15.09.2011 в 11:00:26

Alexiy написал : Выбор типа системы заземления следует производить на основе анализа следующих факторов:

  • удалённости от ТП
  • качества имеющегося заземления в линии 0,4
  • качества имеющегося заземления на вводе в здание

По пунктам:

  • Кабелем до ТП, и на нем кроме меня других потребителей нет. Длина кабеля порядка 35 метров
  • Не могу ответить, не знаю... (как это проверить? - Лезть в ТП?)
  • заземление здания на данный момент отсутсвует полностью * грозозащита также отсуствует, хотя в планах есть... * заземление планируется в подвале сделать заново: Был вариант использовать имеющийся цоколь крытого павильона перед гаражом (в основании пряпоугольные металлические конструкции забитые в землю на 2метра. но после темы по заземлению: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=24310 понял что их использовать нельзя из за риска поражения током )

Поправтье меня,если не прав!

Как я понимаю , сейчас порядок действий такой:

1, Выполнение заземления в доме, вывод к щитку.
2, Измерение полученого сопротивления 3, Выбор схемы подключения (TN-C-S или TN-S)
Какая из них также является предпочтительнее и для наименее безболезненном / трудоемком "переходном периоде" со старой двухпроводной схемы?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.09.2011 в 12:08:12

Damian_SH написал : 1, Выполнение заземления в доме, вывод к щитку. 2, Измерение полученого сопротивления

да, обязательно.

Damian_SH написал : 3, Выбор схемы подключения (TN-C-S или TN-S)

TN-S - это когда PE отделено от N сразу на ТП. В вашем случае такой вариант сам отпадает. Я говорил про выбор между ТТ (раздельная земля с ТП) и TN-С-S/TN-S (общая земля с ТП).

У вас один вариант - TN-С-S (всего 35 м кабеля до ТП!). И не заморачивайтесь даже!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу