Alexiy написал :
А с энергоснабжающей организацией схему подключения не согласовывали?
Нет, им до лампочки все это. У нас все в личной собственности вплоть до трансформатора с высокого на среднее. То есть нашему СНТ принадлежит средневольтовая линия, КТП и низковольтные линии. Рассчитываемся по общему счетчику. Все что внутри - это наше личное дело.
Starik1 написал :
Вводной на 32 А., это всего 7 квт. Быстрее всего вам подойдет бюджетный генератор на 2,7-3,0 квт, бензиновый, как резервное питание, Хорошо себя зарекомендовали моторы БРИГС или ТЕКАМСЕ, легкий ручной запуск летом и зимой, легкие для переноски.
Автоматику при такой мощности нет смысла делать, проще поставить после счетчика (до счетчика будете считать ток своего генератора)перекидной рубильник, с нейтральным положением, Дом - Генератор.
Предупреждаю, при случайном попадании сети на генератор его электроника сразу выгорает.
Вот кстати полностью согласен, и рассматривал такой вариант. С автоматикой морочится имеет смысл, если делать нормальный стационарный генератор с выхлопом и дополнительными баками. Но можно действительно просто купить бюджетную маленькую бензинку и на лампочки и циркуляционные насосы вполне хватит.
web-rr написал :
Так перебои в Домодедово в аэропорту случались как раз после пуска вашей ДГУ? Или в другое время?
Ну в общем почти сразу. Но я тут нипричем ;)
web-rr написал :
Я кстати не в курсе, разве обесточенным был не только аэропорт, но и районы близ него?
Да и районы близ него и не только близ него. Шапито получилось знатное.