, проконсультируйте про ванную комнату и встроенные светильники.
Светильники куплены закрытые, однако при замере представитель фирмы пояснил следующее: в натяжной потолок нельзя устанавливать закрытые светильники с галогенками от 35 ватт и выше, иначе лопнет потолок и кольцо не спасет. Либо устанавливайте открытые светильники, либо светодиодные лампы... Он адекватен в рекомендации?
18.04.2013 в 01:31:28
MSTY написал : Он адекватен в рекомендации?
Вот кратко
MSTY, поверьте,они очень горячие,я клиентам вообще их рекомендую не ставить в натяжной потолок
И это пройдёт ...
18.04.2013 в 08:24:30
MSTY написал : Он адекватен в рекомендации?
да. Галогенки свыше 35 Вт плавят даже пластиковый потолок из ПВХ-панелей, а если галогенку обложить минватой, то расплавляются даже клеммники Wago, если касаются корпуса светильника! Поэтому выбирайте что-то менее жаркое. Плоские КЛЛ таблетки подойдут (в том числе встраиваемые)
19.04.2013 в 20:54:47
Благодарю за помощь!!!
Будем искать светодиоды -
12.06.2013 в 00:20:13
А можно ли приспособить светильник “таблетка”
Покупали такие
Или вполне себе рабочий вариант как писали выше невлагозащищённые GX53 ecola?
12.06.2013 в 17:50:47
В итоге купили точечные Ecola IP65 FC5365ECB и светодиодную лампу на 6W белого свечения.
По ИМХУ, эти 6W светят даже лучше, чем галогенка на 50W, пока полностью доволен, посмотрим на сколько их хватит.
24.02.2017 в 13:51:21
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу