03.10.2011 в 13:23:05
avmal написал : Шину РЕ можно организовать, установив латунную шинку в удобном месте на металл щита и сделав на неё отвод от "ореха" на PEN стояка
При организации системы TN-C-S PEN-проводник подключается к шине PE, а от нее делается отвод на N. Здесь это, как я понимаю, невозможно. Если отгорит PEN по стояку (не раз такое видел), мало не покажется.
andreykozlov написал : Ввод боюсь на трех проводной переделать не получится
А надо!
avmal написал : их прямая обязанность бросить все дела и не вылезать из подвала, пока все "железки" не будут подключены на ГЗШ.
Если проектом не предусмотрено, то они не только не обязаны, но и не имеют права менять что-то в электроустановке здания. Автор, делайте трехпроводку и оставляйте PE-проводник неподключенным в ожидании капитального ремонта электроустановки здания. Да, и поставить УЗО или ДИФавтомат никто запретить не может.
03.10.2011 в 13:31:01
Impuls написал : Если проектом не предусмотрено, то они не только не обязаны, но и не имеют права менять что-то в электроустановке здания.
В ЛЮБОМ многоквартирном жилом здании глухозаземлённая нейтраль вводного кабеля ДОЛЖНА соединяться на ГЗШ со всем "железом", входящим в здание и уже имеющимся в нём.
Impuls написал : Здесь это, как я понимаю, невозможно.
Почему?
03.10.2011 в 13:54:59
avmal написал : В ЛЮБОМ многоквартирном жилом здании глухозаземлённая нейтраль вводного кабеля ДОЛЖНА соединяться на ГЗШ со всем "железом", входящим в здание и уже имеющимся в нём.
Не спорю. Но вот забыла проектировщица провести пару линий в чертеже, а ГИП подписал, не глядя. И все. А вносить изменения в проект на уровне ЖЭКовских монтеров - нонсенс.
avmal написал : Почему?
Действительно, почему? Если принять как аксиому, что стояк вечен и провод отгореть не может в принципе - тогда ага. В этом случае надо будет ставить ИЗОЛИРОВАННУЮ шину N и на нее заводить N из квартиры, а на корпус щита - PE.
03.10.2011 в 14:18:50
Impuls написал : забыла проектировщица провести пару линий в чертеже, а ГИП подписал, не глядя. И все. А вносить изменения в проект на уровне ЖЭКовских монтеров - нонсенс.
Это не новостройка, чтобы построили, но не успели сдать комиссии. Ваш вариант исключён.
Impuls написал : Если принять как аксиому, что стояк вечен и провод отгореть не может в принципе - тогда ага.
А если принять во внимание, что вечного ничего быть не может, то система TN-C-S порочна и крайне опасна?
03.10.2011 в 14:24:30
avmal написал : А если принять во внимание, что вечного ничего быть не может, то система TN-C-S порочна и крайне опасна?
Да. Нынче в Энергонадзоре требуют только TN-S делать - новое веяние - совсем недавно столкнулись! TN-C-S уже не катит... :(
03.10.2011 в 16:36:53
Итак.
или протянуть третий провод в щиток чтобы был и пусть болтается?
P.S. Прошу прощения за глупые вопросы , но это мой первый опыт в замене проводки. И во все детали я пытаюсь вникнуть сам, так как доверия к приглашенным исполнителям, как видите нет.
03.10.2011 в 17:12:03
Хорошо.
повторить с остальными трубами в таком же порядке
Возможно, все трубы имеют изолирующие участки - может быть и такое - тогда правду можно узнать только у местных электриков обслуживающей организации...
03.10.2011 в 17:16:00
По поводу официальности произведенных работ , сомневаюсь , так как при моем телефонном обращении в ЖЭУ мне просто продиктовали телефон их электриков. И сказали звонить им и договариваться. Единственный документ, который я от них получил - акт замены электросчетчика.
03.10.2011 в 18:57:26
avmal написал : Это не новостройка, чтобы построили, но не успели сдать комиссии. Ваш вариант исключён.
У нас, например, в Химках в 70-80-х годах большинство домов строили солдаты. Такого наколбасили - волосы дыбом встают. И НИГДЕ не выполнялась СУП! А Вы говорите, новостройка...
avmal написал : система TN-C-S порочна и крайне опасна?
Нет, но реализуется она на вводе в здание, а не в этажном щите. И PEN-проводник сажается на PE-шину (она же в данном случае ГЗШ), а от нее - перемычка на шину N. А не наоборот. Поверьте, сам не раз видел раскаленный докрасна ноль в электрощитовой жилого дома, поэтому подключать к нему корпуса бытовых приборов никому не посоветую.
03.10.2011 в 19:09:05
Alexiy написал : Возможно, все трубы имеют изолирующие участки - может быть и такое - тогда правду можно узнать только у местных электриков обслуживающей организации...
В 1251 раз... для проверки металлосвязи, по методу Kamikaze, цепляем автоаккум. последовательно с авто лампой (от фары - 55 ватт) меж нулем и металлом (батареей)
03.10.2011 в 20:23:45
когда человеку очень надо заземление - бьет током в ванной, то по заявлению в жэк сделали индивидуальное заземление до 5 этажа .контур забили в подвале,да еще свое ВРУ заземлили.Материал обошелся ЖЭК в 1500р, работа электрикам и так оплачивается.
03.10.2011 в 20:51:43
И по "специалистам" непонятно -ввод в квартиру переделывали из ЖЭКа? просто по разграничению внутренних сетей обслуживает ЖЭК только до счетчика.или вы платили им?
03.10.2011 в 21:24:18
wired написал : по заявлению в жэк сделали индивидуальное заземление до 5 этажа .контур забили в подвале
Если сделали ТТ - то расстрелять "разрешающих" из одноименного "аппарата" !
03.10.2011 в 21:40:06
wired написал : то по заявлению в жэк сделали индивидуальное заземление до 5 этажа .контур забили в подвале,да еще свое ВРУ заземлили.Материал обошелся ЖЭК в 1500р, работа электрикам и так оплачивается.
Полный бред. Или не полная информация.
andreykozlov написал : так как при моем телефонном обращении в ЖЭУ мне просто продиктовали телефон их электриков. И сказали звонить им и договариваться
Действительно прозвучит по телефону слово провод и вас направят к электрикам. Разве покупая дорогую технику, не берем чек и не заполняем гарантийный талон?
03.10.2011 в 21:43:34
wired написал : И по "специалистам" непонятно -ввод в квартиру переделывали из ЖЭКа? просто по разграничению внутренних сетей обслуживает ЖЭК только до счетчика.или вы платили им?
разумеется все работы оплачивались дополнительно
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу