iliaprov написал : свет убрал под одно УЗО, кроме в ваннной
Если ставить УЗО на "свет", то в с/у и ванной. Если планируются бра, то и на эту группу желательно поставить. Для люстр и светильников выше 2,5 м необязательно.
20.08.2011 в 23:00:43
iliaprov написал : свет убрал под одно УЗО, кроме в ваннной
Если ставить УЗО на "свет", то в с/у и ванной. Если планируются бра, то и на эту группу желательно поставить. Для люстр и светильников выше 2,5 м необязательно.
21.08.2011 в 02:09:38
SVKan написал : Только что было 7-8кВт...
То есть зарядил белье постираться и два часа никто не подходит к крану?
Жена белье гладит ты воду не открываешь?
Ты сидишь у компа, жена воду не открывает.
И далее по списку...
Не верю!
В количестве трех штук на комнату? Не смешите мои подковы... Телевизор, ДВД, сузыкальный центр. Вот уже три штуки на комнату. Если втыкаем комп, то даже без всякой периферии требуется две розетки. Еще всякие зарядники и т.п. Пылесос, утюг и далее по списку. На кухне тоже обычно барахла хватает. Чайник, холодильник, тостер, микроволновка, кофеварка. Что там у тебя из этого есть. Это все обычно из розеток не вынимается. А еще всякие миксеры, блендеры, комбайны, соковыжималки втыкаются временно...
еще раз повторюсь - водогрей будет использоваться только когда отключают воду и то 30 мин на помыться. нас 2-е, в сумме около часа, а руки помыть или посуду можно и холодненькой - это раз, а два - у водогрея 2 ступени мощности - 3,5 и 7 кВт, вот для рук можно включить в полсилы.
из всего списка у меня только Чайник, холодильник, микроволновка - вот под них и розетки + 1 для временных + розетка под сплит вверху под комп стоит сетевой фильтр, на нем все отлично вмещается, под TV своя розетка и т.д. как насчет последней схемы? см выше
21.08.2011 в 03:10:34
iliaprov написал : включить в полсилы.
Когда будете пользоваться, вы про это не вспомните.
22.08.2011 в 10:06:05
iliaprov написал : вот так получается:
Совет 1) Вывести свет на отдельную УЗОшку 2) Сечение можно определить на глаз, если сфоткаете стояк 3) Сечение стояка залется проектом при постройке дома 4) Добавить еще одну линию розеток на кухню (сейчас нет запаса на расширяемость) 5) если решеили оставить на "мокрый свет" УЗО с током утечки 30 мА, то его номинал можно поднять (если не тянет карман), это опять же для расширяемости. 6) на проточник поставить 2Р АВ