нервный написал : в нашем случае конечно имеет значение и сопротивление и нагрев проводников и длинна и сечение и сопротивление и способ прокладки и плотность воды и атмосферное давление и сопротивление контактных соединений.все это едва заменая мелочь
Вся эта мелочь характеризуется напряжением на клеммах ТЭНа после его включения. Не думаю, что "это едва заметная мелочь", которой можно пренебречь.
07.09.2011 в 16:35:12
Russo написал : если у автора 190 В на нагрузке, то реальная мощность его нагревателя составит чуть менее 5 кВт
Основательно менее: 4,5кВт, если при 230 было 6,5.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
07.09.2011 в 16:35:30
Сопротивление проводников... допустим, падение напряжения 10%, тогда, при неизменном сопротивлении нагрузки ток будет тоже на 10% меньше, следовательно, ток уже не 29,5 А, а 26,6 А Получаем 26,6*200=5,266 кВт Если падение 20%, то аналогично получаем 4,16 кВт
Mr. Deadman написал : У приятеля нагреватель на 4.5 кВ, так ему для всего хватает,
В принципе, падением мощности можно и пренебречь - напор и исходная температура воды - более значимые факторы
07.09.2011 в 16:50:30
Kamikaze написал : Основательно менее: 4,5кВт, если при 230 было 6,5.
исходил из 220. исходя из 230, да, еще хуже будет.
07.09.2011 в 17:29:16
Kamikaze написал : Сообщение от Russo
если у автора 190 В на нагрузке, то реальная мощность его нагревателя составит чуть менее 5 кВт Основательно менее: 4,5кВт, если при 230 было 6,5.
так когда автор успел напругу замерить,я как то пропустил. или сарафанное радио
Mr. Deadman написал : У приятеля нагреватель на 4.5 кВ, так ему для всего хватает, а тут 6.5.
у меня отец моржеванием занимается,представь я его видел вов ремя купания,у него вода на коже замерзла. а что до воды из крана так это для него самое то. у каждого разное понимание температуры воды,мне например надо что бы в ваннной был пар и жарко ,а кому то сорока градусов хватает.
07.09.2011 в 17:42:12
нервный написал : так когда автор успел напругу замерить,я как то пропустил.
таких данных от автора не поступало. но ему об этом говорили:
Russo написал : измерьте напряжение на вводе (клеммах) нагревателя в неработающем и работающем режимах. (а лучше пригласите того, кто умеет это делать, дабы самому не пострадать.) если напряжение в норме (210~230в) - скорее всего это будет значить, что ваши ожидания оказались завышенными.
Kamikaze написал : нужно провести замеры напряжений в разных точках сети без/с водогреем.
07.09.2011 в 18:05:17
нервный написал : когда автор успел напругу замерить,я как то пропустил
Что-то изменилось бы в работе нагревателя, если при измерении выяснится, что напряжение проседает не до упомянутых 190В, а до 193В или 188В?
07.09.2011 в 18:21:17
avmal написал : Что-то изменилось бы в работе нагревателя, если при измерении выяснится, что напряжение проседает не до упомянутых 190В, а до 193В или 188В?
просто спросил.по части добывания горячей воды ничего бы не изменилось. однако напруга до таких значение не проседает иначе автор был бы в панике и мы это сразу заметили бы.
Mr. Deadman написал : Электрик и проточник никак не связанны,
получается что электрик монтажируя щиток и вводной кабель в вашей квартире изначально не расчитывал на то что вы подключите туда еще и проточник. однако опасность выресовывается,если автомат вводной достаточно грубый и его не выбивает то кабель на вводе может не выдержать.фото щитка можно,для справки
07.09.2011 в 23:16:40
В общем, завтра придет электрик, все померяем и отпишу по мере возможности. Нагревалку подключил сам, т.к. резко воду на 2 недели отключили в районе, а мыться ну очень холодно, даже с кастрюлькой. Включая нагревалку даже на душ на самый маленький напор, при котором включается водонагреватель, вода получается градусов 30. Не думаю, что инженеры рассчитывали нагревалку на входящую воду, температурой от 20 градусов и расходом до 2-х литров...? Логично, что дело в электрике и распределении тока(проводов, перемычек и т.п.) в щитке. Завтра выясним. В инструкции написанно: 220 В 6,5 кВт 29,5 А 230 В 7,1 кВт 30,9 А 240 В 7,7 кВт 32,2 А
Подключение к электрической сети: 1/N/PE-220-240 В Номинальное давление воды: 1 МПа/10 бар Фото скоро присоединю