14.09.2011 в 21:01:48

#2608276

Всем доброго времени суток. На лестничной площадке находится Счетчик, УЗО и автомат. Узо постоянно выбивает. Приглашал 2-х электриков, сказали надо менять УЗО. Но один говорит надо ставить УЗО такой же мощности как автомат или выше. А другой - не более 25 ампер хочет. Дык кто из них прав?

Фото щитка этажного прикрепляю.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.09.2011 в 21:17:51

#2608309

daruda написал : один говорит надо ставить УЗО такой же мощности как автомат или выше.

А где он, автомат-то? Если этот "один" считает автоматом рубильник 63А, то больше его не подпускайте в щит. Второго тоже желательно не подпускать, поскольку у вас стоит не УЗО, а селективный диффавтомат 20А 100мА и какой-либо дополнительный автомат ему не требуется. Если и менять его, то точно на такой же ( по номиналам ) - не больше и не меньше. Что касается выбивания, то предварительно надо выяснить причину и искать пути её устранения, а не менять хаотично всё вподряд.

0
Аватар пользователя
daruda

Местный

Регистрация: 17.03.2011

Москва

Сообщений: 26

14.09.2011 в 21:24:27

#2608329

avmal написал : А где он, автомат-то? Если этот "один" считает автоматом рубильник 63А, то больше его не подпускайте в щит. Второго тоже желательно не подпускать, поскольку у вас стоит не УЗО, а селективный диффавтомат 20А 100мА и какой-либо дополнительный автомат ему не требуется. Если и менять его, то точно на такой же ( по номиналам ) - не больше и не меньше. Что касается выбивания, то предварительно надо выяснить причину и искать пути её устранения, а не менять хаотично всё вподряд.

сейчас опять выбило, ради интереса снял железку, которая закрывает провода, при включении дифа слышен треск. Как я понимаю где то оголен провод при вводе в диф и идет утечка.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.09.2011 в 21:32:37

#2608348

daruda написал : где то оголен провод при вводе в диф и идет утечка.

В квартире, быстрее всего, надо смотреть. Наверняка там что-то смонтировано и подключено.

0
Аватар пользователя
daruda

Местный

Регистрация: 17.03.2011

Москва

Сообщений: 26

14.09.2011 в 21:36:04

#2608358

avmal написал : В квартире, быстрее всего, надо смотреть. Наверняка там что-то смонтировано и подключено.

В квартире стоят дифы с утечкой на 30 ма и их не выбивает. А выбивает тока на площадке.Вот такие в квартире з.ы.решил посмотреть контакты на лестничной площадке у дифа - нейтраль в низу прокручивается, а все остальные нормально закручены.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.09.2011 в 21:40:31

#2608370

daruda написал : В квартире стоят дифы с утечкой на 30 ма и их не выбивает.

У вас освещение без диффзащиты, электроплита. А потом, почему вы решили, что именно по диффзащите срабатывает, а не по току?

0
Аватар пользователя
daruda

Местный

Регистрация: 17.03.2011

Москва

Сообщений: 26

14.09.2011 в 21:45:38

#2608388

Выбивает только при включении в розетку электроприборов высокого потребления - чайник, стиралка, утюг. На розетки как раз дифы квартирные стоят и они не выбивают. Методом исключения можно прийти к тому что проблема на площадке, а не в квартире. Как то так...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.09.2011 в 22:54:34

#2608536

daruda написал : Выбивает только при включении в розетку электроприборов высокого потребления - чайник, стиралка, утюг.

Здесь, в первую очередь, приходит в голову, что где-то при монтаже перепутаны рабочий и защитный нулевые проводники.

daruda написал : На розетки как раз дифы квартирные стоят и они не выбивают. Методом исключения можно прийти к тому что проблема на площадке, а не в квартире.

А не приходит в голову, что именно в квартирном щите и неисправен дифф? Вы хотя бы тестом его проверьте для начала.

0
Аватар пользователя
daruda

Местный

Регистрация: 17.03.2011

Москва

Сообщений: 26

14.09.2011 в 23:13:45

#2608570

avmal написал : Здесь, в первую очередь, приходит в голову, что где-то при монтаже перепутаны рабочий и защитный нулевые проводники.
А не приходит в голову, что именно в квартирном щите и неисправен дифф? Вы хотя бы тестом его проверьте для начала.

Проверял, отключаются. зы. вообще приходит мне в голову мысль вызвать жековских сотрудников, поидее они должны исправить, если проблема в квартирном щитке. Но возникает небольшая проблемка. В квартире при разводке электрики был перенесен электрощит на другую стену. Не скажут ли они согласовывать? З.з.ы. Еще появился вопрос, а где купить такой же диф (если выявиться что в нем проблема). А то везде либо с утечкой на 30 либо на 300?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.09.2011 в 11:33:34

#2609038

daruda написал : З.з.ы. Еще появился вопрос, а где купить такой же диф (если выявиться что в нем проблема). А то везде либо с утечкой на 30 либо на 300?

покупайте С20 (С25) 300 мА. В данном случае особой разницы не будет. Но прежде всё-таки необходимо выяснить - утечка или перегрузка? В чём проблема? плохо закреплённый контакт может привести к локальному нагреву в аппарате и ложному его срабатыванию

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.09.2011 в 11:45:03

#2609052

daruda написал : В квартире при разводке электрики был перенесен электрощит на другую стену.

Теперь выяснится, что и кабели наращивали где-то и как-то ...

daruda написал : приходит мне в голову мысль вызвать жековских сотрудников, поидее они должны исправить

Их полномочия заканчиваются в этажном щите. А потом, "должны" не означает "могут". Хотя, чудеса случаются.

daruda написал : где купить такой же диф (если выявиться что в нем проблема). А то везде либо с утечкой на 30 либо на 300?

Это уже надо поискать, что при наличии интернета вполне возможно. И учтите, что 100мА или 300мА не столь важно по сравнению с селективностью.

0
Аватар пользователя
daruda

Местный

Регистрация: 17.03.2011

Москва

Сообщений: 26

15.09.2011 в 12:40:35

#2609151

Всем большое спасибо за советы. З.ы приходил электрик сегодня жековский, утверждает, что енто узо. А срабатывает из за прокручивающейся нейтрали

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.09.2011 в 12:44:25

#2609158

daruda написал : утверждает, что енто узо.

:D

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.09.2011 в 12:48:46

#2609171

daruda написал : срабатывает из за прокручивающейся нейтрали

Это как? Прототип вечного двигателя?

0
Аватар пользователя
daruda

Местный

Регистрация: 17.03.2011

Москва

Сообщений: 26

15.09.2011 в 13:46:52

#2609230

avmal написал : Это как? Прототип вечного двигателя?

))) в низу, где закрепляется

ейтраль, прокручивается болт и как я понимаю получается плохой контакт

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.09.2011 в 14:05:33

#2609259

daruda написал : в низу, где закрепляется

ейтраль, прокручивается болт и как я понимаю получается плохой контакт

Вам, как я понимаю, устранили этот криминал? Если нет, то при трёхфазном вводе готовьтесь менять всю сгоревшую технику.

0
Аватар пользователя
daruda

Местный

Регистрация: 17.03.2011

Москва

Сообщений: 26

15.09.2011 в 14:10:28

#2609270

avmal написал : Вам, как я понимаю, устранили этот криминал? Если нет, то при трёхфазном вводе готовьтесь менять всю сгоревшую технику.

Нет, он сказал что нету на складе таких "узо" надоть купить и он заменит Вот поентому и интересует вопрос, что же лучше купить. а то ентот то ли диф то ли узо реально задолбал. Ни постирать, ни чаю попить. Перед женой уже стыдно...