13.09.2011 в 00:08:52
Хочу стены сделать из
13.09.2011 в 06:14:13
Забыл сам вопрос: достаточная ли будет прочность у ленты фундамента шириной 28-30см при армировании 6-ю прутками ф12 и хомутами из ф5 через 200мм?
13.09.2011 в 09:46:10
А вы утеплять стены не собираетесь?
13.09.2011 в 10:54:57
не вижу смысла, елси верить производителю, теплопроводность 0,11 а это значит при толщине кирпича 0,38метра даст сопротивление теплопроводности R=0,38\0,11 = 3,45 ,а это неплохо. кроме того будет по 1,5 см штукатурки на перлите с каждой стороны итого 3см. утеплю только бетонный цоколь
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.