28.09.2011 в 19:08:20
halmer написал : духовой шкаф тоже переместить на УЗО с ППМ, СМ и тем самым уменьшить число модулей?
А зачем для духовки отдельное УЗО?
halmer написал : везде ли на схеме обосновано применяются 2P автоматы?
Разумнее поставить одномодульные 1Р+N. А почему на ввод рубильник не решились поставить?
29.09.2011 в 10:17:44
avmal написал : А зачем для духовки отдельное УЗО?
переместить его на другую группу? или вообще без узо пустить духовку?
avmal написал : Разумнее поставить одномодульные 1Р+N
в каких случаях может быть сверхток на рабочем нуле? 1P+N равноценно по безопасности с 2P?
avmal написал : А почему на ввод рубильник не решились поставить?
Просто рубильник? Я вроде автомат поставил по вашему совету, который может выступать и как рубильник и если вышибет автомат на 50А, то не на площадку идти включать, а в квартире :)
ЗЫ: у меня еще к вам вопрос. Смотрю фотографии ваших работ. Почему вы отдаете предпочтение модулям Legrand, а не ABB, например?
29.09.2011 в 10:36:21
Странная штука получается. Автоматы 1P+N стоят дороже чем автоматы 2P? У ABB 16A 2P стоит 215р. 1P+N автоматы я у ABB не нашел. У Legrand Автоматический выключатель DX 1 фаза+нейтраль 16A 1М (тип C) 4,5кА - 409р. Автоматический выключатель LR 2 фазы 16А (тип С) - 369р. Где логика?
29.09.2011 в 11:51:34
halmer написал : Странная штука получается. Автоматы 1P+N стоят дороже чем автоматы 2P?
Автоматический выключатель DX 1 фаза+нейтраль 16A 1М (тип C) 4,5кА - 409р. Автоматический выключатель LR 2 фазы 16А (тип С) - 369р. Где логика?
Разные серии сравниваете. LR и DX.
29.09.2011 в 12:27:09
В серии LR я вообще не нашел 1P+N
04.10.2011 в 14:42:08
Последний вариант схемы.
Получается что щиток на 36 мест занят полностью, т.к. все модули двойные. Хочеться скроить место на звонок, трансформатор и про запас. Покупать буду ABB, у него нет 1P+N и тем более одномодульных.
Скажите, где по-хорошему нет смысла использовать 2Р автоматы?(узо+автомат на ванную комнату поставил из финансовых соображений. разница с дифом получается 1т.р.)
04.10.2011 в 14:53:40
halmer написал : где по-хорошему нет смысла использовать 2Р автоматы?
там, где нейтраль глухозаземлена и напряжение на нулевом проводнике относительно "земли" в сети ни при каких условиях не может приблизиться к фазному, либо вероятность этого стремится к нулю.
05.10.2011 в 11:06:47
Последняя версия щитка. Убрал одно УЗО в целях экономии места и средств. Водонагреватель повесил на имеющееся УЗО с розетками. Варочную панель и духовой шкаф пустил без УЗО на автоматах 1Р. Если нет серьезных замечаний, то буду закупать оборудование.
05.10.2011 в 17:29:48
halmer написал : Варочную панель и духовой шкаф пустил без УЗО на автоматах 1Р.
Чем духовой шкаф провинился? Разве кто-то посоветовал подключать его без УЗО? Или варочную через однополюсный автомат?
05.10.2011 в 17:41:18
avmal написал : Чем духовой шкаф провинился? Разве кто-то посоветовал подключать его без УЗО? Или варочную через однополюсный автомат?
да что-то все молчат, поэтому решил сам оптимизировать. А что, духовой шкаф может электричеством треснуть? А автомат 1Р чем плох? Я так понял что 2Р нужен только в случае повреждения самой проводки или в случае, если потребитель со своим автоматом висит на общем узо с другими потребителями.
05.10.2011 в 18:16:20
Такой вариант хороший? Поставил и духовой шкаф и варочную панель под второе УЗО и автоматы на них 2P. Не будет большого тока утечки от такого количества потребителей?
13.10.2011 в 10:05:41
Скажите, а серии шнайдера, домовой и Acti9, они вообще совместимы? Хочу купить автоматы 1P+N из серии домового, а УЗО 2P из серии Acti9, т.к. у домового нет УЗО типа А
13.10.2011 в 10:32:54
halmer написал : ABB, у него нет 1P+N и тем более одномодульных
Вроде бы, уже появились. Не уверен, что возят к нам.