07.08.2020 в 22:53:57
Микула, а чьи это названия?
14.08.2020 в 11:05:21
Здравствуйте. Ремонт в хрущевке, меняем радиаторы на аналогичные - на МС-140. Под каждым окном есть ниша, глубиной сантиметров 12. Стоит разместить радиатор в нишу (как бы утопить ее) или нет? Старые не утоплены. буду признательна за советы.
14.08.2020 в 16:23:53
Koshkay, если есть возможность - утапливайте. И красиво, и место экономит.
14.08.2020 в 19:00:06
Mazayac, спасибо
14.08.2020 в 20:59:38
Дольше всего предпочитаю стальные радиаторы, можете посмотреть на
16.08.2020 в 16:17:25
Всем привет. Собираюсь делать капитальный ремонт в квартире, благодаря этой теме определился с радиаторами (Рифар Монолит). Хочется установить автоматичекие регуляторы температуры перед радиаторами (надеюсь, что правильно их называю), но не знаю, что выбрать. Там где я прожил всю сознательную жизнь, перед радиаторами стояли шаровые краны, регуляторов не было, т.к. нас убеждали, что вещь очень ненадежная и учитывая качество теплоносителя в Москве, регуляторы быстро выйдут из строя. Несколько вопросов: 1) Стоит ли ставить регуляторы? 2) Если да, то какой бренд выбрать? 3) Какие шаровые краны лучше выбрать, для установки перед регулятором. Устанавливаться будут в квартире 7этажного дома, 56 года постройки, если это важно... Заранее спасибо ваши ответы.
16.08.2020 в 19:17:34
Boris_Ka написал: 1) Стоит ли ставить регуляторы? 2) Если да, то какой бренд выбрать? 3) Какие шаровые краны лучше выбрать, для установки перед регулятором.
Крайне важна схема подключения! Всё есть в теме "Как правильно подключить биметаллический радиатор".
16.08.2020 в 20:19:19
Koshkay написал: Здравствуйте. Ремонт в хрущевке, меняем радиаторы на аналогичные - на МС-140.
Koshkay, красавчик, мс-140 - самые лучшие радиаторы!
Предусмотрите термоклапана-автоматы с термоголовками для автоматической регулировки температуры в помещении.
Лучшие-американской фирмы Honeywell.
17.08.2020 в 05:00:59
Иван И., за красавчика спасибо, конечно, но я - мадам. Про термоклапан учту, поищу его. Спасибо за ответ.
17.08.2020 в 07:28:45
Koshkay, есть такой параметр у термоклапана - Kvs называется. В двух словах - характеризует пропускную способность в кубометрах в час. Для однотрубной системы отопления чем он больше - тем горячее будет радиатор. У термоклапана Danfoss RTR-G 20 Kvs = 3,81. У Valtec VT.034.N.05 Kvs = 3,82. Не забудьте сравнить его, если решите купить что-нибудь у "лучшей американской фирмы".
Ссылка на главную страницу сайта - это конечно :killyourselfbywall:
Не поленился, нашёл в ханивеловском каталоге клапан "Для однотрубных и двухтрубных систем отопления с величиной расхода от среднего до высокого" : Honeywell V2000DUB20 - Kvs = 1,95. В два раза хуже, отличная рекомендация!
17.08.2020 в 14:05:36
Mazayac, вообще-то на то и мировой лидер Хонивел, что продукция есть разная, ассортимент намного больше.
Есть с повышеной проходимостью теплоносителя ,kvs 7, 0. Это в 2 раза больше,чем в ваших примерах.