Уважаемые специалисты, покритикуйте, пожалуйста, схему электрической разводки квартиры. Чем сильнее, тем лучше. При составлении постарался учесть все рекомендации и типовые решения, найденные в этом форуме. Спасибо большое!

0
Вложение
malenkiy
malenkiy
Местный

Регистрация: 19.02.2006

Москва

Сообщений: 450

13.07.2006 в 15:37:52

Ввод 3* 10 кв. минимум у вас плита только 32 А + остальная техника 6 кв. мало будет УЗО вводное 63 А 300мА Посмотреть можно тут : http://www.ielektro.ru/pp_sid=2490742/pp_rdc=k/GFirmCat0.html?fn_orgdocs=1& пост : Электрооборудование для жилых зданий ''Домовой'' (Schneider Electric)

там есть типовые схемы + инфа

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.07.2006 в 15:39:44

Схема, вроде, толковая, но проводку на освещении надо заменить на трехпроводную. Я понимаю, что наши светильники не заземляются, но есть требования ПУЭ. Холодильник я бы посадил на автомат и подключил к УЗО кухонной розеточной группы. То же самое и с духовкой - посадите ее автомат к тому же УЗО, ведь духовка подключается к обыкновенной розетке обыкновенной вилкой. А варочную поверхность посадите на отдельный дифавтомат.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.07.2006 в 16:31:10

avmal написал : Холодильник я бы посадил на автомат и подключил к УЗО кухонной розеточной группы. То же самое и с духовкой - посадите ее автомат к тому же УЗО, ведь духовка подключается к обыкновенной розетке обыкновенной вилкой. А варочную поверхность посадите на отдельный дифавтомат.

Действительно, может быть так и лучше. Тогда, как я понимаю, УЗО, к которому будут подключены автоматы, должно быть на 63А (автоматы 16+16+16+10)? И не будет ли больших утечек с такого количества потребителей на одном УЗО?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.07.2006 в 17:44:24

Так УЗО вы хоть все на 63А поставьте. От этого хуже не будет - только лучше. Качество контактов с запасом еще ни кому не мешало. А утечек так много не должно быть, если проводка не повреждена.
И 6 квадратов на ввод вам за-глаза хватит.

0
malenkiy
malenkiy
Местный

Регистрация: 19.02.2006

Москва

Сообщений: 450

13.07.2006 в 18:17:30

avmal написал : Так УЗО вы хоть все на 63А поставьте. От этого хуже не будет - только лучше. Качество контактов с запасом еще ни кому не мешало. А утечек так много не должно быть, если проводка не повреждена.
И 6 квадратов на ввод вам за-глаза хватит.

Значит УЗО на 63А

avmal написал : От этого хуже не будет - только лучше.

А 10 квадратов вместо 6 квадратов запас нах. :D :D :D :D :D ню-ню

Для тех кому хватит : СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ

http://www.elecab.ru/master9.shtml

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

13.07.2006 в 18:34:25

2malenkiy ты забыл сказать, что смотреть желательно правую таблицу - проложено в трубе.

0
malenkiy
malenkiy
Местный

Регистрация: 19.02.2006

Москва

Сообщений: 450

13.07.2006 в 19:11:00

DMC написал : 2malenkiy
ты забыл сказать, что смотреть желательно правую таблицу - проложено в трубе.

Спасип ! Народ грамотный читать все умеют . Кто хочет разберетса . ;)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.07.2006 в 02:18:37

Ребята, вы еще забыли у автора спросить про номинал счетчика. Я больше, чем уверен, - max 40А. По крайней мере он сгорит быстрее, чем 6 квадратов. Просто надо изменить номинал вводного автомата, а не подгонять сечение под номинал ...

0
malenkiy
malenkiy
Местный

Регистрация: 19.02.2006

Москва

Сообщений: 450

14.07.2006 в 02:33:33

avmal написал : Ребята, вы еще забыли у автора спросить про номинал счетчика. Я больше, чем уверен, - max 40А. По крайней мере он сгорит быстрее, чем 6 квадратов. Просто надо изменить номинал вводного автомата, а не подгонять сечение под номинал ...

Это проблемы Чубайса пусть меняет .

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

14.07.2006 в 08:05:38

Автоматы на освещение советую ставить 10 Ампер характеристика С (чтобы реже выбивало сгоревшей лампочкой), плюс двухполюсные, чтобы облегчить поиск неисправности в случае утечки на землю с рабочего ноля.