maur
maur
Новичок

Регистрация: 10.10.2010

Брянск

Сообщений: 20

29.09.2011 в 18:21:14

дом 2этажа по 40кв. котёл будет твёрдотоплевный, радиаторы алюминий. как лучше сделать отопление что бы оно могло работать без насоса?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

29.09.2011 в 19:03:04

maur написал : как лучше сделать отопление что бы оно могло работать без насоса?

Сделать (заказать\оплатить) проект.

0
JEKAN58
JEKAN58
Новичок

Регистрация: 29.08.2011

Заречный

Сообщений: 6

29.09.2011 в 19:28:57

maur написал : дом 2этажа по 40кв. котёл будет твёрдотоплевный, радиаторы алюминий. как лучше сделать отопление что бы оно могло работать без насоса?

на 2 этажа денег хватило а на насос нет чуш

0
JEKAN58
JEKAN58
Новичок

Регистрация: 29.08.2011

Заречный

Сообщений: 6

29.09.2011 в 19:31:05

лучше будет работать с насосом

0
maur
maur
Новичок

Регистрация: 10.10.2010

Брянск

Сообщений: 20

29.09.2011 в 19:33:56

это то понятно но бывает такое что электричества нет

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

29.09.2011 в 20:07:35

maur написал : но бывает такое что электричества нет

Зато есть энергонезависимые котлы.http://www.teplogid.ru/kotly/gazovye-ehnergonezavisimye-kotly/

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24993

29.09.2011 в 20:34:38

maur написал : как лучше сделать отопление что бы оно могло работать без насоса?

Опустить котёл в подвал - как можно ниже. Насос и байпас с обратным клапаном - для систем с ЕЦ - на обратке. Трубы стальные большого диаметра. Уклоны, не препятствующие выходу воздуха к открытому расширительному баку и/или к газоотводчикам. Последовательное попарное подключение радиаторов на втором этаже и на первом.

0
artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

29.09.2011 в 20:43:58

Гравитационка. Котел как можно ниже. От котла стояк на второй этаж. Стояк заканчиваешь расширительным баком открытого типа, можно сделать крышку-поплавок из пенопласта. От стояка лежаки по этажу с уклоном от стояка. От лежаков отводы на батареи. Выход батарей собираешь в отдельные стояки и спускаешь на первый этаж, там тоже подключаешь батареи. Выход с батарей первого этажа собираешь в лежак и обратно в котел.
Как-то так. Насос улучшит распределение воды и следовательно тепла по дому. В случае остановки насоса сопротивление системы несколько возрастет.

0
tacha79
tacha79
Новичок

Регистрация: 08.03.2010

Киев

Сообщений: 98

29.09.2011 в 22:42:35

На батареях желательно вентиля (краники), поджимать поток воды, что-бы не получилась работа по малому контуру.

И заполнение только через нижнюю точку, которая должна быть ниже котла. (Может глупо звучит, но были случаи воздушных пробок).

0
Васек
Васек
Новичок

Регистрация: 29.09.2011

Тула

Сообщений: 36

29.09.2011 в 23:52:57

Посмотри Артюшенко Н.М - Водяное отопление индивидуальных домов. Согласен с мнением авторов 3-х последних ответов. Я 20 лет жил в доме дореволюционной постройки, в котором изначально при постройки не было электричества. Все работало без насосов за счет гравитации. Насколько я помню подающий стояк был изолирован стекловатой до расширительного бака. Водой заполняли через спускной краник.

0
maur
maur
Новичок

Регистрация: 10.10.2010

Брянск

Сообщений: 20

30.09.2011 в 08:43:00

огромное вам спасибо!!!!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу