Илья987
Илья987
Местный

Регистрация: 09.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 295

27.09.2011 в 09:35:54

SVKan написал : Из одной крайности в другую... Если сразу за УЗО стоит автомат на 32А, то УЗО на40А будет выше крыши. А можно оставить УЗО на 63А и выкинуть нафиг автомат на 32А. Он там не нужен...

"Высоту" этой самой крыши я как то привык соотносить с действующими нормами и правилами. По цене УЗО40А и 63А не отличаются. В принципе не о чем копья ломать. Мне тоже кажется, что 40А хватит.

17 линий определяются географией квартиры (5к квартира, двухсторонняя) и моим желанием.

а не поставить 32А нельзя: от 40А вводной кабель -6кв.мм, а к потребителям на 32А идет 4кв.мм.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

27.09.2011 в 10:16:16

Илья987 написал : "Высоту" этой самой крыши я как то привык соотносить с действующими нормами и правилами.

А никто и не призывает их нарушать...

Илья987 написал : По цене УЗО40А и 63А не отличаются.

Не знаю где вы их покупаете, но вообще то отличаются. И достаточно ощутимо отличаются. Процентов этак на тридцать...

Илья987 написал : 17 линий определяются географией квартиры (5к квартира, двухсторонняя) и моим желанием.

а не поставить 32А нельзя: от 40А вводной кабель -6кв.мм, а к потребителям на 32А идет 4кв.мм.

А я вообще вашу логику с географией не понимаю по данной схеме. В чем например великий смысл делать щиток на кухне и оставлять варку с духовкой в основном щитке? Или у вас печка не на кухне? Розетку ванной сюда затащили, а свет нет. Теплый пол ванной тоже остался в основном щитке. Вот нафига линии из одного помещения по разным щиткам раскидывать? Никакой географией сие объяснить нельзя...

0
Илья987
Илья987
Местный

Регистрация: 09.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 295

27.09.2011 в 12:36:49

SVKan написал : А никто и не призывает их нарушать...

Не знаю где вы их покупаете, но вообще то отличаются. И достаточно ощутимо отличаются. Процентов этак на тридцать...

А я вообще вашу логику с географией не понимаю по данной схеме. В чем например великий смысл делать щиток на кухне и оставлять варку с духовкой в основном щитке? Или у вас печка не на кухне? Розетку ванной сюда затащили, а свет нет. Теплый пол ванной тоже остался в основном щитке. Вот нафига линии из одного помещения по разным щиткам раскидывать? Никакой географией сие объяснить нельзя...

Узо на 63 вытекает из защиты узо от сверхтоков. "Верхний" автомат 40, т.е. узо на класс выше - 63. Положено, хотя и дороже. Плита и духовка висят через 32А, щиток кухонный с вводом 32А. Куда 32А впихивать в щит, который сам на 32а вводе? Розетка в ванной будет под 10мА узо. Географию предлагаю не трогать (свет в туалете и ванной например завязан на вытяжной вентилятор в ванной и туалете, поэтому они протянуты в вводной щиток). Понятное дело, что после согласования окончательного схемы, посчитаем, хватает ли мест и что то явно посадим на общие автоматы. Например оба теплых пола.....

0
Илья987
Илья987
Местный

Регистрация: 09.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 295

27.09.2011 в 12:52:31

Alexiy написал : Читаем: ГДЕ?

пункт 1.7.176 принадлежит разделу [h=3]Электроустановки помещений для содержания животных[/h] И что ;)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.09.2011 в 13:41:11

Илья987 написал : пункт 1.7.176 принадлежит разделу Электроустановки помещений для содержания животных

И что

НУ, во-первых, человек - тоже животное... :) тогда так:

ПУЭ

Переносные электроприемники

1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Допускается применение ручного электроинструмента, оборудованного УЗО-вилками.

А теперь читаем, что такое помещения с повышенной опасностью:

Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:

  1. сырости (влажность более 75 %) или токопроводящей пыли;

  2. токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);

  3. высокой температуры (выше 35 °С);

  4. возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой.

У вас в квартире трубы (водопровод, газопровод, отопление) есть?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.09.2011 в 13:45:28

SVKan написал : А можно оставить УЗО на 63А и выкинуть нафиг автомат на 32А. Он там не нужен...

Я тоже так считаю

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.09.2011 в 13:49:03

SVKan написал : Если сразу за УЗО стоит автомат на 32А, то УЗО на40А будет выше крыши.

ну, вот, продолжается... в ПУЭ написано, что от сверхтоков вышестоящий аппарат должен защищать, а не нижестоящий. Разница есть.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25344

27.09.2011 в 15:48:03

Alexiy написал : от сверхтоков вышестоящий аппарат должен защищать, а не нижестоящий

От перегрузки защитит и нижестоящий. Но вышестоящий лучше - спору нет.

0
Илья987
Илья987
Местный

Регистрация: 09.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 295

27.09.2011 в 17:07:53

Alexiy написал : Я тоже так считаю

не готов процитировать ПУЭ, но т.к. 32А защищает 4кв.мм, а потом до 40А идет 6кв.мм, то вроде автомат обязателен. В любом случае спасибо! В дискуссии выяснили, что надо узо на 63А ;), да и я уличил отсутствие на розетке ванной узо на 10мА. Спасибо! Пошел схемку дорабатывать. P/S/ но автоматы 32А оставлю ;)

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

27.09.2011 в 19:40:34

Илья987 написал : Узо на 63 вытекает из защиты узо от сверхтоков. "Верхний" автомат 40, т.е. узо на класс выше - 63. Положено, хотя и дороже.

Может ПУЭ перечитаете? Нет там такого. УЗО должно быть защищено автоматом такого или меньшего номинала. Это все. Ниже этого УЗО стоят два автомата с суммарным током 32А. Ну и какие могут быть проблемы у УЗО 40А?

Илья987 написал : Плита и духовка висят через 32А, щиток кухонный с вводом 32А. Куда 32А впихивать в щит, который сам на 32а вводе?

А протянуть между щитками провод в 6кв. религия не позволила? Я бы вообще тянул 10 квадратов на ввод и такой же провод между щитками. И 50А на вход поставить быможно было и никаких проблем с распределением автоматов между щитками...

Илья987 написал : Розетка в ванной будет под 10мА узо. Географию предлагаю не трогать (свет в туалете и ванной например завязан на вытяжной вентилятор в ванной и туалете, поэтому они протянуты в вводной щиток). Понятное дело, что после согласования окончательного схемы, посчитаем, хватает ли мест и что то явно посадим на общие автоматы. Например оба теплых пола.....

Да делай что хочешь. Твоя квартира, твои щитки...

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

27.09.2011 в 19:52:06

Alexiy написал : ну, вот, продолжается... в ПУЭ написано, что от сверхтоков вышестоящий аппарат должен защищать, а не нижестоящий. Разница есть.

Для защиты от тока разницы практически нет. Не считая кусочка провода от УЗО до автомата. Существенная разница была для защиты от напряжения...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу