avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.07.2006 в 19:36:13

Купите два "орешка" У739М или У731 ( зависит от сечения ваших проводов ) и ставьте взамен скрутки. Для защиты от коррозии можете внутренности "орешка" заполнить смазкой типа "Циатим".

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

12.07.2006 в 19:43:24

2BV

Ты спроси, что тебя интересует - тебе адресно покажут:) Например, посты: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=165590&postcount=2 И вторая часть из: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=165659&postcount=9

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

13.07.2006 в 00:10:48

kissel написал : Орехи? А как они "официально" называются?

http://www.electro-mpo.ru/card4226.html;jsessionid=9ED477BFF4360FC0A40A5F8DD2EA86FC

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

13.07.2006 в 07:54:39

kissel написал : столба идёт провод. У дома он "плавно переходит" в другой провод

Вы бы уточнили: 1) число жил; 2) материал проводов; 3) сечение; 4) число проволок в жилах; 5) тип изоляции; 6) длину отвода и ввода; 7) разрешённую мощность.

Телепаты :D давно всё и сами поняли, но уточните на всякий случай...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.07.2006 в 10:52:45

ВТБ! написал : Вы бы уточнили: 1) число жил; 4) число проволок в жилах;

Один "двужильный" провод. Жила однопроводная.

2) материал проводов;

То, что вокруг дома - медь. Отвод - аллюминий.

3) сечение;

Хм... Не скажу. Но небольшое.

5) тип изоляции;

Не знаю как оно называется :( "Беленькое такое".

6) длину отвода и ввода;

От столба до дома - метров 20. Вокруг дома до автоматов - метров 15.

7) разрешённую мощность.

Автоматы на 16А.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

13.07.2006 в 11:29:16

2kissel

Можно еще подробней:

  1. Какой провод, из какого материала и какого сечения отходит от ВЛ
  2. Какой провод, из какого материала и какого сечения соединен с отводом и заходит в дом?
  3. Какая длина того и другого отрезков проводов?
  4. Если не знаете сечение, то можете измерить диаметр жил, без изоляции.
  5. Что значит "автоматы на16А" - сколько их, как они включены?
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.07.2006 в 14:06:30

Ответьте мне - зачем человеку, чтобы поставить "орех", надо знать длину, сечение, материал изоляции и выделенную нагрузку, хотя про медь и алюминий он уже ответил.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

13.07.2006 в 15:30:21

avmal написал : ачем человеку, чтобы поставить "орех", надо знать длину, сечение, материал изоляции и выделенную нагрузку,

Это для того, чтобы купить правильный орех, который нормально зажмет имеющиеся у человека провода. Орехи же идут под разные диаметры.

avmal написал : хотя про медь и алюминий он уже ответил.

Просто мне хочется наблюдать ответы на мои вопросы не разбросанными по теме, а в одном месте.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.07.2006 в 15:48:22

...автору уже сказали, что нужны сжимы У739 или У731. Оба подойдут.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

13.07.2006 в 20:41:01

kissel

Отвод двумя неизолированными (однопроволочными?) алюминиевыми проводами?

kissel написал : "Беленькое такое".

Есть подозрение, что ультрафиолета оно не любит.

Может, всё-таки сделаете вводное устройство в этой точке? Автомат, а то и УЗО, лишними не будут...

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.07.2006 в 02:05:26

Быстрее всего отвод сделан проводом АПВ в виниловой изоляции, а вводное устройство, даже если понадобится, kissel придется делать уже после "орехов". Таково требование местных "властей".

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.