BAD электрbr написал : вводный дифавтомат в принципе лишний, все и так защищено узо
Действительно, как написал avmal, автомат С63 и дифф С50 100мА стоят в щитке на этаже. Квартира с ними уже куплена. Фото во вложении
Насяльника написал : диф на 100мА в этажном наверное - тогда в квартирном АВ 50А 2р. На кой вам терлый пол в коридоре? На все 2 дифа максимум 1 диф розетки и т.пол 2 свет. плиту духовку нагреватель проточник кондеи подключить на прямую кабелями без узо через 2р автоматы им и 100мА на вводе за глаза. ДСУП не забыть в ванной свет в ванной 12 Вольт ИМХО. А так и 1 узо на 30 мА с розетками и светом сдюжит. Если только конечно у вас не 400метров проводки на них.
- В квартирном щитке еще поставить автомат 50А в дополнение к диффу 50А? Просто не понимаю пока что с какой целью.
- Теплый пол в коридоре и та же жила идет в кухню-гостинную. Теплый пол сделан только под плиткой, для комфортного нахождения на нем босиком + маленький ребенок.
- Про два дифа тоже не понял. Вы про УЗО говорите? Два узо на квартиру: одно на розетки и т.пол, второе на свет? Я просто не пойму, как можно подключить 5 розеточных групп в разных комнатах к одному дифу. Какой номинал дифа тогда должен быть? А что если на какой нибудь группе нагрузка будет выше положенной для ввг нг 3х2,5?(диф же при такой схеме должен быть явно номиналом больше чем 16А)
- ДСУП обязателен? В ванной металлическим будет только смеситель и полотенцесушитель. Стиралка в гостинной, ванна акриловая.