Нужен совет специалистов...

Досталась квартира 4 комнтаная от родителей. и теперь делаю в ней ремонт.. капитальный капитальный... делаю сам за не имением средств на супер специалистов и за неимением таковых в радиусе видимости... ну и благо вроде дружу с руками и головой...

дошло дело и до проводки...
идея пока такова. проборосить от щитка (счетчик с черным древним автоматом) провод сечением 6 мм до коморки где и орагнизовать культурный щиток с автоматом на каждую комнату...

две спальни свет примерно на 500 ват в каждой, розетки с возможностью подключения мелких бытовых приборов и маслянного радиатора... ну думаю примерно потребители розеток на 3кВт( не маловато ли? сколько обычно закладывают?) далее компьютерная... тот же обогреватель но плюс компьютер с принтером и др офисной техникой а то и два... думаю в районе 5кВт свет также максимум 500 ват.. зал... телевизор ЖК плюс акустика, ресивер, усилок и др техника... примерно думаю на 4 кВт плюс свет на 1 кВт... всю эу технику хотелось бы как то обезопасить от скачков и других напастей...
кухня.... плита электрическая, микроволновка, холодильник, вытяжка и др быт техника...по сути самая прожорливая техника думаю 8кВт плюс свет на 500 ват.. также остается ванна где будет стиралка .. примерно 2 кВт+ свет на 300 ват.. коридор уж свет примерно на 1кВт...

пока что закупил на все розетки кроме кухонных кабель 3 на 2.5 медный цельный, на свет планирую бросить 2х1.5 на кухню же скорее всего придется бросить 3х4...

вопросы... 1) какие автоматы правильнее поставить и каким номиналом на каждую комнату... ,(если свет и розетки одним проводом из щитка уходят или лучше разделить?)? 2) стоит ли ставить узо и на какую ветку?... 3) хочется заземление... в хрущевке это можно сделать (4 этаж, посему бросить провод в землю и тд не рассматриваются...)? 4) также попутно хочется пробросить по комнатам... антены, компьютерную сеть и телефонию.. все из этой коморки... ложить все это в одну штробу не хочется а как все это развести тоже пока не придумал...
5) ну и заземление ванны... до этого в ванной в принципе ничего не было кроме свет... и о заземлении самой ванны даже не думал... теперь же вроде как есть стиралка и задумался... нашел здесь тему но пока не вкурил ее, наверное устал уже... если поясните простыми словами буду признателен...

p.s. сорри если уже кто то задавал подобные вопросы и кто то на них конкретно ответил.. с удовольствием пройду по ссылкам и почитаю...

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

10.09.2011 в 01:16:51

Правильно ВСЮ проводку делать трёхпроводной, и ту что на свет тоже.

Дом кирпич или панель?

1) Я бы организовал в 4-х комнатной квартире примерно 17-20 линий. Свет и розетки для каждой комнаты нужно разделять, это разные линии. Также нужно по отдельным линиям питать мощных стационарных потребителей: водонагреватель, стиральная машина, плита (куда же без неё), кондиционеры/сплиты. Я бы рекомендовал отдельную линию на холодильник. Автоматы ставить с учётом сечения провода и учётом нагрузки. 2) УЗО у Вас должно быть и не одно. 3) Сложный вопрос - сейчас дадут советы более опытные. А стояк старый, не модернизировали его? 4) Слоботочку ложить в ту же штробу и не надо. Удаляйте линии слаботочки от линий освещения и линий розеток сантиметров на 30, пересекайте (если иначе никак) под прямым углом. Сходится вместе они должны лишь на розеточном блоке. 5) Поищите на форуме темы со словами "заземление в ванной", "СУП", "КУП". Писали много раз. И тут я думаю советы тоже Вам дадут. Вот кстати http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=586571#post586571 линк

0
Аватар пользователя
VasilisK_m

Местный

Регистрация: 10.09.2011

Казань

Сообщений: 8

10.09.2011 в 23:40:43

дом кирпичный.. под проводку буду штробить стены, где то кирпич, где то гипсоблоки.
основную проводку в стояке не знаю как давно меняли ... но провода алюминевые но не шибко старые.
(если честно то вообще удивляет..в квартиру входит по сути алюминий на 3 мм всего чтоли... )

узо насколько я понимаю обязательно надо ставить в ванную.. а куда еще? на технику в зале?? понятно что желательно вообще все прикрыть узо но в средствах малость малость ограничен (если очень уж "стоит" то потрачусь конечно но надо знать на что и каких параметров.)...
как таковой опыт по прокладке проводки имею ... на старой квартире (2-ке) поменял ее всю но там бощлось без заморочек поделив тупо квартиру на две половины- на два автомата. здесь же вопрос серьезнее и хотелось бы сделать более грамотно поэтому и спрашиваю совета.

Вопрос с заземлением стоит особо остро. есть оно или нет (стоит замарачиваться с тремя проводами или уж везде два положить?)

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.09.2011 в 23:44:19

VasilisK_m написал : проборосить от щитка (счетчик с черным древним автоматом) провод сечением 6 мм

Возможно ли фото подробнее?

0
Аватар пользователя
VasilisK_m

Местный

Регистрация: 10.09.2011

Казань

Сообщений: 8

11.09.2011 в 08:45:19

пожалуйста... пока что имеем вот это... метрах в пяти сооружается гипсокартонная стена где в коморке и хочется сделать более информативный и качественный щиток.

0
Вложение
Аватар пользователя
grafolog

Местный

Регистрация: 14.03.2011

Пермь

Сообщений: 111

11.09.2011 в 08:50:06

VasilisK_m написал : Нужен совет специалистов...

дошло дело и до проводки...
p.s. сорри если уже кто то задавал подобные вопросы и кто то на них конкретно ответил.. с удовольствием пройду по ссылкам и почитаю...

С проводки и надо начинать,затем все остальное.Возьмите лист(несколько),рисуйте план квартиры,затем места размещения розеток,выключателей,техники,мебели и т.д.Затем предполагаемые линии прокладки проводки.Вот интересно для вас будет http://cs-cs.net/rogaliki-ukroshhenie-kabelnogo-ktulxu-chernovaya-stadiya-provodki

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.09.2011 в 09:04:22

VasilisK_m написал : проборосить от щитка (счетчик с черным древним автоматом) провод сечением 6 мм

Провода в тряпичной изоляции снизу щита идущие в счетчик и есть ввод. Как бы там не 2,5 мм.кв. по алюминию. Раньше под счетчиком был пакетник на 10А или 16А. Сам стояк проходит по шахте. Сечение его 10 мм.кв. думаю не больше. Соединение проводов вводных со стояком не исключу что скруткой. Хорошо бы поговорить с местным электриком. По поводу уточнения возможна ли замена участка от стояка до счетчика с ликвидацией скруток. Если конечно будет туда доступ при демонтаже старой панели щита. Заземление однозначно нет.
На лестничной площадке нет щита с пробками?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

11.09.2011 в 09:41:24

Кстати, а какая марка кабеля закуплена?

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

11.09.2011 в 09:43:31

Рискну посоветовать сломать все гипсовые перегородки и сделать новые из гипсокартона, выйдет быстрее и дешевле, чем выравнивать, штукатурить, материть при этом строителей, которые их строили... Также для начала определитесь, чем и как будете делать полы и потолки, чтобы знать куда прятать проводку.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.09.2011 в 10:15:00

VasilisK_m, Счетчик с вводным АВ останется на старом месте? Можно и так.

0
Вложение
Аватар пользователя
VasilisK_m

Местный

Регистрация: 10.09.2011

Казань

Сообщений: 8

11.09.2011 в 13:01:31

отвечу по порядку:

grafolog .... http://cs-cs.net/rogaliki-ukroshheni...adiya-provodki спасибо за ссылку. очень информативная...

Bladiclab.... "Хорошо бы поговорить с местным электриком. По поводу уточнения возможна ли замена участка от стояка до счетчика с ликвидацией скруток. Если конечно будет туда доступ при демонтаже старой панели щита. Заземление однозначно нет.
На лестничной площадке нет щита с пробками?"

к электрикам (местного электрика нет) схожу однозначно... хотябы для того что бы демонторовать ентот древний ящик... заодно задам и эти вопросы.. хотя есть вариант что поищу просто толкового электрика который возьмется переделать основной щиток... на лестничной площадке нет щитка... только в квартирах...

web-rr ... Кстати, а какая марка кабеля закуплена?

пока что закуплено 95 метров ПУНП 3х2.5 ... для основных розеток.
по квартире запланировано установка 30 открытых розеток, 9 закрытых (с крышечкой), 7 двойных включателей, 6 одинарных, две телефонные разетки, две лан розетки, две лан+тел розетки, 4 антены. все это должно быть спрятоно в стены и тд , плюс кабеля под аудио колонки из зала во все комнаты..

NazAnd ..... "Рискну посоветовать сломать все гипсовые перегородки и сделать новые из гипсокартона, выйдет быстрее и дешевле, чем выравнивать, штукатурить, материть при этом строителей, которые их строили... Также для начала определитесь, чем и как будете делать полы и потолки, чтобы знать куда прятать проводку."

совсем все ломать не реально буду материть.. что уже и делаю. что то ломаю что то матерю -))) полы делаются по технологии кнауф - сухой пол или как его еще называют супер пол. кратко освещу технологию: убираем старый пол, убираем мусор ( с комнаты 13 метров вышло 17 мешков строительного мусора ((( ), запениваем дыры к соседям снизу в бетонных плитах, стелим полиэтилен с нахлестом на стены (гидроизоляция) и демпферную ленту. сверху засыпаем керамзитом мелкой фракции (0-5) по сути керамзитный песок. ну и все это зашивается ГВЛ листам в два слоя или же элементами пола от кнауф. прокладка кабелей и других комуникаций допускается в гофре... так что укладка кабелей по полу меня вполне устраивает.. да и по стенам есть штроборез.
потолки местами будут гипсокартонные конструкции, местами натяжной, местами просто штукатурка..

Bladiclab ... Счетчик с вводным АВ останется на старом месте?

да счетчик и входной АВ останется на прежнем месте... просто переделаю ящик... не хочу что бы всякие разные проверяя счетчики задавались всякими вопросами.. (а кто делал.. а разрешения и тд... )

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

11.09.2011 в 13:21:34

VasilisK_m написал : совсем все ломать не реально буду материть.. что уже и делаю. что то ломаю что то матерю -)))

Если будете оставлять старые перегородки, промерьте их отклонения от вертикали, отклонения от прямых углов и т.д. А то может оказаться что слой штукатурки будет до 7-8 см! что в хрущевках очень часто встречается. :( Что касается вводного щитка: Аккуратно отковыряйте его из стены, подвесьте временно на чём-нибудь, чтобы можно было заглянуть на сами стояки. Еще вы не сказали у вас там электроплита была или газовая? Если электро-, то вполне вероятно, что есть отдельный стояк на её заземление-зануление идущий прямо от ВРУ. (Это можно уточнить у местного электрика).

0
Аватар пользователя
VasilisK_m

Местный

Регистрация: 10.09.2011

Казань

Сообщений: 8

11.09.2011 в 13:50:37

по квартире идет одна капитальная кирпичная стена сантиметров на 40 ... и все перегородки сделаны из гипсоблоков толщиной 7см. причем даже перегородки к соседям. кривые так их раз эдак до офигения!!! ...
дом 4 этажный квартира 4 этаж.. плита газовая .. но планируется ставить варочную панель газовую и духовой шкаф электрический. по сути это объедененные две хрущевки. по до мной две квартиры.

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

11.09.2011 в 16:50:20

Доступ к стояку надо оставить, вполне вероятна замена стояка. Не используйте ПУНП. Возьмите по 200 м ВВГнгLS 3х1,5 (на освещение) и 3х2,5 (на розетки) должно хватить. Автоматы соответственно 10А и 16А. Вводной надо смотреть по выделенной мощности.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

11.09.2011 в 21:23:22

VasilisK_m написал : пока что закуплено 95 метров ПУНП 3х2.5

Сдайте и купите ВВГнг-LS.

Судя по приведенным Вами фото, состояние стояка аховое... Со временем, он будет реконструирован. Скорее всего, новый стояк будет смонтирован в коридоре - как это выглядит, можно увидеть, например тут. Таким образом, имеют смысл такие варианты:

  1. Монтируете новый квартирный щиток, от него к старому прокладываете что-то типа ВВГнг 3х6 (или 3хПВ-3 6мм2 в гофротрубе), который подключаете к счетчику. При реконструкции стояка, туда будет подведен новый ввод - скорее всего, в кабель-канале по стенам.
  2. Если прибитый по новым обоям кабель-канал не устраивает, вижу два варианта: а) От старого щитка выводите на лестничную площадку ВВГнг 3х6 (или 3хПВ-3 6мм2 в гофротрубе), оставив запас на самое невероятное расположение нового стояка. Во время реконструкции, клятвенно заверяете монтажников, что не сделали по ходу кабеля отводов; б) От старого щитка выводите на лестничную площадку гофротрубу Ø25..32, в которую при реконструкции затянут новый ввод.
  3. Совсем идеальный вариант - установка счетчика в новом щитке. В этом случае, тянете ввод до старого шкафа, оставив запас для вывода на лестничную площадку. В ожидании нового стояка, кабель лежит около счетчика аккуратным клубочком, на площадку выводится по варианту 2.б).
0