Уважаемые специалисты, покритикуйте, пожалуйста, схему электрической разводки квартиры. Чем сильнее, тем лучше. При составлении постарался учесть все рекомендации и типовые решения, найденные в этом форуме. Спасибо большое!
13.07.2006 в 14:43:57
Уважаемые специалисты, покритикуйте, пожалуйста, схему электрической разводки квартиры. Чем сильнее, тем лучше. При составлении постарался учесть все рекомендации и типовые решения, найденные в этом форуме. Спасибо большое!
13.07.2006 в 15:37:52
Ввод 3* 10 кв. минимум у вас плита только 32 А + остальная техника 6 кв. мало будет УЗО вводное 63 А 300мА
Посмотреть можно тут :
там есть типовые схемы + инфа
13.07.2006 в 15:39:44
Схема, вроде, толковая, но проводку на освещении надо заменить на трехпроводную. Я понимаю, что наши светильники не заземляются, но есть требования ПУЭ. Холодильник я бы посадил на автомат и подключил к УЗО кухонной розеточной группы. То же самое и с духовкой - посадите ее автомат к тому же УЗО, ведь духовка подключается к обыкновенной розетке обыкновенной вилкой. А варочную поверхность посадите на отдельный дифавтомат.
13.07.2006 в 16:31:10
avmal написал : Холодильник я бы посадил на автомат и подключил к УЗО кухонной розеточной группы. То же самое и с духовкой - посадите ее автомат к тому же УЗО, ведь духовка подключается к обыкновенной розетке обыкновенной вилкой. А варочную поверхность посадите на отдельный дифавтомат.
Действительно, может быть так и лучше. Тогда, как я понимаю, УЗО, к которому будут подключены автоматы, должно быть на 63А (автоматы 16+16+16+10)? И не будет ли больших утечек с такого количества потребителей на одном УЗО?
13.07.2006 в 17:44:24
Так УЗО вы хоть все на 63А поставьте. От этого хуже не будет - только лучше. Качество контактов с запасом еще ни кому не мешало. А утечек так много не должно быть, если проводка не повреждена.
И 6 квадратов на ввод вам за-глаза хватит.
13.07.2006 в 18:17:30
avmal написал : Так УЗО вы хоть все на 63А поставьте. От этого хуже не будет - только лучше. Качество контактов с запасом еще ни кому не мешало. А утечек так много не должно быть, если проводка не повреждена.
И 6 квадратов на ввод вам за-глаза хватит.
Значит УЗО на 63А
avmal написал : От этого хуже не будет - только лучше.
А 10 квадратов вместо 6 квадратов запас нах. :D :D :D :D :D ню-ню
Для тех кому хватит : СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ
13.07.2006 в 18:34:25
2malenkiy ты забыл сказать, что смотреть желательно правую таблицу - проложено в трубе.
13.07.2006 в 19:11:00
DMC написал : 2malenkiy
ты забыл сказать, что смотреть желательно правую таблицу - проложено в трубе.
Спасип ! Народ грамотный читать все умеют . Кто хочет разберетса . ;)
14.07.2006 в 02:18:37
Ребята, вы еще забыли у автора спросить про номинал счетчика. Я больше, чем уверен, - max 40А. По крайней мере он сгорит быстрее, чем 6 квадратов. Просто надо изменить номинал вводного автомата, а не подгонять сечение под номинал ...
14.07.2006 в 02:33:33
avmal написал : Ребята, вы еще забыли у автора спросить про номинал счетчика. Я больше, чем уверен, - max 40А. По крайней мере он сгорит быстрее, чем 6 квадратов. Просто надо изменить номинал вводного автомата, а не подгонять сечение под номинал ...
Это проблемы Чубайса пусть меняет .
14.07.2006 в 08:05:38
Автоматы на освещение советую ставить 10 Ампер характеристика С (чтобы реже выбивало сгоревшей лампочкой), плюс двухполюсные, чтобы облегчить поиск неисправности в случае утечки на землю с рабочего ноля.