12.08.2011 в 14:19:59
Доброго времени!
Подскажите, для чего так хитро сделана обратная труба? Дом 15-этажка, двухтрубная схема, батареи стальные пластинчатые. И можно ли поставить батареи биметалл? Говорят, что из-за плохой циркуляции (малый диаметр вертикальных труб в батарее) половина батареи будет холодной, рекомендуют ставить только чугун.
Спасибо всем заранее.
12.08.2011 в 14:27:51
Такой зигзаг сделан для создания распределенного по дому гидравлического сопротивленияв обратке для обеспечения равномерного давления по всему стояку в подаче
12.08.2011 в 15:29:33
мудрено... а насчет батерей как?
12.08.2011 в 16:03:40
ivansan написал : а насчет батерей как
Ну честно говоря народ, который серьезно проектирует такие системы сильно ругается, когда начинается самопальщина. Однако как говориться - нельзя, но если очень хочется, то можно. На край имейте в виду, что может быть придется ставить специальную приблуду в виде трубки (есть у FARa, еще у кого то видел), которая входит до середины радиатора, т.о. подавая поток не в край радиатора а в середину. Позволяет радиатору более равномерно прогреваться. И не переваривайте стояки, а то наглухо можете весь дом разбалансировать, соседи потом спасибо не скажут.
12.08.2011 в 16:10:10
ArVicBor написал : Такой зигзаг сделан для создания распределенного по дому гидравлического сопротивленияв обратке для обеспечения равномерного давления по всему стояку в подаче
В двухтрубке? Может, это банальный компенсатор температурного расширения? ;)
12.08.2011 в 16:16:03
а почему только на обратке? на подаче не надо компенсировать?
13.08.2011 в 07:11:31
ivansan
А на подачу на другом этаже зигзаги. ;)
13.08.2011 в 07:22:50
ivansan написал : можно ли поставить батареи биметалл?
Можно. Обязательно надо поставить какой-либо ограничитель потока, например, регулирующий вентиль для двухтрубной системы.
13.08.2011 в 07:26:06
ivansan написал : Говорят, что из-за плохой циркуляции (малый диаметр вертикальных труб в батарее) половина батареи будет холодной
Нынешние отопительные приборы не холодные? Этаж какой? "Стальные пластинчатые" - это панельные или конвекторы с оребрением?
14.08.2011 в 10:58:25
Этаж 8, нынешние не холодные, стоят сейчас - стальная труба с оребрением... А про биметал, соседи так сказали. Дом новый, еще мало "отзывов". Порасспрашиваем подробнее у других. Спасибо всем ответившим!
14.08.2011 в 19:54:29
ArVicBor написал : Такой зигзаг сделан для создания распределенного по дому гидравлического сопротивленияв обратке для обеспечения равномерного давления по всему стояку в подаче
в Воронеже конечно сильные проектанты , но думаю , что установив бюджетные гармошки , компенсаторы тоже сделали бесплатными , тем боле что такого одного хватит на весь стояк , сильфонных нужно больше ставить по проекту ))) но сей факт очень интересен , хотелось бы побольше осведомится на эту тему ,если можно))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу