14.07.2006 в 13:00:17

Имеем стяжку ЦПС от строителей (плавающая, ок. 4 см, по шуманет). Есть трещина в проеме коридор/кухня (фото прилагается),
при простукивании вертикальное смещение отсутствует, финишное покрытие планируется керамогранит. Хочу расшить трещину на 2/3 глубины, прогрунтовать Церезитом,
залить эпоксидной смолой из хозмага, сверху крупным песком, потом саморастекайкой.
Прошу спецов заценить рецепт ремонта,
любые рекомендации будут приняты с благодарностью

0
Вложение
Аватар пользователя
Nastran

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Донецк

Сообщений: 771

14.07.2006 в 13:39:01

Читал на форуме ИВД, там по мойму Русик советовал, если появится трещина расшить на 2/3, как вы говорите. Причем поперек трещины тоже сделать канавки. Купить длинные гвозди, милиметров по 100. И вложить гвозди в эти канавки. Все залить смолой. В общем ваш же рецепт, только с армированием гвоздями.

0
Аватар пользователя
kosap

Местный

Регистрация: 19.06.2006

Москва

Сообщений: 20

14.07.2006 в 14:16:18

лучше шурупы а не гвозди

0
Аватар пользователя
Supaplex

Местный

Регистрация: 28.04.2006

Москва

Сообщений: 48

14.07.2006 в 14:28:13

Расшивайте осторожно. Сдается мне, там проводка проброшена под стяжкой.

0
Аватар пользователя
Nastran

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Донецк

Сообщений: 771

14.07.2006 в 15:26:53

kosap написал : лучше шурупы а не гвозди

В принципе да, в этом своя логика есть.

0
Аватар пользователя
GEO-Tr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2665

14.07.2006 в 16:26:52

2aka а не из-за того ли треснула, что толщина 4 см, а не рекомендованная 6 см? Но это к вопросу не относится, про ремонт ничего сказать не могу, сорри

0
Аватар пользователя
Vadik

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 670

14.07.2006 в 18:57:31

то что на фотке - это не стяжка а кучка пыли. нормальная стяжка так не крошется, такую стяжку мой рабочий отвёрткой снимал. :)

по хорошему - сбивать и делать новую-хорошую.

делать как планируете смысла нет никакого, если переделывать полностью не хотите - загрунтуйте поверхность чтобы не пылила, а сверху клейте свой керамогранит. будет не хуже чем после тех телодвижений, которые вы описали. :)

0
Аватар пользователя
Bios

Местный

Регистрация: 30.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 577

14.07.2006 в 22:18:34

Vadik написал : то что на фотке - это не стяжка а кучка пыли. нормальная стяжка так не крошется, такую стяжку мой рабочий отвёрткой снимал.

Интересно, рабочий был тот же что и заливал, :) и кто оплачивал дополнительные расходы?

Vadik написал : по хорошему - сбивать и делать новую-хорошую.

Проще и дешевле делать сразу из нормальных материалов с соблюдением технологии

Vadik написал : делать как планируете смысла нет никакого, если переделывать полностью не хотите - загрунтуйте поверхность чтобы не пылила, а сверху клейте свой керамогранит. будет не хуже чем после тех телодвижений, которые вы описали.

Себе бы тоже так сделали или все - таки сначала санировали

2aka
Вы достаточно точно описали технологию ремонта трещин, в качестве иллюстрации приведу выдержку из ТО одного из материалов: Не содержащая растворителей, двухкомпонентная заливочная масса на базе модифицированной эпоксидной смолы. Используется внутри и снаружи помещений. Предназначена для заливки трещин и ложных швов, соединений на шпонках и вставных шипах, а также для заделки трещин в бесшовных полах. Может применяться на бесшовных полах с подогревом и других горизонтальных поверхностях. Трещины и ложные швы следует расширить минимум до 6 мм. При прямых крупных трещинах просверливаются отверстия диаметром минимум 12 мм на расстоянии прим. 10 см от линии трещины на длину прим. 2/3 бесшовного пола. Помимо этого, трещины можно укрепить и при помощи металлических стержней. Для этого, в частности, перпендикулярно трещинам на расстоянии прим. 30 см делается надрез с шириной минимум 8 мм, куда укладывается 10-см металлический стрежень диаметром 6 мм. Перед проведением работ удалить пыль из надрезов и просверленных отверстий. Основания должны быть сухими или слегка влажными.

0
Аватар пользователя
Vadik

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 670

14.07.2006 в 23:36:29

to Bios: себе я стяжку и при меньших недостатках снимал полностью во всех помещениях. :)

а ремонтировать то что на фотографии - смысла не имеет. т.к то не стяжка, а песочек слежавшийся.

0