Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.09.2011 в 15:07:03

Alexiy написал : должны были догадаться, что там ещё УЗО на 30 мА где-то в схеме незримо присутствует

Зачем?

0
halmer
halmer
Новичок

Регистрация: 09.08.2011

Ступино

Сообщений: 49

23.09.2011 в 15:27:30

Я писал про УЗО(диф) на вводе, которые описал выше - Вводной автомат С63 и рядом с ним С50 100ma

Alexiy написал : А под защитой автомата 50 А вообще 6 мм2 проходит, но где гарантия, что вы купите полноценные 6 мм2?

Кабель 6 кв.мм уже куплен. Я его так же измерял, он 6кв.мм получается(2,8 диаметр). Делая вывод, нужно перестраховаться и проложить 10кв.мм?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.09.2011 в 15:33:16

halmer написал : Делая вывод, нужно перестраховаться и проложить 10кв.мм?

Да. обязательно.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.09.2011 в 15:34:13

halmer написал : Я писал про УЗО(диф) на вводе, которые описал выше - Вводной автомат С63 и рядом с ним С50 100ma

а тут принципиальная разница УЗО - не дифф!

Alexiy написал : Номинальный ток УЗО (отключающая способность) - не менее, чем вышестоящий автомат. Диффавтомату - пофиг - он сам себе и УЗО и автомат

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.09.2011 в 15:34:58

halmer написал : Я писал про УЗО(диф) на вводе, которые описал выше - Вводной автомат С63 и рядом с ним С50 100ma

На вводе у вас диффавтомат С50А 100мА, а С63А - коммутационный аппарат перед счётчиком.

0
halmer
halmer
Новичок

Регистрация: 09.08.2011

Ступино

Сообщений: 49

23.09.2011 в 15:39:03

Alexiy написал : Да. обязательно.

Благодарю

Alexiy написал : а тут принципиальная разница УЗО - не дифф!

Да, я в курсе. Просто не помню, диф там или узо. Помню просто характеристики.

avmal написал : На вводе у вас диффавтомат С50А 100мА, а С63А - коммутационный аппарат перед счётчиком.

Благодарю. Теперь схема стала понятна. Благодарю за консультации

Подскажите, пожалуйста, для водонагревателя номинал автомата в таком случае? 40А? Ток утечки для УЗО, т.к. зона мокрая, брать 10ma?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.09.2011 в 15:43:28

halmer написал : С50 100ma

С - это кривая отключения автоматического выключателя. в УЗО никаких кривых нет, значит перед нами - диффавтомат. А вы про УЗО спрашиваете.

Напоминаю, что 100 мА - смертельноопасный ток.

avmal написал : Зачем?

Необходимо установить аппарат отключения диффтоков на 30 мА или даже на 10 мА. Иначе водогрей подключать нельзя. Вот зачем.

0
halmer
halmer
Новичок

Регистрация: 09.08.2011

Ступино

Сообщений: 49

23.09.2011 в 15:54:36

Alexiy написал : Напоминаю, что 100 мА - смертельноопасный ток.

дома в щитке будут УЗО или дифы 30мА для сухой зоны и 10мА для влажной. Этот на 100мА стоит на лестничной клетке от строителей, от пожара наверно

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.09.2011 в 16:08:14

halmer написал : дома в щитке будут УЗО

вот и угадай, о чём речь... О тех ли УЗО, либо не об УЗО, а совсем даже об диффавтомате...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.09.2011 в 16:08:16

halmer написал : для водонагревателя номинал автомата в таком случае? 40А? Ток утечки для УЗО, т.к. зона мокрая, брать 10ma?

Да, 40А, а УЗО 63А 30мА. Или диффавтомат С40А 30мА.

0
halmer
halmer
Новичок

Регистрация: 09.08.2011

Ступино

Сообщений: 49

24.09.2011 в 13:04:53

Сфотографировал вчера внутренности щитка на лестничной клетке. На схеме есть упоминание о 10-ти квадратах, но 10 квадратов идет только между счетчиком и автоматом. В квартиру заходит, как я писал выше, по факту 8 квадратов. Есть ли смысл выставлять претензию застройщику по сечению кабеля?

0