Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

29.08.2011 в 09:02:07

Alexiy написал : Связано с рекомбинацией ионов ртути у одного из полюсов колбы

с какой это стати вдруг? забыли что в энергосберегайке высокочастотный преобразователь?

А так на вопрос ТС могли жкошники поставить блок управления освещением на дом, который и регулирует весь свет в подьездах, а заодно и воровать не дает электричество из сети освещения :)

0

Переделка зарядных устройств и не только

Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.08.2011 в 09:06:44

Anat78 написал : с какой это стати вдруг? забыли что в энергосберегайке высокочастотный преобразователь?

А вы видели блок питания такой лампы? Там зачастую всего 2 диода... Уже проводили опыты - гаснут они на постоянном токе через некоторое время. Может быть сейчас КЛЛ более продвинутые?

Anat78 написал : блок управления освещением ... не дает электричество из сети освещения

А как это можно реализовать? Обесточивая фазу освещения подъезда в светлое время суток?

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

29.08.2011 в 09:24:43

Alexiy написал : А вы видели блок питания такой лампы? Там зачастую всего 2 диода...
Уже проводили опыты - гаснут они на постоянном токе через некоторое время. Может быть сейчас КЛЛ более продвинутые?

какие то у вас совсем уж пиратские лампы, какие разбирал везде мост(у меня конечно филипсовские были, других фирм не покупал пока :))

Alexiy написал : А как это можно реализовать? Обесточивая фазу освещения подъезда в светлое время суток?

да используя фото-реле и программируемый суточный(недельный) таймер

0

Переделка зарядных устройств и не только

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.08.2011 в 13:34:39

Загляну сегодня в распред щит на 1 зтаже. Наверняка диод на всю линию( 6 ламп накаливания), т.к тускло светит весь стояк. Возможно в новый выключатель диод воткнули. А каков размер диода на подобную нагрузку может быть?

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.08.2011 в 13:57:05

6 ламп по 60 Вт - это ток примерно 2-3 А максимум в момент включения. Могут даже вот такой воткнуть: http://www.chipdip.ru/product/1n5404.aspx

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

29.08.2011 в 18:51:33

Alexiy написал : 6 ламп по 60 Вт - это ток примерно 2-3 А максимум в момент включения.

это примерно 12 ампер во время пуска

0

Переделка зарядных устройств и не только

Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.08.2011 в 08:29:48

ЛН в момент зажигания дают 7-кратный бросок тока?

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.08.2011 в 08:32:25

Anat78 написал : это примерно 12 ампер во время пуска

тогда что-то типа такого: Резьба М5-М6

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу