02.10.2011 в 10:58:38
Летом был заменен канализационный лежак между внутри домовой канализацией и канализационным колодцем. Примерно через 1,5 месяца в месте захода канализационной трубы под фундамент появились канализационные воды ну и соответственно запах. Так как остались считанные дни до выпадения снега нужно срочно что-то делать. Канализация примерно изображена на схеме. Пояснения к схеме: 1. Фундамент, 2. Канализационная труба, 3. Короб из доски наполненный опилом, 4. Канализационный колодец, 5. Уровень жидкости в колодце при котором появляется вода в подвале, 6. Уровень грунта, 7. Место выступания жидкости в подвале. Канализационные трубы - пластиковые. Место ввода в колодец было заделано цементом.
02.10.2011 в 11:03:47
Основных вопросов два.
02.10.2011 в 11:08:51
Уровень жидкости в колодце не должен быть выше входа трубы в колодец.
02.10.2011 в 11:13:05
АЛЕКСЕЙ. написал : Уровень жидкости в колодце не должен быть выше входа трубы в колодец.
Было бы конечно не плохо, но пока имеется только такая еще советская канализация. В общем она выглядит так: трубы из дома выходят в колодец, несколько таких колодцев возле домов соединены между собою и выходят в большой септик (на несколько домов) из которого уже ведется откачка.
02.10.2011 в 11:39:24
Стены колодца выполнены из ЖБИ колец.
02.10.2011 в 14:12:12
я думаю герметизация не поможет.Попробуйте заменить короб с опилками на обычную землю. Всё равно рано или поздно придётся всё сделать как положено.
02.10.2011 в 16:14:30
Не будет ли промерзания без опилок либо иного утеплителя?
02.10.2011 в 20:17:19
Slowesno написал : Не будет ли промерзания без опилок либо иного утеплителя?
В теории ,конечно , труба должна быть ниже глубины промерзания, но на практике -не промерзает даже на глубине менее 50 см. К тому же из ямы по трубе будет подниматься тепло.
03.10.2011 в 03:48:53
Тогда наверное можно и опил не доставать? Засыпать просто углубление возле фундамента изнутри дома (между цифрами 1 и 2 на схеме)? Чтобы это место стало выше уровня в колодце?
03.10.2011 в 08:31:41
Вода в дом по опилкам проходит.
03.10.2011 в 08:32:56
Slowesno написал : Место ввода в колодец было заделано цементом.
Обеспечьте нормальный доступ к трубе снаружи и с внутренней сторон колодца, и заделайте цементным раствором трубу с двух сторон. Раствор должен заполнить зазор между трубой и кольцом колодца.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу