GRiNWOOD
GRiNWOOD
Новичок

Регистрация: 12.05.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 64

30.09.2016 в 12:24:50

Олегович написал: Лучше использовать комбинированную муфту и кран с американкой.

Олегович,
у меня кран у стояка, потом труба, американка у радиатора. Подумал и решил от греха отдельно американку и отдельно ПП муфту, тем более в дальнейшем подводы буду железные делать. Вопрос: американку голую латунную можно или никелированную надо? или все равно?

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

30.09.2016 в 13:11:34

maks85 написал: Олегович, стойкость к коррозии выше, а требование к ph теплоносителя те же. Странно.

у чего стойкость к коррозии выше? у аллюминия? на воздухе возможно, а вот при контакте с теплоносителем, у аллюминия вообще нет стойкости, в то время как черная сталь не корродирует, на моей практике самый длительный срок эксплуатации стальных труб был 90 лет. Дом 1928 года постройки, Москва, Хамовники, система отопления не подвергалась капитальному ремонту, такой вывод я сделал по внешнему виду чугунных радиаторов. В то время как сгоны после демонтажа отваливались под собственным весом, но стояки выглядели внутри будто они новые.

GRiNWOOD написал: Вопрос: американку голую латунную можно или никелированную надо? или все равно?

с инженерной точки зрения нет разницы, никелированную есть смысл брать лишь из соображений эстетики.

0
maks85
maks85
Новичок

Регистрация: 28.05.2016

Новосибирск

Сообщений: 54

07.10.2016 в 20:18:13

Олегович, На ваше заявление, что коррозия стали меньше, чем у алюминия, поэтому биметалл круче, у меня вопрос: почему требования к ph у радиаторов и у тех, и у тех - одинаковые. Если нет условий для коррозии почему бы и стальным, и алюминиевым, и любым другим не простоять и 90, и 100, и 1000 лет? А при наличии этих условий и тем, и другим, сгнить за пару дней?

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

07.10.2016 в 22:14:50

maks85, я не химик, я строитель,спросите что по проще...а выше написал из практики.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

08.10.2016 в 17:04:56

maks85, для стальных труб слабощелочная реакция теплоносителя - во благо. А для алюминия щелочная среда - ускоренная коррозия.

А ТСО, частенько делают слабощелочную реакцию теплоносителя.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

maks85
maks85
Новичок

Регистрация: 28.05.2016

Новосибирск

Сообщений: 54

10.10.2016 в 19:01:39

Inch1964, слабощелочная на основе аммиака вообще не будет на алюминий воздействовать сколь либо значимо(только при 12 ph - 0.3 мм/год. Но 12 в ЦО нет. А если там NaOH то да(при 12 ph - 7 мм/год). При ph - 10, коррозия нулевая в обоих случаях видимо. Так чем ЦО прокачивают?

Ch. Vargel, M. Jacques, M. P. Schmidt, Corrosion of Aluminium, 2004 Elsevier B.V., ISBN 978-0-08-044495-6

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

10.10.2016 в 23:17:14

maks85, Сам не проводил такого эксперимента. Но если есть желание попробуйте, потом расскажете - интересно. Положите в баночку со щелочным раствором кусочек алюминиевом проволоки. И посмотрите за какой срок она растворится. Помню опыт на школьном уроке химии. В стеклянную банку со щелочным раствором опустили алюминиевую проволоку. Реакции сначала нет (пока цела оксидная пленка). Но если ножом проволоку в растворе поскоблить, то начинает нехило газовать водородом.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

maks85
maks85
Новичок

Регистрация: 28.05.2016

Новосибирск

Сообщений: 54

11.10.2016 в 06:31:02

Inch1964, посмотрите концентрацию в таблице выше, 0.01 грамм на литр для ph 10 - это сухим пальцем ткнуть в соду, а потом обмыть его в стакане воды. А кидаете чайную ложку соды получаете ph 12-14. И какой был раствор в школе?

0
koenig
koenig
Новичок

Регистрация: 29.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

03.07.2017 в 09:36:51

Добрый день!

Уважаемые мастера, подскажите по переделке системы отопления. Дано: дом кирпич-монолит 24 этажа, двухконтурная схема, подача верхняя, я в нижнем контуре (9-й этаж). Хочу поменять радиаторы в зале и заодно убрать трубы, что идут к ним вдоль стен. Окно большое двойное трёхстворчатое, 2.20 ширина каждой рамы. Радиаторы под окном подключены каждый к своему стояку, плюс к одному из них подключен радиатор кухни через стену, а к другому радиатор спальни также через стену. Там трубы короткие, трогать их не хочу. Вариант заштробиться в стену не рассматриваю, потому что с каждой стороны окна монолитные вставки шириной примерно 1.5 метра, а уже только за ними дальше к углам комнаты идёт газобетон.

Предлагают убрать трубы в пол, отрезав отводы от стояков и нарезав на них резьбу, а дальше вести к радиатору Rehau Stabil 16-го диаметра. Будет оно работать, если мы от стояка сначала ныряем вниз в стяжку, а потом поднимаемся обратно к радиатору из стяжки?

И какой радиатор поставить на замену? Сейчас стоят однопанельные Purmo Compact длиной 1100 и высотой 300 и 400. Поставить стальной трубчатый, биметалический или чугунный может стоит посмотреть?

0
молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

03.07.2017 в 14:53:02

koenig написал: Будет оно работать

Воздухоотводчики требуются или краны маевского в верхних точках подачи обратки

0
koenig
koenig
Новичок

Регистрация: 29.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

04.07.2017 в 08:51:50

молоток, вот здесь?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу