08.10.2011 в 19:07:37
Здравствуйте.
Живу в двухэтажном панельном доме, в нем три подъезда, чердак общий, неотапливаемый, с множеством слуховых окон. В подъезде 4кв., две из них соединены одной вентиляцией. Набросал схемку для наглядности.
В квартире большая влажность и практически нулевая тяга в вентиляции, большое образование конденсата, который стекает по шахте в квартиру.
Из всего дома лишь у 4х квартир, такое. В других сухой воздух и нормальная вентиляция.
Как и с чего начать, чтоб убрать влажность и запустить вентиляцию?
08.10.2011 в 19:33:29
Для начала я бы убедился, что стояк воздуховода чист - нет никаких телогреек, умерших голубей, гнезд, обвалов кирпича.
08.10.2011 в 20:21:42
он чист.
08.10.2011 в 20:28:17
Выход шахты через чердак на крышу выполнен трубой ?
08.10.2011 в 22:46:01
до чердака идет короб, а после уже труба примерно 250мм
08.10.2011 в 23:45:42
Ещё вопрос : из других квартир ,у которых всё работает,точно такой-же выход ? (оцинкованная труба через чердак на крышу?)
09.10.2011 в 15:46:01
да выход такой же, сначала оцинкованный короб, а затем, труба асбестоцементная.
09.10.2011 в 21:04:17
Причин неработы вашей вентиляции много . У вас так называемая естественная вентиляция . Чтобы она работала , надо чтоб был приток воздуха с улицы через неплотности в окнах ( пластиковые окна без клапанов нарушают эти условия ) , под дверьми в санузлы и на кухню должен быть необходимый зазор . Под комнатными дверьми тоже должны быть зазоры . Кран с горячей водой у ваших соседей по вашему вентстояку не течёт ? Это тоже может быть причиной течи коденсата по стояку . Труба через чердак и на крыше должна быть утеплена и быть выше конька крыши . Потом , судя по вашему рисунку , у вас кухня и санузлы соединены горизонтально в один канал . Надо чтоб кухонный канал и канал санузлов был раздельным . И эти каналы могут соединятся в один только после разгонных вертикальных каналов . И если ничего нельзя переделать , то придётся врезать вытяжной канальник на чердаке .
09.10.2011 в 21:58:58
Ого, спасибо, попробую сделать раздельные каналы. Дальше покажет время. На счет пластиковых окон это верно. Спасибо за подсказки, буду делать!
09.10.2011 в 23:48:06
Еще такой вопрос. Какой вентиляционный клапан для окон ПВХ лучше, не будет ли с ним проблем (прохлада или капание с из него)?
10.10.2011 в 08:09:49
HKU написал : да выход такой же, сначала оцинкованный короб, а затем, труба асбестоцементная.
Для начала проверьте тягу с приоткрытым окном. Есть ли тяга? А с закрытым? Причины всего две:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу