03.10.2011 в 08:24:52
Уважаемые форумчане! Подскажите пож,где на плате у котла Electrolux GCB 24 Hi-Tech Находится контур регулировки мощности? Котел тактует,хочу придушить.... Заранее спасибо
03.10.2011 в 08:51:10
Потенциометр р1 на плате...
03.10.2011 в 09:21:35
Спасибо!
03.10.2011 в 09:23:37
В продолжение...подскажите оптимальный режим работы котла пож....время работы-время отдыха Большое спасибо
03.10.2011 в 22:15:52
Термостат комнатный поставьте.
05.10.2011 в 07:51:34
Байпасс, к сожалению не нашел на плате потенциометр P1. на плате есть 2 потенциометра :RW1 MAX и RW2 MIN(справа сверху,синего цвета немного закрытые проводом). Подскажите пожалуйста,какой из них тот. Спасибо
06.10.2011 в 19:21:12
придушить можно просто краном газовым на вводе котла ,зажигаете горелку и прикрываете газ ,наблюдая за пламенем .
06.10.2011 в 21:08:09
Дима 122 Уважаемый, *** Это не для этих котлов!
07.10.2011 в 07:25:24
Уважаемые форумчане! По прежнему актуально, подскажите пож кто знает. Заранее спасибо
07.10.2011 в 21:21:55
1.Проверить и установить паспортное значение МИН. давления газа.-15мм.в.с. 2.Установить комнатный термостат. ограничение макс. мощности даст только увеличение время работы котла на на нагрев.По достижении установленой температуры котел отключится на пару минут после чего включится снова.Т.Е. тактование продолжится.
07.10.2011 в 22:14:55
Собираюсь покупать такой же котел.Как он в эксплуатации?