Здравствуйте уважаемые! Посмотрите плз на схему. Подробности:

  1. Балкон остеклен и отапливается электроконвектором.
  2. Дом постройки 80г, панель, электроплита, ноль хороший, электрик вменяемый. ;)
  3. Розеточных групп немного больше, чем на схеме.
  4. Вводной щиток -24места, кухонный -16. Вроде по факту влезаем.
  5. Розетка в ванной на растоянии 2м от ванны, закрытая.
  6. Трубы все (кроме вводного стояка) металлопластик.

Неколько вопросов:

  1. Теплые полы двухжильные в прихожей и ванной (под плиткой). Насколько критично УЗО 30мА? Может оставить за 100ма?
  2. Трубы металлопластик, стоит ли присоединить ванну (чугунную) и мойку к арматуре здания? Старая шина СУПа под ванной отгнила лет 10 назад ....
0
Вложение
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.09.2011 в 17:05:57

где схема?

0
Аватар пользователя
Илья987

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 295

26.09.2011 в 17:10:15

Alexiy написал : где схема?

а давно тут pdf перестали считать изображением ? ..... :(

0
Аватар пользователя
Russo

Местный

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

26.09.2011 в 17:13:28

где сечения и тип проводов? какая у вас духовка?

0
Аватар пользователя
Илья987

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 295

26.09.2011 в 17:18:32

Russo написал : где сечения и тип проводов? какая у вас духовка?

все NYM. Свет 2*1.5, остальные потребители - за 16А - 3*2.5, за 32А-3*4, ввод 40А-3*6мм Духовки еще нет, видимо будет до 4кВт.

0
Аватар пользователя
Russo

Местный

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

26.09.2011 в 17:25:03

положено все делать минимум трехжильными. в том числе и свет.

теплые полы какой мощности?

0
Аватар пользователя
Илья987

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 295

26.09.2011 в 17:32:18

Russo написал : положено все делать минимум трехжильными. в том числе и свет.

теплые полы какой мощности?

120 и 180 вт

0
Аватар пользователя
Russo

Местный

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

26.09.2011 в 17:35:02

Илья987 написал : 120 и 180 вт

вы действительно думаете им нужны автоматы по 16 ампер? а провод наверняка 3х2.5 мм^2?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.09.2011 в 17:42:22

Илья987 написал : а давно тут pdf перестали считать изображением ? .....

я в 17:05 спросил, а вы её только в 17:08 добавили...

Читаем:

ПУЭ

1.7.176. Для всех групповых цепей, питающих штепсельные розетки, должна быть дополнительная защита от прямого прикосновения при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.

ГДЕ?

0
Аватар пользователя
Илья987

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 295

26.09.2011 в 17:48:29

Alexiy написал : я в 17:05 спросил, а вы её только в 17:08 добавили...

Вы меня неправильно поняли, к Вам естественно никаких претензий, просто намучился в jpg переводить, вроде раньше с пдф проблем не было. Странное "усоверщенствование" сайта.....

0
Аватар пользователя
Илья987

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 295

26.09.2011 в 17:52:29

Russo написал : вы действительно думаете им нужны автоматы по 16 ампер? а провод наверняка 3х2.5 мм^2?

Я, естественно, так не думаю. Я думаю, что проложив в общей сложности 500метрой 3*2,5 кроить и прокладывать 3*1,5 например общей протяженности 6 метров просто лень. А 16А 2.5мм кв защищает. Я скорее интересуюсь явными ляпами, а не экономической составляющей. Можно и вводной не 6, а 4 поставить под 40А. Мог сэкономить.

0
Аватар пользователя
Russo

Местный

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

26.09.2011 в 17:58:57

подумайте, что произойдет, если сработает УЗО, то, которое не общее.

0
Аватар пользователя
Илья987

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 295

26.09.2011 в 18:16:02

Russo написал : подумайте, что произойдет, если сработает УЗО, то, которое не общее.

обесточиться кухня ;) Что предложите? В принципе можно в вводной для щитка в кухню поставить отдельное УЗО на 40А.

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1918

26.09.2011 в 18:18:45

можно на кухню прокинуть минуя это узо, т.е напрямую с общего щита под свое узо.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7140

26.09.2011 в 19:05:52

Илья987 написал : Посмотрите плз на схему.

Розетки под узо на 30мА, ванна отдельное УЗО 10-30мА, эл.плиту если подключить без розетки - "лишить" УЗО (если конечно земля есть) , весь свет оставить под УЗО на 100мА

0