11.12.2011 в 12:12:52
Еще вот уважаемый Chabrez поделился информацией касательно сменяемой проводки
Диаметр трубы должен быть в 1,4 раза больше диаметра провода (пучка проводов). А еще нужно ставить протяжные коробки. Коробку нужно ставить, если:
а) длина прямого участка трубы превышает 12 метров; б) длина участка трубы с углом 90 гр. превышает 8 метров; в) длина участка трубы с двумя углами 90 гр. превышает 6 метров; г) длина участка трубы с тремя углами 90 гр. превышает 4 метра.
Если коробку поставить ну никак не получается, нужно обеспечить радиус изгиба (угла) равный наружному диамметру трубы умноженному на 15, а трубу нужно брать следующего по сортаменту диаметра, например вместо 16 мм - 20 мм, вместо 20 мм - 25 мм и т. д. И все получится.
11.12.2011 в 12:24:15
DrNotebook написал : уважаемый Chabrez поделился информацией касательно сменяемой проводки
Это он поделился возможными вариантами прокладки для протяжки одного кабеля. А как будет выглядеть эта конструкция для сменяемости 30-40 кабельных групповых линий, не считая слаботочки в городской квартире?
11.12.2011 в 12:35:15
avmal, выглядет будет потрясающе )) Все коробочках-транзитниках, куча лючков и лампочек )))
11.12.2011 в 23:01:15
DrNotebook написал : выглядет будет потрясающе )) Все коробочках-транзитниках, куча лючков и лампочек )))
Дело за малым - остаётся уломать заказчика на этот стиль "техно".
11.12.2011 в 23:24:26
Согласен с 4Серый. При нынешних темпах тех. прогресса, проводку если и нужно менять в будущем, то ныне заложенных гофр явно не хватит.Ведь "Умный дом" потребует совсем иных сетевых трас, и их количеств. Да и провода проложенные 20 лет назад, еще послужат долго. А новые можно смело в штробу без всяких коробов и гофр. Ведь сильно хорошо, не есть хорошо. Потом и картину не повесить - нарвешся на проводку.
10.04.2012 в 14:14:55
Марсик написал : Как это выглядит. можно увидеть например тут
а это каким инструментом штраба проточена? фрезером, что ли?
10.04.2012 в 14:18:43
prestol написал : каким инструментом штраба проточена?
штроборезом, скорее всего. А может ровненько болгаркой пилили, на фото не очень понятно...
10.04.2012 в 14:24:28
prestol написал : а это каким инструментом штраба проточена? фрезером, что ли?
да. Очень интересно! Не штраборезом - точно. Штраборез делает 2 канавки, а серединку нужно после выламывать, а тут дно штрабы идеально ровное. К тому же интересные углубления перед подрозетниками - будто фрезой с плоским торцом выбраны.
11.04.2012 в 00:23:24
Alexiy написал : Не штраборезом - точно. Штраборез делает 2 канавки, а серединку нужно после выламывать, а тут дно штрабы идеально ровное.
штроборезом и делали
Alexiy написал : К тому же интересные углубления перед подрозетниками - будто фрезой с плоским торцом выбраны.
это что бы концы кабеля потом в подрозетник завести.их потом отдельно сверлили.видно же,что диаметр пробуренного отверстия чуть больше ширины штробы
11.04.2012 в 05:54:49
Alexiy написал : а тут дно штрабы идеально ровное.
Не такое уж и "идеально", тут штукатурка по кирпичу - вот и эффект, в бетонии поглядели б :)
11.04.2012 в 10:57:40
4Серый написал : это что бы концы кабеля потом в подрозетник завести
а зачем отверстия под винты крепления механизма гипсом замазюкали? распорными лапками закрепляться, по-моему, менее удобно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.