Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

10.08.2011 в 12:33:32

зачем придумывать вот готовое уже для тепловозных генераторов http://www.detal-ekb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=3

0

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

10.08.2011 в 12:35:20

vitil написал : Не наберете мощности. При большом-то сопротивлении.

параллелить будет еще :)

0

Переделка зарядных устройств и не только

vitil
vitil
Резидент

Регистрация: 12.08.2010

Мурманск

Сообщений: 1327

10.08.2011 в 12:36:29

Anat78 написал : готовое

Постоянка?

0
vitil
vitil
Резидент

Регистрация: 12.08.2010

Мурманск

Сообщений: 1327

10.08.2011 в 12:38:07

Anat78 написал : параллелить

Вряд ли. Номинал у РБ - 60В, фазное у ДГ - 220. Ошибся я.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.08.2011 в 12:46:45

tutaev написал : разве что последовательно по 4 штуки на фазу и в звезду? то регулировать как? у каждого из 12ти рычажок поднять и посчитать?

Да, именно так.

tutaev написал : и 5 минут - это ни о чем ...

20-25 кВт сварочный балласт рассеивает не особо напрягаясь.

vitil написал : Не наберете мощности. При большом-то сопротивлении.

Легко, важнее охлаждение предусмотреть.

tutaev написал : сделайте фотки шкафов и цены пжл

Подсказка- шкафы крановых сопротивлений.
Имеются на большинстве мостовых/козловых кранов для управления скоростью вращения двигателей с фазным ротором, на буровых станках (для нефтяных и газовых скважин). Выбрасывали тоннами.

0
Вложение
Гудвин
Гудвин
Новичок

Регистрация: 06.05.2010

Ряжск

Сообщений: 16

10.08.2011 в 12:49:03

Да, именно они, только сопротивлений в разы больше, прячутся на плав-кранах. Фото сделаю, будет видно, сейчас громкими словами ругаться не хочется.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

10.08.2011 в 12:54:16

vitil написал : Постоянка?

тогда еще проще берет собираете мост трехфазный(покупаете), на 250 кВт это всего 350 амперные диоды (сварочный выпрямитель http://mobil-ofis.ru/vypryamitel_svarochnyy_vdu506_s)ии) в нагрузку один реостат мощный и не надо заморачиваться с фазами

реостаты http://www.svarka66.ru/catalog/item197.html только надо будет точно рассчитать и все. А так примерно 12 штук надо на нагрузку 250 кВт

0

Переделка зарядных устройств и не только

vitil
vitil
Резидент

Регистрация: 12.08.2010

Мурманск

Сообщений: 1327

10.08.2011 в 14:08:19

ПPOPAБ написал : Легко, важнее охлаждение предусмотреть.

Написал - ошибся). 60/300=0,2 Ом 0,2*4=0,8 Ом 220/0,8=275А 275*220/1000=60,5 кВт на фазу - почти гуд.

Балластные сопротивления есть везде, где есть регулируемые привода на ДПТ. Хоть краны, хоть электровозы. Осталось только найти).

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

10.08.2011 в 14:42:06

vitil написал : 60/300=0,2 Ом 0,2*4=0,8 Ом 220/0,8=275А 275*220/1000=60,5 кВт на фазу - почти гуд.

вот и отлично берем 12 таких реостатов все всключаем последовательно к выпрямителю и получаем нагрузку в 230 кВт (740 вольт на 2,4 ома ток 310 ампер). При трехфазном подключении оказывается мало ступеней регулировки 5, а тут их 12*5 :)

0

Переделка зарядных устройств и не только

tutaev
tutaev
Местный

Регистрация: 20.06.2011

Тутаев

Сообщений: 107

10.08.2011 в 15:18:07

Гудвин написал : Цен не скажу, ибо не моё, фото сделаю, к кому подойти тоже шепну, могу и клиентов найти, несколько агрегатов менять пора уж давно, мех пока в запое. говорить не с кем

отлично, если через вас получится поставить агрегаты, то с нас будет причитаться однозначно ...

0
Гудвин
Гудвин
Новичок

Регистрация: 06.05.2010

Ряжск

Сообщений: 16

11.08.2011 в 08:44:38

Так, с мехом поговорил он не против, прикрепляю фото: Это те шкафы за которые разговор, 2 шкафа по 25 сопротивлений за них всё договоренно

Есть ещё такие-же на другом кране, там около сотни, думаю тоже обсуждаемо, если не хватит первых.

в общем прикидывайте сколько вам их надо, сейчас попробую найти их номиналы в сети. ПС. прошу прощения за качество фото, автофокусной оптики не имею. а там темно!

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу