Аватар пользователя
pasik

Местный

Регистрация: 07.05.2010

Сосновый Бор

Сообщений: 62

13.09.2011 в 22:29:26

Старожилы, подскажите ! Есть греющий кабель с термостатом на конце, т.е включаться-выключаться будет сам. Но хотелось бы процесс видеть. Каким образом спарить его (кабель) с сигнальной лампой ?(есть такие , для щитка на рейку)

0
Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

13.09.2011 в 23:09:04

думается надобно добавить третий провод к термостату и примантулить его к готовому модулю на дин рейку. Модули эти есть с неонками и со светодиодами, разных цветов, светики явно ярче светят неонок Вообщем третий провод полюбэ нужЁн. Можно еще пофантазировать с оптопарой. Тогда оптопару и неонку надо разместить на конце греющего кабеля где термостат. В этом случае добавочных проводов будет еще больше, зато будет гальваническая развязка с сетью. А кабель-то что согревает? Трубу с водой небось?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.09.2011 в 00:26:10

пяпа написал : надобно добавить третий провод к термостату

Четвёртый - третий защитный. Можно поставить в щите реле тока, которое будет включать сигнальную лампу.

0
Аватар пользователя
pasik

Местный

Регистрация: 07.05.2010

Сосновый Бор

Сообщений: 62

14.09.2011 в 03:01:46

Увы, термостат запаянный, выглядит просто как утолщение провода на конце... А на реле тока можно ссылочку?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.09.2011 в 03:08:46

pasik написал : А на реле тока можно ссылочку?

Выбирайте. http://www.electro-mpo.ru/search?srch.x=9&srch.y=11&srch=Submit&ps=%F0%E5%EB%E5+%F2%EE%EA%E0

0
Аватар пользователя
grafolog

Местный

Регистрация: 14.03.2011

Пермь

Сообщений: 111

14.09.2011 в 05:29:30

pasik написал : Старожилы, подскажите ! Есть греющий кабель с термостатом на конце, т.е включаться-выключаться будет сам. Но хотелось бы процесс видеть. Каким образом спарить его (кабель) с сигнальной лампой ?(есть такие , для щитка на рейку)

Эти кабели бывают двух типов,резистивные и саморегулирующиеся .Первый включается только через реле(пускатель),второй может быть подключен прямо через АВ,УЗО.Их назначение обогрев поверхности и как правило термодатчик на самом кабеле не крепитс,а установлен на поверхности обогреваемой.Вероятно у вас на кабеле просто концевая заделка.А по реле вам подсказали

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

14.09.2011 в 08:09:05

в кабеле нет никакого термостата, он саморегулирующийся, а значит включается через автомат, вот и поставьте рядом индикатор :)

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
grafolog

Местный

Регистрация: 14.03.2011

Пермь

Сообщений: 111

14.09.2011 в 08:12:18

Anat78 написал : в кабеле нет никакого термостата, он саморегулирующийся, а значит включается через автомат, вот и поставьте рядом индикатор :)

Обязательное условие для греющих кабелей УЗО.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

14.09.2011 в 09:16:53

grafolog,УЗО и автомат, толку то если будет стоять только одно узо

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
ClubMD

Местный

Регистрация: 26.08.2010

Москва

Сообщений: 527

14.09.2011 в 09:59:53

grafolog написал : Эти кабели бывают двух типов,резистивные и саморегулирующиеся .Первый включается только через реле(пускатель),второй может быть подключен прямо через АВ,УЗО.Их назначение обогрев поверхности и как правило термодатчик на самом кабеле не крепитс,а установлен на поверхности обогреваемой.Вероятно у вас на кабеле просто концевая заделка.А по реле вам подсказали

+1

Подключите самрег через регулятор, будете экономить эл-энергию. На регуляторах есть индикатор нагрева. Если речь идет о регуляторах на дин-рейку, то D330 или D316.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.09.2011 в 11:11:26

grafolog написал : Обязательное условие для греющих кабелей УЗО.

Где это прописано?

0
Аватар пользователя
ClubMD

Местный

Регистрация: 26.08.2010

Москва

Сообщений: 527

14.09.2011 в 11:27:38

Alexiy написал : Где это прописано?

В ПУЭ есть об этом

9. УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕЛЬНОГО ОБОГРЕВА
..... 9.5. Защитные меры безопасности
9.5.1. Нагревательный кабель не должен создавать опасность загорания окружающей среды. В условиях нормальной эксплуатации нагревательный кабель не должен нагревать предметы, изготовленные из горючих материалов, до температуры выше +80°С.
9.5.2. Для защиты от пожара необходимо применять автоматические ограничители температуры. Допускается не применять автоматические ограничители температуры при монтаже нагревательного кабеля в огнестойкой среде (например, кабель, залитый бетоном); применении нагревательного саморегулирующегося кабеля.
9.5.3. В установках ЭКО необходимо применять УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается применение УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания до 100 мА в случаях, когда естественный дифференциальный ток утечки нагревательных секций превышает 10 мА (исключение – пункт 9.5.4).
9.5.4. Запрещается применять УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания более 30 мА в таких случаях: нагревательные кабели доступны касания (например, для обогрева водосточных труб и желобов); нагревательные кабели применяются для обогрева помещений жилых, общественных, сельскохозяйственных зданий и сооружений, помещений со взрывоопасными зонами; нагревательные кабели не имеют металлической оболочки (экрана) или присоединены к электросети через розетку с вилкой.
9.5.5. Соединение с электрической сетью с помощью штепсельной вилки допускается только для нагревательных саморегулирующихся кабелей.
9.5.6. Допускается применять один УЗО на группу кабельных нагревательных секций (групповой УЗО). В таких случаях каждую кабельную нагревательную секцию надо защищать отдельным автоматическим выключателем.
9.5.7. Металлическую оболочку (экран) нагревательных кабелей следует присоединять к защитному РЕ проводнику распределительной сети установок ЭКО с обеих сторон с помощью зажима или болта.
9.5.8. При применении нагревательного кабеля без металлической оболочки (экрана) над ним следует укладывать металлическую рулонную сетку с размером ячеек 50 х 50 мм и подключать к системе уравнивания потенциалов.
9.5.9. На всех объектах, оснащенных установками ЭКО, надо устанавливать хорошо видимые предупреждающие таблички.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.09.2011 в 11:35:26

ClubMD написал : В ПУЭ есть об этом

Спасибо.

0
Аватар пользователя
pasik

Местный

Регистрация: 07.05.2010

Сосновый Бор

Сообщений: 62

14.09.2011 в 23:20:02

http://www.gkeridan.ru/kabel_freezetec.html Таки на конце биметалический термостат

0
Аватар пользователя
grafolog

Местный

Регистрация: 14.03.2011

Пермь

Сообщений: 111

15.09.2011 в 06:45:57

pasik написал : http://www.gkeridan.ru/kabel_freezetec.html Таки на конце биметалический термостат

Это нормальное решение,для бытового применения резистивного кабеля небольшой мощности.(он и работает как чайник,)Продается он определенной длины(сечение,мощность) и придется использовать весь ..На кабеле для обогрева большего участка поверхности(5-15 кВт),такие варианты не проходят.И на 3-х фазном,термостатом не обойтись,размеры не позволят собрать"звезду".Если внимательно прочитали прайс,на саморегулирующийся кабель,термодатчик не ставят,там процессом обогрева управляет матрица между жилами. Теперь по вашнму вопросу,можно распотрошить концевую заделку с термостатом и подключить лампу малой мощности(у Райхем есть для этого светодиодные)Но будет проблема,как все заизолировать ,как правило там термоусадка с клеем.Но если надо все решаемо.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу