Anat78 написал : положите не кабель а ПВ-1 соответствующих сечений
Я пробовал протягивать Пвшки, сильно повреждается изоляция при протяжке
12.08.2011 в 09:46:32
Anat78 написал : положите не кабель а ПВ-1 соответствующих сечений
Я пробовал протягивать Пвшки, сильно повреждается изоляция при протяжке
12.08.2011 в 10:01:47
Вариант. Навесные щиты, глухие сборные вертикальные короба, горизонтальные короба (с перегородками) под потолком для квартирных линий и линий коммунального освещения. Всё допустимо в лифтовом холле, если не мешает проходу. На лестничных клетках только штрабить. Магистраль 5* ПВ1 1*25
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
12.08.2011 в 10:25:05
ПPOPAБ написал : а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа
Что за "слоны" такие? Стальной короб по стене, как предлагает sergey_sav?
Следование моим советам вредит кошельку
12.08.2011 в 10:40:22
ВТБ! написал : Что за "слоны" такие?
Например, типа
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
12.08.2011 в 13:30:37
ПPOPAБ sergey_sav
Выходит, что это и есть типовое решение в подобной ситуации? Без учёта цены.
Зато стояк можно будет алюминиевый пустить.
Следование моим советам вредит кошельку
12.08.2011 в 15:31:40
ВТБ! написал : Выходит, что это и есть типовое решение в подобной ситуации?
Ничего не выходит из этого... Это просто один из возможных вариантов. Решение принимается на месте с привлечением представителей застройщика, проектировщика и монтажников. По крайней мере, у нас так... ;)
Цена конструкции "прислонного типа" явно не бюджетная, но направление подсказано.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
13.08.2011 в 21:00:23
sergey_sav написал : Ничего не выходит из этого... Это просто один из возможных вариантов. Решение принимается на месте с привлечением представителей застройщика, проектировщика и монтажников. По крайней мере, у нас так... ;)
Цена конструкции "прислонного типа" явно не бюджетная, но направление подсказано.
Представитель Ростехнадзора сказал в приватной беседе,что они такое решение зарубят. Там есть еще типа карманов на 2 квартиры,вот там есть стояки,можно бы провести наружно,получится на 9 квартир однофазный кабель,но ТСЖ против такого решения,так как невозможно будет воздействовать на неплательщиков...замкнутый круг какой-то
13.08.2011 в 23:37:40
samwwell написал : Представитель Ростехнадзора сказал в приватной беседе...
Не знаю Вашей планировки этажей, но если лифтовой холл отделён от лестничных маршей и его пространство позволяет установить навесные щиты и короба или целиком конструкции прислонного типа, не уменьшая эвакуационных проходов, то его мнение ошибочно и может быть оспорено. Хотя, это не дело монтажников договариваться о проектном решении. Ваше дело предложить вариант, не вступающий в противоречие с нормативами и удовлетворяющий Вас и заказчика. Согласование оставьте застройщику и проектировщику. имхо
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
13.08.2011 в 23:43:34
samwwell написал : место прямо напротив лифта является ли лестничной клеткой или это лифтовой холл?
если от лестницы перегородкой с какой-то там степенью огнестойкости не отгорожено, то это лестничная площадка. СП 1.13130.2009 п. 4.4.4. запрещает открытую проводку (кроме слаботочки) на лестничных клетках. Также запрещает любые короба и щитки навесного исполнения ниже 2,2 м от пола. (правда там такая формулировка, что становится очевидно, что его писали в бреду или под действием некоторых веществ... однако, суть ясна. Тамбуры перед квартирами - пожалуйста - там хоть в коробах, хоть в трубах...
14.08.2011 в 10:43:33
samwwell написал : невозможно будет воздействовать на неплательщиков
Разъясните, пожалуйста.
Счётчики со смарт-картой - и неплательщики без света...
А если проложить трубы по стенам, а потом замонолитить? Тогда уже не электрики нужны, а штукатуры...
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу