26.09.2011 в 17:58:57
подумайте, что произойдет, если сработает УЗО, то, которое не общее.
26.09.2011 в 18:16:02
Russo написал : подумайте, что произойдет, если сработает УЗО, то, которое не общее.
обесточиться кухня ;) Что предложите? В принципе можно в вводной для щитка в кухню поставить отдельное УЗО на 40А.
26.09.2011 в 18:18:45
можно на кухню прокинуть минуя это узо, т.е напрямую с общего щита под свое узо.
26.09.2011 в 19:05:52
Илья987 написал : Посмотрите плз на схему.
Розетки под узо на 30мА, ванна отдельное УЗО 10-30мА, эл.плиту если подключить без розетки - "лишить" УЗО (если конечно земля есть) , весь свет оставить под УЗО на 100мА
26.09.2011 в 19:34:44
Alexiy написал : Читаем: ПУЭ ГДЕ?
Изменил схему. Как вам она теперь?
26.09.2011 в 23:14:03
Илья987 написал :
- Узо в вводном щите и в кухонном 32А
УЗО нужно защищать от сверхтоков, на вводе у вас АВ 40 А вот и УЗО берите на 40А и более.
27.09.2011 в 01:38:59
Очередная версия.
27.09.2011 в 07:15:42
Илья987 написал : Очередная версия.
Из одной крайности в другую... Если сразу за УЗО стоит автомат на 32А, то УЗО на40А будет выше крыши. А можно оставить УЗО на 63А и выкинуть нафиг автомат на 32А. Он там не нужен...
27.09.2011 в 07:17:43
А в целом, очередная жертва местного форума. У него 40А на входе, а он 17 линий кидает. Пустой перевод денег и никакого смысла в сем действе...
27.09.2011 в 08:23:32
SVKan, предлагаете делать как при совке одну линию общую? кол-во линий делается большим не только для разделения нагрузок, не для всех потребителей это оправдано. А также и для убоства обслуживания и определения, отключения аварийного участка.
27.09.2011 в 08:56:20
mpei написал : SVKan, предлагаете делать как при совке одну линию общую? кол-во линий делается большим не только для разделения нагрузок, не для всех потребителей это оправдано. А также и для убоства обслуживания и определения, отключения аварийного участка.
Не видя конкретной ситуации я ничего не предлагаю. Точнее предлагаю только одно: не забывать про здравый смысл. А если не секрет, то что и как вы обслуживаете? И как часто и долго? Теплые полы залитые в стяжке? Проводку в стенах? Или приборы включенные в розетку теперь можно обессточить только автоматом? Из розетки выдернуть никак?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу