Designman написал :
Ну вот это уже намного лучше - для полного счастья не хватает только отдельного автомата на группу освещения.
Все таки думаю что УЗО будет не лишним в этой линии (имею ввиду "противопожаную" функцию).
Designman написал :
И вообще я бы на фиг выкинул контактор и реле контроля фаз т.к. у вас нет 3х фазных потребителей и это не шкаф АВР, а поставил-бы в качестве защиты от переняпряжения после вводного автомата 3 мощных варистора между каждой фазой и нулем или ОПН заводского производства было-бы намного дешевле и эффективнее.
В описании на сайте Hager это именно реле контроля напряжения (реле контроля фаз это EU300), за год проживания в доме были два случая ненормального поведения питающей сети (лампы в пол-накала, холодильник ревет благим матом). Можно подробнее про "три мощных варистора между каждой фазой и нулем или ОПН заводского производства". Варисторы от падения напряжения вроде как не спасают, только от превышения?