Evgen238
Evgen238
Местный

Регистрация: 04.07.2010

Старый Оскол

Сообщений: 413

29.09.2011 в 17:48:39

Буду делать скрытый в пол трап в душевой нише, каждый мм на счету. Все практически производители трапов и каналов указывают минимально допустимый наклон 50-ой канализационной трубы, уложенной в стяжке 1%, т.е. 10 мм на метр.

Насколько я реально без риска смогу снизить уклон?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11474

29.09.2011 в 21:31:45

Без риска до 2см. на м/пог сможете снизить только на последнем этаже и то , если далее по трассе нет других потребителей . На нижнем этаже это снижение уклона может привести затоплению квартиры из основного стояка через трап

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19972

29.09.2011 в 21:40:44

ТС, душевая ниша где? Многоэтажка или коттедж на полтора человека?

0

Сообщение не относится к пользователю MADONNA

Evgen238
Evgen238
Местный

Регистрация: 04.07.2010

Старый Оскол

Сообщений: 413

30.09.2011 в 09:27:41

У меня снизу 5 этажей и сверху еще 5. 50-мм труба через 1,5 метра от трапа входит в 110-ю, туда же входит и мой унитаз, потом всё практически сразу - в стояк.

А про первый этаж и риск затопления - не пойму, если будет такая угроза, то 3 мм на метр у тебя или 2 см на метр - разницы уже не будет - стоки попрут в твой душ и про уклон тебя вообще не спросят, мне так кажется.

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

30.09.2011 в 12:28:48

как вариант, можно допустить даже 3-5мм на метр, но труба должна быть жесткой(например rehau), целой(на всем протяжении без стыков), оканчиваться резким понижением: например уголком 45 или 15 в основной стояк.

0
gayanovv
gayanovv
Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

30.09.2011 в 16:57:40

Makarone написал : как вариант, можно допустить даже 3-5мм на метр, но труба должна бить жесткой(например rehau), целой(на всем протяжении без стыков), оканчиваться резким понижением: например уголком 45 или 15 в основной стояк.

Да, такого уклона на душ вполне хватит. С учетом состава стоков("чистая" вода и ПАВ). То, что в СНиПах указано-3мм, так то применительно к безрасчетным системам. С запасом так сказать. В конце концов, дабы убедиться- сделайте контрольный пролив: вылейте определенное количество мыльной воды, на другом конце трубы соберите. С учетом времени. Сверьтесь с нормативной скоростью потока и спите спокойно...

0
Evgen238
Evgen238
Местный

Регистрация: 04.07.2010

Старый Оскол

Сообщений: 413

30.09.2011 в 17:05:50

gayanovv написал : Да, такого уклона на душ вполне хватит. С учетом состава стоков("чистая" вода и ПАВ). То, что в СНиПах указано-3мм, так то применительно к безрасчетным системам. С запасом так сказать. В конце концов, дабы убедиться- сделайте контрольный пролив: вылейте определенное количество мыльной воды, на другом конце трубы соберите. С учетом времени. Сверьтесь с нормативной скоростью потока и спите спокойно...

Нормативная - это сколько?

0
gayanovv
gayanovv
Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

30.09.2011 в 17:11:10

Сейчас лениво смотреть, но сколько помню- 0,2 м/с.