02.09.2011 в 21:05:08
Setevoy написал : Неужели не предусмотрено никакой защиты от попадания сети
За попадание тока с генератора в сеть по головке не погладят и потому требуется, чтобы даже случайность была исключена. Для этого достаточно использование переключателя на два направления с количеством полюсов, равным количеству рабочих проводников. В частности - перекидной модульный рубильник ( переключатель ).
02.09.2011 в 21:10:31
Перекидной модульный- не слышал о таких. В щитке 2х12 3 свободных модуля осталось-поместится? А такой вариант-дернуть вводной автомат, завести генератор и в любую розетку (вилка+вилка) при включенных групповых автоматах и УЗО?
02.09.2011 в 21:37:11
Setevoy написал : А такой вариант-дернуть вводной автомат, завести генератор и в любую розетку (вилка+вилка) при включенных групповых автоматах и УЗО?
Такой вариант исключается - возможно включение вводного рубильника ( случайное, преднамеренное ... ) и попадание тока генератора в сеть. Только переключатель или силовое реле с перекидными контактами.
Setevoy написал : Перекидной модульный- не слышал о таких.
Я уже выкладывал на форуме как фотографии щитков с переключателем на генератор ( можно найти в теме " ... боксы - ... - фото", так и фрагмент схемы подобного щита.
02.09.2011 в 23:41:16
avmal написал : За попадание тока с генератора в сеть по головке не погладят и потому требуется, чтобы даже случайность была исключена. Для этого достаточно использование переключателя на два направления с количеством полюсов, равным количеству рабочих проводников. В частности - перекидной модульный рубильник ( переключатель ).
За попадания тока генератора в сеть получают короткое замыкание.
02.09.2011 в 23:57:52
Идеальное решение в данной заявленной автором ситуации это асинхронный генератор с реактивной емкостной нагрузкой на клеммах в виде силового конденсатора. В сущности это асинхронный мотор в паре с дизелем.., второе после конденсаторов условие дизель крутит ротор быстрее чем синхронная частота статора, то есть ротор в положительном скольжении и отрабатывает на общую сеть даже если есть ток со стороны поставщика. Я тестировал асинхронный генератор работающий на общую сеть которая была нагружена со стороны счетчика под 20 ампер, когда генератор вошел в режим ток спал до 12 ампер, отдача энергии в сеть очевидна и без негативных последствий.
03.09.2011 в 01:29:14
leonard написал : За попадания тока генератора в сеть получают короткое замыкание.
Короткого замыкания не получится, если сеть обесточена и не повреждена, а несчастные случаи вполне возможны.
03.09.2011 в 11:39:59
avmal Что будет с генератором 5 кВт который по каким то причинам начнет питать электрическую обесточенную сеть в которой по каким то причинам осталось включенных потребителей на 100 кВт. А что будет если вдруг еще и энергию подадут и генераторная амплитуда не совпадает с основной?
03.09.2011 в 12:47:33
leonard написал : А что будет если вдруг еще и энергию подадут и генераторная амплитуда не совпадает с основной?
Всё, что угодно, но только не КЗ. В лучшем случае сработает защита генератора, в худшем погибнут люди на "обесточенной" линии.
03.09.2011 в 13:12:04
avmal Генератор 5кВт просто не разовьет положенных 220 вольт в сети где сопротивление по нагрузкам соответствует значению 100кВт, даже если автоматики нету генератор поработает в режиме КЗ развив в сети прибл.5 вольтовое значение до полного сгорания катушек.
03.09.2011 в 16:14:21
leonard написал : Генератор 5кВт просто не разовьет положенных 220 вольт в сети где сопротивление по нагрузкам соответствует значению 100кВт
Вообще-то, сначала генератором достигаются положенные 220В и только после этого включается нагрузка. По крайней мере, так должно быть.
03.09.2011 в 18:40:07
leonard написал : Что будет с генератором
Плевать. В первую очередь безопасность людей (возможно, работающих в это время на линии).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
04.04.2012 в 17:11:20
да, со стоимостью юра Т как-то загнул... у меня ТСС дизельный 5 кВт в кожухе с электронным зажиганием, автоматом защиты — 44 тыщи всего! Поставил я его в гараж, патрубок от выхлопной трубы наружу вывел — работает, ничего так
04.04.2012 в 19:27:40
Алекс12 написал : да, со стоимостью юра Т как-то загнул... у меня ТСС дизельный 5 кВт в кожухе с электронным зажиганием, автоматом защиты — 44 тыщи всего!
ну правильно гена - 50 тыр плюс АВР с автоматикой запуска еще 50...
06.05.2012 в 22:42:21
Ткните носом на схемку с простым реверсивным рубильником. Каким номиналом его выбирать? Это он?
07.05.2012 в 14:10:41
BravoOrlov написал : Ткните носом на схемку с простым реверсивным рубильником
Алекс12 написал : со стоимостью юра Т как-то загнул...
Для СДМО дизельного это еще нормальная цена в такой комплектации
leonard написал : то будет с генератором 5 кВт который по каким то причинам начнет питать электрическую обесточенную сеть в которой по каким то причинам осталось включенных потребителей на 100 кВт
а от этого должна защита сработать. Если не сработает то, по очередности, должен регулятор сгореть, а потом сам генератор
leonard написал : А что будет если вдруг еще и энергию подадут и генераторная амплитуда не совпадает с основной?
Вот такое видел реально. генератор чуть ли не с фундамента слетел. Грохот стоял нев...., короче неимоверный. Успели выключатель генератора отключить. Защита никакая не дернулась, а может быть просто раньше успели, т.к. защита на перегрузку выставлена была на 8 сек.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу