AceMan
AceMan
Местный

Регистрация: 05.08.2010

Волгодонск

Сообщений: 125

24.08.2011 в 19:12:06

Подключил пять комнат через УЗО шнайдер 25А 30мА. На каждую комнату от одного автомата идет свой провод ввг3х2,5, потом идет разброс на свет и розетки в распредкоробке, тоже все ввг3х2,5. Т.е. выключаю автомат, обесточивается вся комната, вместе со светом. Так вот, если в любой комнате включить что-нить в розетку, узо сразу срабатывает. Без узо все работает. Автоматы включал и по одному, результат тот же. Узо рабочее, уже менял. Некоторые из этих комнат до переделки работали на таком же узо, проблем не было. Может вы какую мысль подкинете, куда копать. Если нужна еще какая-нибудь информация, говорите, предоставлю.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.08.2011 в 19:23:08

Сперва ищите путаницу между рабочим нулем и защитным. А также коммутацию рабочего нуля после УЗО, чтобы он шел в комнаты именно с УЗО.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.08.2011 в 20:20:47

AceMan написал : Если нужна еще какая-нибудь информация, говорите, предоставлю.

ОК.

AceMan написал : Подключил пять комнат через УЗО шнайдер 25А 30мА. На каждую комнату от одного автомата идет свой провод ввг3х2,5,

Беленькие жилы с автоматов на каждую группу, а синенькие от куда? Фото щитка без панели, предполагаю= ответ, на ваш вопрос.

0
AceMan
AceMan
Местный

Регистрация: 05.08.2010

Волгодонск

Сообщений: 125

24.08.2011 в 21:42:16

ПPOPAБ написал : Беленькие жилы с автоматов на каждую группу, а синенькие от куда? Фото щитка без панели, предполагаю= ответ, на ваш вопрос.

Прилагаю фото. Сделал только что, проблемы с узо2, оно исключено из цепи перемычками до разбора полетов, чтобы был свет. Есть еще щит на улице с вводным автоматом, счетчиком, там ноль со столба и защитная земля соединены.

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.08.2011 в 21:49:57

Ноль на шину второго УЗО взят до УЗО.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.08.2011 в 21:52:08

Под автоматом на 32А должны стоять УЗО на 40-63А.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

AceMan
AceMan
Местный

Регистрация: 05.08.2010

Волгодонск

Сообщений: 125

24.08.2011 в 23:08:45

Kamikaze написал : Ноль на шину второго УЗО взят до УЗО.

Это временный провод, как и перемычка, чтобы вторая фаза работала без узо до выяснения причин его срабатывания.

0
AceMan
AceMan
Местный

Регистрация: 05.08.2010

Волгодонск

Сообщений: 125

24.08.2011 в 23:12:29

Kamikaze написал : Под автоматом на 32А должны стоять УЗО на 40-63А.

Почему? Нагрузка же подключена автоматами 16А, а потом уже идет УЗО, т.е. на УЗО нагрузки более 16А не будет (при условии, что на одно узо один автомат, в будущем так и сделаю). Или тут есть еще какой ньюанс?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.08.2011 в 23:30:42

AceMan написал : Нагрузка же подключена автоматами 16А, а потом уже идет УЗО, т.е. на УЗО нагрузки более 16А не будет

Сначала идёт УЗО 25А, а потом 6 автоматов по 16А ( 96А ) - что тут чего может защищать. Единственной защитой у УЗО может стать вводной автомат с номиналом не более 25А, но вы не хотите урезать свою мощность, отчего вам и говорят, что номинал УЗО надо увеличивать до 40А. А что там за беленький проводок торчит в нулевой шине второго УЗО или у меня глюк?

0
Starik1
Starik1
Местный

Регистрация: 25.04.2009

Москва

Сообщений: 140

25.08.2011 в 04:03:27

Смотря на фото у меня тоже вопрос - защитная нулевая земля и рабочий НОЛЬ у вас что обьеденены в вашем щитке ??. Напоминаю на нагрузку, розетки и т.д. узо ставится, на фазу - фазовое гнездо УЗО, на нулевое гнездо УЗО с рабочего НОЛЯ который идет на розетки и ни откуда больше.
Пожалуйста ответте на вопрос, поскольку защитное нулевое заземление и нулевой Рабочий НОЛЬ это разные по функциям провода.

0
AceMan
AceMan
Местный

Регистрация: 05.08.2010

Волгодонск

Сообщений: 125

25.08.2011 в 07:34:48

avmal написал : начала идёт УЗО 25А, а потом 6 автоматов по 16А ( 96А ) - что тут чего может защищать. Единственной защитой у УЗО может стать вводной автомат с номиналом не более 25А, но вы не хотите урезать свою мощность, отчего вам и говорят, что номинал УЗО надо увеличивать до 40А.

В скором времени докуплю еще узо и будет одно узо на один автомат.

avmal написал : А что там за беленький проводок торчит в нулевой шине второго УЗО или у меня глюк?

Там их даже два. Был кусок ввг, где жилы желтая с зеленой полосой, белая, и белая с черной полосой. Вот белую с черной полосой электрики заюзали как ноль.

0