avmal написал : Ребята, вы еще забыли у автора спросить про номинал счетчика. Я больше, чем уверен, - max 40А.
Да вообще счетчик у меня древний, Я его сейчас меняю на 10-60А, так что с этим все в порядке.
14.07.2006 в 10:58:47
avmal написал : Ребята, вы еще забыли у автора спросить про номинал счетчика. Я больше, чем уверен, - max 40А.
Да вообще счетчик у меня древний, Я его сейчас меняю на 10-60А, так что с этим все в порядке.
14.07.2006 в 11:00:57
Slawa написал : Автоматы на освещение советую ставить 10 Ампер характеристика С (чтобы реже выбивало сгоревшей лампочкой), плюс двухполюсные, чтобы облегчить поиск неисправности в случае утечки на землю с рабочего ноля.
Я сначала хотел все автоматы двухполюсные ставить, но потом понял, что это очень дорого и занимает много места в щитке. А насчет 10А - резонно.
14.07.2006 в 11:30:48
Модус написал : Я сначала хотел все автоматы двухполюсные ставить, но потом понял, что это очень дорого и занимает много места в щитке.
На все не обязательно. А вот на группы, заведенные непосредственно под вводное УЗО - нужно. Если в одной из групп рабочий ноль замкнет на землю (например, как меня, зальют) то начнет выбивать вводное УЗО. И, чтобы определить и отключить дефектную линию, придется отсоединять нули от колодки - неудобно (а аварии происходят некстати). Для групп, защищенных своими УЗО на 10-30 мА это неактуально, так как при неисправности в них будет выбивать конкретные (не вводные) УЗО, и ими же можно будет локализовать неисправности.
14.07.2006 в 13:26:49
В идеале, конечно, поставить на освещение двухполюсные автоматы - нормально. Но на вещи надо смотреть реально - дешевле в случае утечки отключить все нули от шины, чем увеличивать вдвое стоимость автоматов и, соответственно, габариты и стоимость щитка. Согласитесь, что протечки бывают не так часто.
14.07.2006 в 13:47:10
Да, еще насчет ввода. Противопожарное УЗО я бы вынес на этажный щиток, а в квартирный поставил вводной двухполюсный автомат. Согласитесь, если в квартире ( не дай бог, конечно ) начнется пожар, то УЗО тоже может пострадать и не выполнит свои функции. А при длительном отъезде удобнее обесточить всю квартиру автоматом, находящимся в квартире - гарантия, что на лестничной площадке его никто не включит.
14.07.2006 в 13:59:51
avmal написал : В идеале, конечно, поставить на освещение двухполюсные автоматы - нормально. Но на вещи надо смотреть реально - дешевле в случае утечки отключить все нули от шины
Дешевле, если есть электрик в доме в любое время дня и ночи, с инструментом и с желанием поработать. А если дома только теща? :)
avmal написал : Согласитесь, что протечки бывают не так часто.
Учитывая нынешнее состояние ЖКХ я считаю, что число протечек будет только расти. А электроустановки расчитываются минимум на 15 лет (если делать "как для себя").
14.07.2006 в 14:22:00
Согласен с вами полностью, но решать все равно автору - бюджет его.
А предусмотреть все случайности все-равно невозможно.
14.07.2006 в 14:28:04
avmal написал : А предусмотреть все случайности все-равно невозможно.
Почему? Гагарина-то в космос запустили? :)
14.07.2006 в 14:53:30
Да, но сколько перед этим погибло ... А ракеты и спутники до сих пор от своих траекторий отклоняются, а то и просто пропадают.
14.07.2006 в 15:14:11
avmal написал : А ракеты и спутники до сих пор от своих траекторий отклоняются, а то и просто пропадают
Дык, они здесь не консультировались. :)
14.07.2006 в 15:50:51
К сожалению, чтобы выдернуть из наших консультаций единственно правильное решение, часто бывает нужно быть если и не электриком, то хорошим психологом. Очень часто мы отклоняемся от темы и начинаем никому не нужные дискуссии, а то и взаимные оскорбления ( не буду называть авторов ). Надо учиться взаимоуважению. Даже если ваша точка зрения не совпадает с точкой зрения оппонента. Ведь, обычно оскорбления начинаются уже после того, как больше не остается аргументов ...