Аватар пользователя
hard

Местный

Регистрация: 06.09.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

07.09.2011 в 14:48:10

Добрый день. Собираюсь менять железные трубы в деревянном доме на МП и хочется переделать схему водоснабжения чтобы было все как надо. Перечитал много тем на форуме и результате получилась такая схема (осторожно трафик): На цены внимания можно не обращать (брал примерные одного Питерского магазина). Исходные данные:

[*]давление в магистрали порядка 4 атм. (вопрос нужен ли редуктор в таком случае ? ) [*]достаточно часто воду отключают и после включения из магистрали прет куча ржавчины [*]участок в начале такой, т.к. ввод в дом находиться в подвале достаточно далеко от спуска в него [*]вода очень жесткая накипи образуется очень много и в водонагревателе и в чайнике (предполагаю решить установкой смягчающего фильтра в корпус гейзера)

0
Аватар пользователя
TGV67

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Чебоксары

Сообщений: 12

07.09.2011 в 20:39:20

в принципе нормально, но я бы рекомендовал на входе после расходомера последовательно поставить обратный клапан Ду20 и гидроаккумулятор на 100 литров, а перед водонагревателем - дозатор полифосфата.

0
Аватар пользователя
hard

Местный

Регистрация: 06.09.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

08.09.2011 в 09:13:10

TGV67, спасибо за подсказку. Клапан с гидроаккумулятором решат на какое то время проблему отсутствия воды.

0