Старожилы, подскажите ! Есть греющий кабель с термостатом на конце, т.е включаться-выключаться будет сам. Но хотелось бы процесс видеть. Каким образом спарить его (кабель) с сигнальной лампой ?(есть такие , для щитка на рейку)
думается надобно добавить третий провод к термостату и примантулить его к готовому модулю на дин рейку.
Модули эти есть с неонками и со светодиодами, разных цветов, светики явно ярче светят неонок
Вообщем третий провод полюбэ нужЁн. Можно еще пофантазировать с оптопарой. Тогда оптопару и неонку надо разместить на конце греющего кабеля где термостат. В этом случае добавочных проводов будет еще больше, зато будет гальваническая развязка с сетью. А кабель-то что согревает? Трубу с водой небось?
pasik написал :
Старожилы, подскажите ! Есть греющий кабель с термостатом на конце, т.е включаться-выключаться будет сам. Но хотелось бы процесс видеть. Каким образом спарить его (кабель) с сигнальной лампой ?(есть такие , для щитка на рейку)
Эти кабели бывают двух типов,резистивные и саморегулирующиеся .Первый включается только через реле(пускатель),второй может быть подключен прямо через АВ,УЗО.Их назначение обогрев поверхности и как правило термодатчик на самом кабеле не крепитс,а установлен на поверхности обогреваемой.Вероятно у вас на кабеле просто концевая заделка.А по реле вам подсказали
grafolog написал :
Эти кабели бывают двух типов,резистивные и саморегулирующиеся .Первый включается только через реле(пускатель),второй может быть подключен прямо через АВ,УЗО.Их назначение обогрев поверхности и как правило термодатчик на самом кабеле не крепитс,а установлен на поверхности обогреваемой.Вероятно у вас на кабеле просто концевая заделка.А по реле вам подсказали
+1
Подключите самрег через регулятор, будете экономить эл-энергию.
На регуляторах есть индикатор нагрева.
Если речь идет о регуляторах на дин-рейку, то D330 или D316.
9. УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕЛЬНОГО ОБОГРЕВА
.....
9.5. Защитные меры безопасности
9.5.1. Нагревательный кабель не должен создавать опасность загорания окружающей среды. В условиях нормальной эксплуатации нагревательный кабель не должен нагревать предметы, изготовленные из горючих материалов, до температуры выше +80°С.
9.5.2. Для защиты от пожара необходимо применять автоматические ограничители температуры. Допускается не применять автоматические ограничители температуры при монтаже нагревательного кабеля в огнестойкой среде (например, кабель, залитый бетоном); применении нагревательного саморегулирующегося кабеля.
9.5.3. В установках ЭКО необходимо применять УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается применение УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания до 100 мА в случаях, когда естественный дифференциальный ток утечки нагревательных секций превышает 10 мА (исключение – пункт 9.5.4).
9.5.4. Запрещается применять УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания более 30 мА в таких случаях: нагревательные кабели доступны касания (например, для обогрева водосточных труб и желобов); нагревательные кабели применяются для обогрева помещений жилых, общественных, сельскохозяйственных зданий и сооружений, помещений со взрывоопасными зонами; нагревательные кабели не имеют металлической оболочки (экрана) или присоединены к электросети через розетку с вилкой.
9.5.5. Соединение с электрической сетью с помощью штепсельной вилки допускается только для нагревательных саморегулирующихся кабелей.
9.5.6. Допускается применять один УЗО на группу кабельных нагревательных секций (групповой УЗО). В таких случаях каждую кабельную нагревательную секцию надо защищать отдельным автоматическим выключателем.
9.5.7. Металлическую оболочку (экран) нагревательных кабелей следует присоединять к защитному РЕ проводнику распределительной сети установок ЭКО с обеих сторон с помощью зажима или болта.
9.5.8. При применении нагревательного кабеля без металлической оболочки (экрана) над ним следует укладывать металлическую рулонную сетку с размером ячеек 50 х 50 мм и подключать к системе уравнивания потенциалов.
9.5.9. На всех объектах, оснащенных установками ЭКО, надо устанавливать хорошо видимые предупреждающие таблички.
Это нормальное решение,для бытового применения резистивного кабеля небольшой мощности.(он и работает как чайник,)Продается он определенной длины(сечение,мощность) и придется использовать весь ..На кабеле для обогрева большего участка поверхности(5-15 кВт),такие варианты не проходят.И на 3-х фазном,термостатом не обойтись,размеры не позволят собрать"звезду".Если внимательно прочитали прайс,на саморегулирующийся кабель,термодатчик не ставят,там процессом обогрева управляет матрица между жилами.
Теперь по вашнму вопросу,можно распотрошить концевую заделку с термостатом и подключить лампу малой мощности(у Райхем есть для этого светодиодные)Но будет проблема,как все заизолировать ,как правило там термоусадка с клеем.Но если надо все решаемо.