halmer
halmer
Новичок

Регистрация: 09.08.2011

Ступино

Сообщений: 49

28.09.2011 в 10:17:00

BAD электрbr написал : вводный дифавтомат в принципе лишний, все и так защищено узо

Действительно, как написал avmal, автомат С63 и дифф С50 100мА стоят в щитке на этаже. Квартира с ними уже куплена. Фото во вложении

Насяльника написал : диф на 100мА в этажном наверное - тогда в квартирном АВ 50А 2р. На кой вам терлый пол в коридоре? На все 2 дифа максимум 1 диф розетки и т.пол 2 свет. плиту духовку нагреватель проточник кондеи подключить на прямую кабелями без узо через 2р автоматы им и 100мА на вводе за глаза. ДСУП не забыть в ванной свет в ванной 12 Вольт ИМХО. А так и 1 узо на 30 мА с розетками и светом сдюжит. Если только конечно у вас не 400метров проводки на них.

  1. В квартирном щитке еще поставить автомат 50А в дополнение к диффу 50А? Просто не понимаю пока что с какой целью.
  2. Теплый пол в коридоре и та же жила идет в кухню-гостинную. Теплый пол сделан только под плиткой, для комфортного нахождения на нем босиком + маленький ребенок.
  3. Про два дифа тоже не понял. Вы про УЗО говорите? Два узо на квартиру: одно на розетки и т.пол, второе на свет? Я просто не пойму, как можно подключить 5 розеточных групп в разных комнатах к одному дифу. Какой номинал дифа тогда должен быть? А что если на какой нибудь группе нагрузка будет выше положенной для ввг нг 3х2,5?(диф же при такой схеме должен быть явно номиналом больше чем 16А)
  4. ДСУП обязателен? В ванной металлическим будет только смеситель и полотенцесушитель. Стиралка в гостинной, ванна акриловая.
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.09.2011 в 11:40:51

halmer написал : . В квартирном щитке еще поставить автомат 50А в дополнение к диффу 50А? Просто не понимаю пока что с какой целью.

Лучше, если это будет модульный рубильник ( выключатель нагрузки ) 63А. А нужен он, как вводной аппарат для оперативного обесточивания щита.

halmer написал : Я просто не пойму, как можно подключить 5 розеточных групп в разных комнатах к одному дифу.

Я тоже, но поставить три УЗО 63А 30ма ( розетки, освещение, кухня ), а после них свои групповые автоматы вполне грамотно. В целом у вас схема разумная, только хорошо бы было разделить освещение по максимуму, освещение санузла под УЗО освещения, под УЗО 10мА оставить только розетки санузла, дифф для ВН стоит на своём месте, а варочную панель из-под УЗО можно вытащить - достаточно будет и 2Р автомата.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.09.2011 в 11:53:25

halmer написал : ДСУП обязателен? В ванной металлическим будет только смеситель и полотенцесушитель.

В обязательном порядке и без вопросов.

0
halmer
halmer
Новичок

Регистрация: 09.08.2011

Ступино

Сообщений: 49

28.09.2011 в 17:39:21

avmal написал : только хорошо бы было разделить освещение по максимуму, освещение санузла под УЗО освещения, под УЗО 10мА оставить только розетки санузла

сделал

avmal написал : а варочную панель из-под УЗО можно вытащить - достаточно будет и 2Р автомата

здесь не совсем понятно. Если вытащить из под УЗО, то количество модулей не сократится, т.к. там продолжит висеть духовой шкаф. Или духовой шкаф тоже переместить на УЗО с ППМ, СМ и тем самым уменьшить число модулей?

  1. Скажите, везде ли на схеме обосновано применяются 2P автоматы? НЕ в ущерб безопасности можно каким-то потребителям поставить 1Р автоматы? Поясню: хотелось бы сэкономить место в щитке, например для модуля звонка или трансформатора. Сейчас получается 16 двухмодульных устройств в щитке на 36 модулей. Если безопасность страдает, то пусть будут 2Р.
  2. Опять же, не в ущерб безопасности, где возможно использовать УЗО типа АС, вместо А?
0
Вложение
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

28.09.2011 в 18:08:41

halmer написал : Вы про УЗО говорите

Да.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.09.2011 в 19:08:20

halmer написал : духовой шкаф тоже переместить на УЗО с ППМ, СМ и тем самым уменьшить число модулей?

А зачем для духовки отдельное УЗО?

halmer написал : везде ли на схеме обосновано применяются 2P автоматы?

Разумнее поставить одномодульные 1Р+N. А почему на ввод рубильник не решились поставить?

0
halmer
halmer
Новичок

Регистрация: 09.08.2011

Ступино

Сообщений: 49

29.09.2011 в 10:17:44

avmal написал : А зачем для духовки отдельное УЗО?

переместить его на другую группу? или вообще без узо пустить духовку?

avmal написал : Разумнее поставить одномодульные 1Р+N

в каких случаях может быть сверхток на рабочем нуле? 1P+N равноценно по безопасности с 2P?

avmal написал : А почему на ввод рубильник не решились поставить?

Просто рубильник? Я вроде автомат поставил по вашему совету, который может выступать и как рубильник и если вышибет автомат на 50А, то не на площадку идти включать, а в квартире :)

ЗЫ: у меня еще к вам вопрос. Смотрю фотографии ваших работ. Почему вы отдаете предпочтение модулям Legrand, а не ABB, например?

0
halmer
halmer
Новичок

Регистрация: 09.08.2011

Ступино

Сообщений: 49

29.09.2011 в 10:36:21

Странная штука получается. Автоматы 1P+N стоят дороже чем автоматы 2P? У ABB 16A 2P стоит 215р. 1P+N автоматы я у ABB не нашел. У Legrand Автоматический выключатель DX 1 фаза+нейтраль 16A 1М (тип C) 4,5кА - 409р. Автоматический выключатель LR 2 фазы 16А (тип С) - 369р. Где логика?

0
Rone
Rone
Новичок

Регистрация: 15.05.2011

Москва

Сообщений: 42

29.09.2011 в 11:51:34

halmer написал : Странная штука получается. Автоматы 1P+N стоят дороже чем автоматы 2P?
Автоматический выключатель DX 1 фаза+нейтраль 16A 1М (тип C) 4,5кА - 409р. Автоматический выключатель LR 2 фазы 16А (тип С) - 369р. Где логика?

Разные серии сравниваете. LR и DX.

0
halmer
halmer
Новичок

Регистрация: 09.08.2011

Ступино

Сообщений: 49

29.09.2011 в 12:27:09

В серии LR я вообще не нашел 1P+N

0
Rone
Rone
Новичок

Регистрация: 15.05.2011

Москва

Сообщений: 42

29.09.2011 в 19:27:45

halmer написал : В серии LR я вообще не нашел 1P+N

Их и нет

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу