23.09.2011 в 15:34:58
halmer написал : Я писал про УЗО(диф) на вводе, которые описал выше - Вводной автомат С63 и рядом с ним С50 100ma
На вводе у вас диффавтомат С50А 100мА, а С63А - коммутационный аппарат перед счётчиком.
23.09.2011 в 15:39:03
Alexiy написал : Да. обязательно.
Благодарю
Alexiy написал : а тут принципиальная разница УЗО - не дифф!
Да, я в курсе. Просто не помню, диф там или узо. Помню просто характеристики.
avmal написал : На вводе у вас диффавтомат С50А 100мА, а С63А - коммутационный аппарат перед счётчиком.
Благодарю. Теперь схема стала понятна. Благодарю за консультации
Подскажите, пожалуйста, для водонагревателя номинал автомата в таком случае? 40А? Ток утечки для УЗО, т.к. зона мокрая, брать 10ma?
23.09.2011 в 15:43:28
halmer написал : С50 100ma
С - это кривая отключения автоматического выключателя. в УЗО никаких кривых нет, значит перед нами - диффавтомат. А вы про УЗО спрашиваете.
Напоминаю, что 100 мА - смертельноопасный ток.
avmal написал : Зачем?
Необходимо установить аппарат отключения диффтоков на 30 мА или даже на 10 мА. Иначе водогрей подключать нельзя. Вот зачем.
23.09.2011 в 15:54:36
Alexiy написал : Напоминаю, что 100 мА - смертельноопасный ток.
дома в щитке будут УЗО или дифы 30мА для сухой зоны и 10мА для влажной. Этот на 100мА стоит на лестничной клетке от строителей, от пожара наверно
23.09.2011 в 16:08:14
halmer написал : дома в щитке будут УЗО
вот и угадай, о чём речь... О тех ли УЗО, либо не об УЗО, а совсем даже об диффавтомате...
23.09.2011 в 16:08:16
halmer написал : для водонагревателя номинал автомата в таком случае? 40А? Ток утечки для УЗО, т.к. зона мокрая, брать 10ma?
Да, 40А, а УЗО 63А 30мА. Или диффавтомат С40А 30мА.
24.09.2011 в 13:04:53
Сфотографировал вчера внутренности щитка на лестничной клетке. На схеме есть упоминание о 10-ти квадратах, но 10 квадратов идет только между счетчиком и автоматом. В квартиру заходит, как я писал выше, по факту 8 квадратов. Есть ли смысл выставлять претензию застройщику по сечению кабеля?
24.09.2011 в 13:25:17
halmer написал : На схеме есть упоминание о 10-ти квадратах, но 10 квадратов идет только между счетчиком и автоматом. В квартиру заходит, как я писал выше, по факту 8 квадратов.
Нет такого сечения 8 квадратов. Если более шести, то это уже десять квадратов будет. А что диаметр меньше, чем у внутрищитового монтажа, так монтаж сделан многопроволочным ПВ-3, у которого не только жила больше в диаметре, чем у ВВГ, но и толщина изоляции.
halmer написал : Есть ли смысл выставлять претензию застройщику по сечению кабеля?
Нет.
24.09.2011 в 22:34:37
halmer написал : по факту 8 квадратов
Это не факт. Вы меряли что? Вы в курсе, что сечение моножилы и многопроволочной жилы считается совсем по разным формулам?
24.09.2011 в 23:04:30
SoVA написал : сечение моножилы и многопроволочной жилы считается совсем по разным формулам?
Тем более, что, согласно ГОСТ, условное сечение токопроводящей жилы считается не по геометрическим, а по электрическим параметрам - сопротивлению.
25.09.2011 в 12:22:44
SoVA написал : Это не факт. Вы меряли что? Вы в курсе, что сечение моножилы и многопроволочной жилы считается совсем по разным формулам?
я мерил диаметр жилы и потом считал как S=ПR(квадрат). Что по разным формулам считается, не знал, спасибо
avmal написал : Тем более, что, согласно ГОСТ, условное сечение токопроводящей жилы считается не по геометрическим, а по электрическим параметрам - сопротивлению.
Понятно, спасибо за помощь