04.10.2011 в 14:42:08

Последний вариант схемы.
Получается что щиток на 36 мест занят полностью, т.к. все модули двойные. Хочеться скроить место на звонок, трансформатор и про запас. Покупать буду ABB, у него нет 1P+N и тем более одномодульных. Скажите, где по-хорошему нет смысла использовать 2Р автоматы?(узо+автомат на ванную комнату поставил из финансовых соображений. разница с дифом получается 1т.р.)

0
Вложение
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.10.2011 в 14:53:40

halmer написал : где по-хорошему нет смысла использовать 2Р автоматы?

там, где нейтраль глухозаземлена и напряжение на нулевом проводнике относительно "земли" в сети ни при каких условиях не может приблизиться к фазному, либо вероятность этого стремится к нулю.

0
halmer
halmer
Новичок

Регистрация: 09.08.2011

Ступино

Сообщений: 49

05.10.2011 в 11:06:47

Последняя версия щитка. Убрал одно УЗО в целях экономии места и средств. Водонагреватель повесил на имеющееся УЗО с розетками. Варочную панель и духовой шкаф пустил без УЗО на автоматах 1Р. Если нет серьезных замечаний, то буду закупать оборудование.

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.10.2011 в 17:29:48

halmer написал : Варочную панель и духовой шкаф пустил без УЗО на автоматах 1Р.

Чем духовой шкаф провинился? Разве кто-то посоветовал подключать его без УЗО? Или варочную через однополюсный автомат?

0
halmer
halmer
Новичок

Регистрация: 09.08.2011

Ступино

Сообщений: 49

05.10.2011 в 17:41:18

avmal написал : Чем духовой шкаф провинился? Разве кто-то посоветовал подключать его без УЗО? Или варочную через однополюсный автомат?

да что-то все молчат, поэтому решил сам оптимизировать. А что, духовой шкаф может электричеством треснуть? А автомат 1Р чем плох? Я так понял что 2Р нужен только в случае повреждения самой проводки или в случае, если потребитель со своим автоматом висит на общем узо с другими потребителями.

0
halmer
halmer
Новичок

Регистрация: 09.08.2011

Ступино

Сообщений: 49

05.10.2011 в 18:16:20

Такой вариант хороший? Поставил и духовой шкаф и варочную панель под второе УЗО и автоматы на них 2P. Не будет большого тока утечки от такого количества потребителей?

0
Вложение
halmer
halmer
Новичок

Регистрация: 09.08.2011

Ступино

Сообщений: 49

13.10.2011 в 10:05:41

Скажите, а серии шнайдера, домовой и Acti9, они вообще совместимы? Хочу купить автоматы 1P+N из серии домового, а УЗО 2P из серии Acti9, т.к. у домового нет УЗО типа А

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25011

13.10.2011 в 10:32:54

halmer написал : ABB, у него нет 1P+N и тем более одномодульных

Вроде бы, уже появились. Не уверен, что возят к нам.

0
halmer
halmer
Новичок

Регистрация: 09.08.2011

Ступино

Сообщений: 49

13.10.2011 в 11:45:29

а что по поводу совместимости шнайдеровских серий?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

13.10.2011 в 13:10:00

Домовой и Acti не совсем совместимы по геометрии. Это критично если собирать всё на шинках в пределе одной рейки. Если же перемычками - не страшно. У меня как раз в сборке щиток, где есть обе серии.

0
halmer
halmer
Новичок

Регистрация: 09.08.2011

Ступино

Сообщений: 49

13.10.2011 в 13:35:53

web-rr, благодарю

0