Насяльника написал : Если PEN вводного кабеля не введете сначала в счетчик, а потом на шину, то могут (если не дураки) отказать в пломбировке счетчика .....

Как раз если дураки. Трехфазному счетчику ноль не очень-то и нужен. А поменьше соединений ПЕНа - очень даже не помешает. Такая схема подключения трехфазного счетчика обычно прописана в его РЭ наравне с пропусканием нуля через оный. Плюс тут когда-то гулял ГОСТ на щитки и там имеется типовая схема для ИЖС именно с непосредственным заведением ПЕН на шину РЕ ВРУ, а с нее на счетчик. От дураков с "компостером" выручает лишь то, что

ПPOPAБ написал : Впрочем, счетчик - лишь клемник для ноля (за редким исключением).

Но у новых "модных" однофазных есть шунт и в нулевом полюсе...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

16.08.2011 в 16:27:11

Их (дураков) не переделать. Зачем тогда вообще производят 3ф. счетчики с клемником N? Для того чтобы при пропадании 2ф из 3х все равно происходил подсчет эл энергии. Минимум соединений ПЕНа - ДА я только за!